Завоздушен котел.

Тема в разделе 'Отопление, теплоснабжение, газоснабжение', создана пользователем stepadla86, 26 фев 2013.

  1. stepadla86 Мастер

    На форуме с:
    24 фев 2012
    Сообщения:
    214
    Симпатии:
    31
    Баллы:
    233
    После разводки системы отопления столкнулся с проблемой завоздушивания котла, все коммуникации, вроде, по фен-шую. Уклоны соблюдены, насос стоит на обратке. Пытались сбросить воздух с системы, проблема не ушла. Как думаете, может все дело в нарушенной герметичности всей системы, хотя, наружных признаков не видно. Форумчане, кто сталкивался, может что то пропустили? Может дело в самом котле? Котел Ross на 12 кВт.
    stepadla86, 26 фев 2013
    #1
    Ахмедов нравится это.
  2. Apahi1

    На форуме с:
    26 фев 2013
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Извините пожалуйста! я работаю по установке отопления, тут несколько фактороров! 1е сам котел желателно установить ниже трубы обратки,2е сбросной кран в самой верхней точке системы,важна так-же способ разводки! надо видить хотя-бы схему!
    Apahi1, 26 фев 2013
    #2
  3. Seyger Новичок

    На форуме с:
    20 фев 2013
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    33
    Хорошо прогоните теплоноситель по трубам. Если нет его утечек-проблема не в герметичности. А что там у Вас с расширительным баком?
    Seyger, 26 фев 2013
    #3
  4. Ахмедов Прохожий

    На форуме с:
    26 фев 2013
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    6
    Здравствуйте! Я тоже работаю с монтажом отопительных систем и я Вам точно могу сказать в чем дело: герметичность системы ни при чем - это точно, у Вас система должна быть не герметична, с расширительного бачка вода должна же куда то уходить; котел тоже мало вероятно; остаются только две вещи - забор воды (штуцер должен находится в самой нижней точке обратки) и воздушник (он должен быть установлен в самой верхней точке подачи), расширительный бачок не работает как воздушник!
    Ахмедов, 27 фев 2013
    #4
    novic нравится это.
  5. xranitel Подмастерье

    На форуме с:
    30 янв 2013
    Сообщения:
    171
    Симпатии:
    10
    Баллы:
    137
    Если вы спустили воду из расширительного бака и нигде нет подтеков то надо внимательно просмотреть всю систему где может быть воздушная пробка и в этом месте поставить дополнительный кран для сброса воды.
    xranitel, 27 фев 2013
    #5
  6. putin2 Интерн

    На форуме с:
    17 фев 2013
    Сообщения:
    318
    Симпатии:
    14
    Баллы:
    152
    Ну лично я не вижу причин по которым произошло завоздушивание котла . Все у вас действительно по фен-шую.
    putin2, 27 фев 2013
    #6
  7. novic Специалист

    На форуме с:
    17 апр 2011
    Сообщения:
    2.878
    Симпатии:
    275
    Баллы:
    578
    Ищите в системе воздушную пробку. Возможно, у вас были раньше завоздушивания. Или всё дело в расширительном бачке.
    novic, 27 фев 2013
    #7
  8. wenya81 Мастер

    На форуме с:
    17 дек 2012
    Сообщения:
    152
    Симпатии:
    14
    Баллы:
    218
    для меня вобще не понятно как может завоздушится система с насосом. единственным вариантом вижу слить воду, и закачать ее обратно через сливной кран.
    wenya81, 27 фев 2013
    #8
  9. leo3621 Бывалый

    На форуме с:
    23 ноя 2012
    Сообщения:
    396
    Симпатии:
    67
    Баллы:
    308
    Род занятий:
    инженер - теплоэнергетик
    А Вы бы схемку прислали? А то только гадать приходится. Если нарушена герметичность системы - не воздух внутрь пойдёт, а вода наружу. Появление завоздушивания вследствие закипания в чугунных напольных котлах - вообще невозможно. Есть ещё вероятность - дырявая клизма на расширительном бачке - но и это маловероятно. Ищите воздух в верхних точках системы - и попытайтесь его удалить.
    leo3621, 28 фев 2013
    #9
  10. Romgur Мастер

    На форуме с:
    12 фев 2013
    Сообщения:
    191
    Симпатии:
    32
    Баллы:
    213
    Думаю дело в котле и стоит обратиться в сервис. Качество РОСС посредственная говорю так как знаком с человеком которые эти котлы собирает.
    Romgur, 1 мар 2013
    #10
  11. Kanonir1981 Старший мастер

    На форуме с:
    2 авг 2011
    Сообщения:
    743
    Симпатии:
    56
    Баллы:
    383
    Скажите пожалуйста, а на такие котлы бывает гарантия? Или их продают без такой возможности его починить потом? Все таки, всегда может быть непредвиденная ситуация и хочется чтобы ремонтировали бесплатно
    Kanonir1981, 1 мар 2013
    #11
  12. stepadla86 Мастер

    На форуме с:
    24 фев 2012
    Сообщения:
    214
    Симпатии:
    31
    Баллы:
    233
    Всем спасибо, дело было в котле. Котел поменяли по гарантии, проблема сама собой рассосалась, хотя, все же интересно, что это было:)
    stepadla86, 2 мар 2013
    #12
  13. leo3621 Бывалый

    На форуме с:
    23 ноя 2012
    Сообщения:
    396
    Симпатии:
    67
    Баллы:
    308
    Род занятий:
    инженер - теплоэнергетик
    Стало быть соединение секций с браком - негерметично. Водичка не капает, а в парообразном состоянии в трубу вылетает. Бывает. И обнаружить невозможно. Только по косвенным признакам. Хорошо, что котел поменяли.
    leo3621, 3 мар 2013
    #13
  14. andrey13091966 Подмастерье

    На форуме с:
    4 мар 2013
    Сообщения:
    154
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    131
    У меня тоже котел Ross 10 но проблем нет.Дело в том что на подаче в самой верхней точке системы должен стоять воздушный кран подпитывая систему и доводя давлениу до 2 атмосфер открываете кран и воздух выходит и так несколько раз А насчет насоса то не имеет значения где он будет установлен.
    andrey13091966, 4 мар 2013
    #14
  15. stepadla86 Мастер

    На форуме с:
    24 фев 2012
    Сообщения:
    214
    Симпатии:
    31
    Баллы:
    233
    Вот вот, что то такое мне и бормотал паренек, когда котел принимал. Кстати, говорят, крайне редко встречается такая оказия.
    stepadla86, 6 мар 2013
    #15
  16. leo3621 Бывалый

    На форуме с:
    23 ноя 2012
    Сообщения:
    396
    Симпатии:
    67
    Баллы:
    308
    Род занятий:
    инженер - теплоэнергетик
    Для бытовых чугунных секционных с атмосферными горелками - действительно нечасто. Секции невелики размером. А КЧМы или Универсалы - сплошь и рядом.

    Вложения:

    leo3621, 6 мар 2013
    #16