    Задача следующая. Есть десять монтажных столов, каждый из которых оборудуется вытяжным устройством. Необходимо подключить эти столы к вытяжному вентилятору, установленному в отдельном помещении. Расстояние от вентилятора до самого дальнего стола более 25 метров. Можно ли смонтировать вентиляцию с применением гофрированного вентиляционного рукава? Есть сомнения относительно того, насколько долго будет функционировать такая вытяжка без профилактики. В отводимом из помещения воздухе будет много смолистых веществ, пыль тоже будет присутствовать. Не забьется ли ребристый рукав пылью в очень короткий срок? Не лучше ли применить гладкостенную трубу или короб?
    Root, 11 мар 2010
    #1
  2. jack Прохожий

    На форуме с:
    22 фев 2010
    Сообщения:
    29
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    18
    Думаю следует вообще избегать применения гофрированного воздуховода там, где можно обойтись гладким, а также, по возможности, отдавать предпочтение круглому сечению. Если в воздухе много загрязняющих веществ то лучше особо подойти к выбору вентилятора, это будет не самое сильное звено в системе.
    jack, 15 мар 2010
    #2
  3. Root Бывалый

    На форуме с:
    15 июн 2008
    Сообщения:
    1.848
    Симпатии:
    219
    Баллы:
    498
    Уже посоветовавшись с опытными вентиляторщиками прихожу к такому же выводу. Сказали, что разница во времени работы вытяжки без профилактических работ при изготовлении вытяжного канала из гладкостенных труб и гофрированным рукавом значительна. Рекомендуют не экономить на времени и трудоемкости монтажа, потом будто бы проблем будет меньше. Спасибо, вопрос разрешен, гофрированный рукав из перечня материалов исключаю. С вентилятором сложнее, придется ставить тот, что есть, другого не дадут.
    Root, 15 мар 2010
    #3
  4. russ Новичок

    На форуме с:
    7 ноя 2011
    Сообщения:
    29
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    33
    Советую вам позаботиться о фильтрации воздуха. Вполне возможно придется использовать многослойный фильтр для грубой и мелкой очистки воздуха, тем самым вы продлите работу вентилятора. Для вентиляцию на мой взгляд лучше подойдут гладкостенные трубы. В процессе эксплуатации они будут дольше заполняться пылью. А в процессе технической профилактики вам намного проще будет прочистить воздухопровод.
    russ, 15 ноя 2011
    #4
  5. YA_HELEN Moderator

    На форуме с:
    17 мар 2009
    Сообщения:
    2.817
    Симпатии:
    216
    Баллы:
    548
    Род занятий:
    редактор, журналист
    для вашей ситуации существует т.н. "мультизональный":confused: вариант вентиляционной системы, куда входят несколько внутренних блоков, которые работают от единого внешнего устройства. такие сейчас устанавливают в бассейнах, саунах - т.е. в помещениях с повышенным уровнем влажности воздуха.:rolleyes:
    YA_HELEN, 23 ноя 2011
    #5
  6. Леха Саратов Мастер

    На форуме с:
    28 сен 2011
    Сообщения:
    465
    Симпатии:
    31
    Баллы:
    258
    Ну конечно же лучше применить трубу с прямыми стенами, но если выхода другого нету, тогда ставь и эту, ведь не так сложно и профилактику провести - труба то гофрированая легко устанавливается. И по цене подешевле все таки будет. Но если в дальнейшем не хочешь возиться ставь гладкую или короб.
    Леха Саратов, 25 дек 2011
    #6
  7. daneta89 продвинутый форумчанин.

    На форуме с:
    2 июн 2012
    Сообщения:
    1.501
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    0
    Я вполне согласен с мнениями комментаторов, они вам очень хорошо объяснили причины гофрированного рукава. Лучше ставить гладкую.
    daneta89, 14 авг 2012
    #7
    Myalik нравится это.
  8. Myalik продвинутый форумчанин.

    На форуме с:
    23 май 2012
    Сообщения:
    2.498
    Симпатии:
    70
    Баллы:
    0
    Да понятно, что труба с прямыми стенками лучше, так пыль не будет застревать в трубе лишний раз. Это логично.
    Myalik, 14 авг 2012
    #8
  9. kep1972 Мастер

    На форуме с:
    3 окт 2012
    Сообщения:
    149
    Симпатии:
    15
    Баллы:
    218
    Ставьте гладкую трубу и не забывайте о фильтрации воздуха, лучше через воздушные фильтры.
    kep1972, 19 окт 2012
    #9
  10. rdvrov Мастер

    На форуме с:
    15 июн 2011
    Сообщения:
    474
    Симпатии:
    23
    Баллы:
    243
    Гладкая труба дороже получится и конечно надежней намного. Это как сравнивать гофру для сифона и жесткую трубу для него же, хотя и гофры есть разные в сантехнике, а вот как для вентиляции точно не в курсе, что по диаметру разные есть это факт, а качество, вопрос.
    rdvrov, 23 окт 2012
    #10
  11. Lolita_off Специалист

    На форуме с:
    9 окт 2011
    Сообщения:
    2.571
    Симпатии:
    252
    Баллы:
    578
    От гофры отказаться - это ясно. И при выборе сечения между квадратным и круглым предпочтение отдайте круглому. Всё из той же физики. Меньше турбулентность, да и загрязняется круглая труба меньше квадратной.
    Lolita_off, 27 окт 2012
    #11
  12. varonita Moderator

    На форуме с:
    6 сен 2012
    Сообщения:
    7.881
    Симпатии:
    1.146
    Баллы:
    618
    Если выбирать между гладким рукавом и ребристым, то гладкий все же предпочтительней. Реже чистить придется.
    varonita, 29 окт 2012
    #12
    Neoxprint нравится это.
  13. nadiya Подмастерье

    На форуме с:
    3 ноя 2012
    Сообщения:
    19
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    136
    Вот зашла на сайт посмотреть про сантехнику, а совет получила по вентиляции. Но и про сантехнику не забыли. Стоит у меня гофрированная труба на сифоне. И, как говорится, сифонит. Запах от нее. Теперь дошло, сколь же там грязи скапливается в этих ребрах. Вам хороший совет дали. Нужно применят гладкую. И мне тоже.
    nadiya, 4 ноя 2012
    #13
  14. Neoxprint Мастер

    На форуме с:
    15 мар 2012
    Сообщения:
    258
    Симпатии:
    24
    Баллы:
    243
    Можно и гофрированную, только учтите, чем больше ее диаметр, тем меньше вероятность ее засорения, можно выполнить композитную схему: повороты из гофры, а прямые участки, из гладкостенной трубы.
    Neoxprint, 27 фев 2013
    #14
  15. putin2 Интерн

    На форуме с:
    17 фев 2013
    Сообщения:
    318
    Симпатии:
    14
    Баллы:
    152
    Вентиляцию с применением гофрированного рукава можно сделать тут и даже если она будет засоряться , то ее можно прочистить в любой момент .
    putin2, 27 фев 2013
    #15
  16. Shkiper50 Мастер

    На форуме с:
    14 апр 2011
    Сообщения:
    332
    Симпатии:
    47
    Баллы:
    288
    На каждой вытяжке поставьте съёмную сетку. Для профилактики достаточно будет обмыть сетку и не чистить трубы.
    Shkiper50, 28 фев 2013
    #16
  17. amur Старший мастер

    На форуме с:
    25 окт 2012
    Сообщения:
    992
    Симпатии:
    76
    Баллы:
    423
    Для дальнейшего без проблемного использования все таки вам необходимо установить гладкую трубу.
    amur, 28 фев 2013
    #17
  18. Dorator Новичок

    На форуме с:
    3 янв 2013
    Сообщения:
    17
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    36
    Не советовал бы тянуть гофру. Помню делали ребята воздуховод из неё, так она обвалилась потом. Плохо закрепили видно. В вашем случае нужно использовать специальную пластиковую трубу. Будет долговечна и легко монтируемая. Гофра используется для того, (как мне кажется) что бы соединить несколько вентиляционных труб между собой, при этом на небольшом расстоянии. Тянуть гофру на 25 метров не вариант.
    Dorator, 28 фев 2013
    #18
  19. novic Специалист

    На форуме с:
    17 апр 2011
    Сообщения:
    2.878
    Симпатии:
    275
    Баллы:
    578
    А зачем эта лишняя работа по очистке гофрированной трубы, если можно сразу установить гладкостенную круглого сечения?
    novic, 28 фев 2013
    #19
  20. svyryd2501 Старший мастер

    На форуме с:
    27 янв 2014
    Сообщения:
    647
    Симпатии:
    64
    Баллы:
    383
    Если делать всё основательно, то гофрированная труба здесь не прокатит, тем более процесс связан с грязным и пыльным воздухом.
    svyryd2501, 9 июн 2014
    #20

Поделиться этой страницей