занижена длина опирания плиты на кирпичную стену

Тема в разделе 'Строительство каменного дома', создана пользователем artemov555, 29 сен 2011.

  1. artemov555

    На форуме с:
    29 сен 2011
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    поставили плиты перекрытия длинной 5.6м между первым и вторым этажом
    длина опирания плиты на кирпичную стену получилась от 5 до 7см
    я считаю что это опасно, но есть такой расклад
    плюс1 - сделать армирующий пояс по кругу вокруг плит, что обеспечит их фиксацию

    есть еще вариант подложить на край кирпича по всему внутреннему контуру уголок 100-ку, а сверху плиты, что позволит распределить нагрузку на кирпич и увеличит площадь опоры на 1 см
    плюс2 - фундамент стоит 10 лет - намертво, значит стены не "поедут"
    минус1 - снип допускает минимум 7см. лучше 9-10см. а чтобы спать спокойно 12см
    минус2 - купить новые плиты + нанять кран + поругаться со строителями + потерять время примерно 20 дней

    что делать рисковать? есть ли опыт армирования и дает ли фиксация плит нужный эффект? или важна именно площадь опирания?
    что были случаи что плита обламывалась на краешке? или кирпич скалывался?
    artemov555, 29 сен 2011
    #1
  2. Дмитрий Куприенко Интерн

    На форуме с:
    26 сен 2011
    Сообщения:
    194
    Симпатии:
    25
    Баллы:
    168
    Все мне лез в голову вариант с армированным поясом вокруг плит.Даже еще один вариант пришел в голову,но тоже не очень надежно.Все-таки вариант "минус2" подходит,как самый разумный.Есть кому продать старые плиты?А разве есть плиты ненамного длиннее предыдущих?Или будете скалывать бетон и обрезать арматуру?
  3. wadson Мастер

    На форуме с:
    5 авг 2011
    Сообщения:
    403
    Симпатии:
    60
    Баллы:
    238
    Опирание плит 10-12 см. необходимо для кирпичных стен и обусловлено прочностью кирпича. Для бетонных стен достаточно опирания плит 5 см., что повсеместно и делается в крупнопанельном домостроении. В Вашем случае лучше снять плиты, залить по верху кирпичной стены по опорным поверхностям железобетонный пояс высотой 5-7 см., через неделю можно перекрывать плитами.
    wadson, 12 окт 2011
    #3
  4. Goshek Специалист

    На форуме с:
    14 фев 2009
    Сообщения:
    6.277
    Симпатии:
    460
    Баллы:
    578
    Опирание плиты на кирпичную стену должно быть 120 мм - оно нужно для того, чтобы кирпич под краем стены не сминался от нагрузки. Самое лучшее предложение - это, конечно, демонтировать короткие плиты, и заменить их более длинными, но, можно сделать и так, завести в круглые пустоты плиты арматурные каркасы, поставить опалубку, которая бы удлиняла плиту, с каждой стороны на 100 мм, и выполнить бетонирование, но, бетон при этом, должен заполнить и пустоты плиты, в которых установлены арматурные каркасы.
    Goshek, 13 окт 2011
    #4
  5. wadson Мастер

    На форуме с:
    5 авг 2011
    Сообщения:
    403
    Симпатии:
    60
    Баллы:
    238
    Бетонирование с армированием пустот, как затратный и трудоемкий метод, применяется при невозможности демонтажа плит, а в нашем случае наиболее простой способ - устройство железобетонного пояса. Замена плит то же проблемна. Ближайший стандартный размер - 6,0 м., есть еще 5,7 м. применяемые в каркасных зданиях серии ИИ-04, но, думаю их сейчас нигде не выпускают, а производитель за изготовление нестандартной плиты возьмет немалые деньги (типа индивидуальный заказ, оснастку нужно перенастраивать).
    wadson, 13 окт 2011
    #5