Запах угарного газа из котла

Тема в разделе 'Отопление, теплоснабжение, газоснабжение', создана пользователем Лесник777, 14 янв 2014.

  1. Лесник777

    На форуме с:
    13 янв 2014
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Добрый день.
    Сделали ремонт в летней кухне. Заменили котел на 2 контурный бакси. По работе котла нареканий нет, вытяжка из котла горизонтальная через стену на высоте примерно 2.5 метра. Осенью когда включили отопление, под навесом на улице стало невозможно находиться сильный запах угара. Выход трубы на углу дома. Вопрос как можно поднять трубу выше конька или увести за дом?Какой длины может быть горизонтальный дымоход? И обязательно ли использование дорогих утепленных труб? Может кто подскажет более простой способ?
    Лесник777, 14 янв 2014
    #1
  2. денисcc Старший мастер

    На форуме с:
    15 дек 2013
    Сообщения:
    631
    Симпатии:
    98
    Баллы:
    383
    Согласно нормам максимальная длинна горизонтального дымохода не более 3 метров.У меня как и вас стоит двухконтурный котел, но сильного запаха угарного газа нет.Может вас проблема с котлом неправильное сгорание газа, вот и запах угара сильный.
    денисcc, 27 янв 2014
    #2
    Геннадиевна нравится это.
  3. Habi Интерн

    На форуме с:
    11 янв 2014
    Сообщения:
    312
    Симпатии:
    21
    Баллы:
    173
    А может, дымоход засорился? У меня было что-то подобное. Воняло угарным газом, пока дымоход не прочистили.
    Habi, 28 янв 2014
    #3
  4. денисcc Старший мастер

    На форуме с:
    15 дек 2013
    Сообщения:
    631
    Симпатии:
    98
    Баллы:
    383
    У навесного котла принудительная тяга (турбина стоит) поэтому вряд ли, это засор дымохода.
    денисcc, 28 янв 2014
    #4
  5. ВСЕСАМА Специалист

    На форуме с:
    1 дек 2013
    Сообщения:
    3.843
    Симпатии:
    391
    Баллы:
    578
    Если будете увеличивать длину горизонтального дымохода, что в принципе конечно не желательно, но не запрещено, то нужно увеличить мощность вытяжной турбины. Если сами не сможете поменять, при покупке оплатите монтаж.
    ВСЕСАМА, 28 янв 2014
    #5
  6. GansRoses Ученик

    На форуме с:
    1 янв 2014
    Сообщения:
    125
    Симпатии:
    10
    Баллы:
    97
    Обыкновенно продолжаете трубу, но следует прикупить более мощную вытяжку и без опыта лучше самому не делать.
    GansRoses, 28 янв 2014
    #6
  7. novic Специалист

    На форуме с:
    17 апр 2011
    Сообщения:
    2.878
    Симпатии:
    275
    Баллы:
    578
    При монтаже не учли направление преобладающих ветров, вот весь газ под навес и тянет. Уводите газ вверх. Нарастите трубу.
    novic, 29 янв 2014
    #7
    Геннадиевна и На$$тёнка нравится это.
  8. Сергей сервиc

    На форуме с:
    29 янв 2014
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Модель котла какая? Коаксиальный дымоход можно удлинять, размерность стандартного дымохода 100/60 его максимальная длина должна быть указана в техпаспорте котла. Допустим у вас майн фор его допустимая длина 4 метра, но нужно учитывать каждый поворот на 90 градусов сокращает на 0,5 м, поворот на 45 градусов - на 0,25 м. Есть другой вариант можно перейти на повышенный диаметр 120/80, тем самым мы уменьшаем сопротивление и длину дымохода можно увеличить на много больше без ущерба для котла.
    Сергей сервиc, 29 янв 2014
    #8
  9. YA_HELEN Moderator

    На форуме с:
    17 мар 2009
    Сообщения:
    2.819
    Симпатии:
    216
    Баллы:
    548
    Род занятий:
    редактор, журналист
    разумнее не регулярно "прочищать" (хотя и это - не помешает!), а вообще продиагностировать систему вытяжки и вентилирования, в том числе с точки зрения направления тяги, поскольку какой бы совершенной ни была конструкция, "розу ветров" никто не отменял...:(
    YA_HELEN, 11 мар 2014
    #9
  10. Теплотехник Новичок

    На форуме с:
    14 мар 2014
    Сообщения:
    19
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    33
    Род занятий:
    Монтаж, обслуживание, ремонт систем отопления.
    Чтобы убрать запах угарного газа: котёл надо настроить. Все остальные вопросы это эстетика. Длина трубы может быть до 7, метров. Пишите в личку разберёмся!
    Теплотехник, 14 мар 2014
    #10
  11. Михаил_ Старший мастер

    На форуме с:
    2 апр 2012
    Сообщения:
    1.261
    Симпатии:
    135
    Баллы:
    498
    А газовщиков вызывать не пробовали? А то так просто разбрасываетесь фразами "запах угарного газа", что просто страшно делается. А тем не менее, концентрация угарного газа(СО) в воздухе 0.005% способна сделать вас дураком на всю жизнь, а повышение до 0.01% и проблемы котла вас уже вообще волновать не будут. Так что вызывайте специалистов и не играйте с жизнью!
    Михаил_, 24 мар 2014
    #11
  12. TimTi Подмастерье

    На форуме с:
    22 мар 2014
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    146
    запах угарного газа почувствовать невозможно, он его попросту не имеет! этот что-то другое, видимо, смесь природного газа с продуктами сгорания
    TimTi, 31 мар 2014
    #12
  13. Rodnoy Интерн

    На форуме с:
    6 фев 2014
    Сообщения:
    184
    Симпатии:
    24
    Баллы:
    168
    Действительно, угарный газ не имеет ни запаха, ни цвета, у нас в селе так одна женщина буквально угорела, легла спать во времянке и не проснулась, думали сердце, а потом её муж сам едва не угорел, только тогда стало понятно, что во всём виноват неисправный котёл. Так что с этим делом лучше не шутить и пригласить специалистов.
    Rodnoy, 4 апр 2014
    #13
  14. Stefanka72 Новичок

    На форуме с:
    14 фев 2014
    Сообщения:
    22
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    33

    Вот я тоже не совсем понимаю? Угарный газ, образуется от продуктов сгорания, это дровяная печь, или котел на твердом топливе. При газовом отоплении может вонять, только газом.
    Stefanka72, 11 апр 2014
    #14
  15. edyardM Ученик

    На форуме с:
    13 апр 2014
    Сообщения:
    65
    Симпатии:
    6
    Баллы:
    87
    Добрый день.
    Сделали ремонт в летней кухне. Заменили котел на 2 контурный бакси. По работе котла нареканий нет, вытяжка из котла горизонтальная через стену на высоте примерно 2.5 метра. Осенью когда включили отопление, под навесом на улице стало невозможно находиться сильный запах угара. Выход трубы на углу дома. Вопрос как можно поднять трубу выше конька или увести за дом?Какой длины может быть горизонтальный дымоход? И обязательно ли использование дорогих утепленных труб? Может кто подскажет более простой способ?

    А как в Вашей котельной выполнен подсос свежего воздуха для нормальной работы горелки? Если климат умеренный достаточно на высоте 30-50см от пола отверстия в стене диаметорм 125мм. Если более северный район--устанавливается приточный клапан.
    edyardM, 13 апр 2014
    #15
  16. Markiz Подмастерье

    На форуме с:
    2 апр 2014
    Сообщения:
    191
    Симпатии:
    17
    Баллы:
    138
    Скорее всего нужно сделать выше дымоход, поднять над коньком на 20-30 см. А воняет не догоревший газ нужно проверить настройку котла.
    Markiz, 19 апр 2014
    #16
  17. svyryd2501 Старший мастер

    На форуме с:
    27 янв 2014
    Сообщения:
    647
    Симпатии:
    64
    Баллы:
    383
    С такими вещами лучше не шутить. Всё это чревато последствиями, так что вызывайте специалистов, они быстрее разберутся. А уж после их рекомендаций будете принимать решения.
    svyryd2501, 21 апр 2014
    #17