Вода на горизонтальной части утепления холодного чердака.

Тема в разделе 'Кровли, кровельные материалы и системы, мансарды', создана пользователем vladkis, 8 июн 2010.

  1. vladkis

    На форуме с:
    8 июн 2010
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Помогите, пожалуйста, разобраться и найти решение для следующей проблемы.
    По горизонтальному полу холодного чердака устроено утепление. Для этого на не сплошную обрешетку пола чердака постелен Изоспан А (паропроницаемая пленка), на которую уложен пирог теплоизоляторов: лист пенопласта 10см, затем лист пенопласта 5 см, затем роквул лайт баттс 5 см. Весной обнаружено накопление большого количества воды в карманах, образовавшихся от провисания Изоспана между некоторыми досками обрешетки (см. фото). Количество воды примерно в сумме порядка 20 литров. Характерных следов воды по стропилам на чердаке от возможного протекания кровли в местах стыка кровельных листов (профнастил) или в области ендовых не обнаружено. Поскольку испарение воды из области ее накопления сильно затруднено из-за наличия сверху слоев пенопласта, можно ожидать, что вода в конце концов прорвет пленку и хлынет на потолок низ лежащего помещения. Кроме того, вода может зацвести и в ней могут завестись биоорганизмы. Я предполагаю, но не уверен, что источник этой воды – конденсат, образовавшийся вследствие прохождения водяного пара через пленку. Как с этим бороться? Заранее благодарю за совет. 177_7760.JPG
    vladkis, 8 июн 2010
    #1
  2. Svetlana83 Прохожий

    На форуме с:
    20 мар 2012
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    8
    Столько воды скорее всего возможно от протекания крыши или задувания под козырек, или действительно от конденсата, в последствии плохо уложенного пенопласта. А вы склеивали пенопласт липкой лентой К-2 и он уложен на жескую поверхность? Есть много нюансов при правильном склеивании пенопласта. Может все таки следует разобрать утеплитель и понаблюдать за крышей во время дождя.
    Svetlana83, 28 мар 2012
    #2
  3. allekkss Banned

    На форуме с:
    15 фев 2012
    Сообщения:
    65
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    81
    Если протекание крыши отпадает, то единственной причиной появления воды остается некачественное утепление перекрытия. Обнаружить утечку теплого воздуха проще в сильные морозы. В местах протечки будет наледь или иней.
    allekkss, 28 мар 2012
    #3
  4. Patrik1111 Старший мастер

    На форуме с:
    24 сен 2011
    Сообщения:
    739
    Симпатии:
    65
    Баллы:
    323
    Да проблема не из приятных. Действительно может не достаточно герметичные стыки между листами пенопласта. Ещё может быть, как ни банально звучит- малая толщина утеплителя. Конденсат возникает от разности температур.
    Patrik1111, 3 апр 2012
    #4
  5. Patrik1111 Старший мастер

    На форуме с:
    24 сен 2011
    Сообщения:
    739
    Симпатии:
    65
    Баллы:
    323
    Да проблема не из приятных. Действительно может не достаточно герметичные стыки между листами пенопласта. Ещё может быть, как ни банально звучит- малая толщина утеплителя. Конденсат возникает от разности температур.
    Patrik1111, 3 апр 2012
    #5
  6. daneta89 продвинутый форумчанин.

    На форуме с:
    2 июн 2012
    Сообщения:
    1.501
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    0
    Вот это случай, но все же вам комментаторы дали свои советы, которые правильные. Вам следует их прочесть и обдумать, что как делать и сделать все как надо. Удачи вам!
    daneta89, 26 июл 2012
    #6
  7. Myalik продвинутый форумчанин.

    На форуме с:
    23 май 2012
    Сообщения:
    2.498
    Симпатии:
    70
    Баллы:
    0
    Значит, конденсат копится. А он может копится только в случае неправильного утепления чердака. Подумайте, что вы не так сделали.
    Myalik, 29 июл 2012
    #7
  8. varonita Moderator

    На форуме с:
    6 сен 2012
    Сообщения:
    7.884
    Симпатии:
    1.146
    Баллы:
    618
    Конденсат в количестве 20 литров? Не думаю. Скорей всего есть все же протечка в кровле, небольшая, по этому и не заметили.
    varonita, 20 окт 2012
    #8
  9. Lolita_off Специалист

    На форуме с:
    9 окт 2011
    Сообщения:
    2.571
    Симпатии:
    252
    Баллы:
    578
    Это точно не конденсат. Простая течь в крыше. Сделайте в этом месте небольшой уклон. Вот и всё.
    Lolita_off, 21 окт 2012
    #9
  10. bizon_1977 Новичок

    На форуме с:
    7 янв 2013
    Сообщения:
    33
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    46
    Если отбросить протекание кровли, то ещё один из вариантов и я думаю основной - это плохая, либо неправильная вентиляция чердачного помещения и помещения под чердаком!
    bizon_1977, 3 фев 2013
    #10
    inm2812 нравится это.
  11. Diana_32 Подмастерье

    На форуме с:
    30 янв 2013
    Сообщения:
    234
    Симпатии:
    11
    Баллы:
    137
    Тоже не думаю, что это конденсат. Вы сами подумайте двадцать литров может образоваться от конденсата. Хотя... Я точно уверена, что это у вас крыша протекает.
    Diana_32, 4 фев 2013
    #11
  12. amur Старший мастер

    На форуме с:
    25 окт 2012
    Сообщения:
    992
    Симпатии:
    76
    Баллы:
    423


    Что находится под пол чердака где копится вода, есть намеки на то что это скопился конденсат от испарения чего то.
    amur, 4 фев 2013
    #12
  13. inm2812 Ученик

    На форуме с:
    3 фев 2013
    Сообщения:
    78
    Симпатии:
    15
    Баллы:
    88
    20 литров! Это два ведра воды. Никакой это не конденсат, это уже с крышей проблемы.
    inm2812, 5 фев 2013
    #13
  14. pixgame Интерн

    На форуме с:
    4 окт 2011
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    161
    Легкий способ найти причину, это вылить несколько ведер воды на крышу и посмотрите что из этого будет. Но скорее всего, вы не правильно проложили пенопласт.
    pixgame, 7 фев 2013
    #14
  15. Gradislawa Ученик

    На форуме с:
    1 фев 2013
    Сообщения:
    81
    Симпатии:
    9
    Баллы:
    87
    Утеплитель-пирожок в 200мм вполне соответствует нормативу. Это не конденсат. Где-то у вас на кровле вода затекла под покрытие
    Gradislawa, 7 фев 2013
    #15
  16. Lenok Lenina Специалист

    На форуме с:
    11 окт 2011
    Сообщения:
    2.422
    Симпатии:
    190
    Баллы:
    548
    При утеплении пенопластом пленка не кладется, у вас конденсату некуда испаряться.
    Lenok Lenina, 8 фев 2013
    #16
  17. Роман кузнецов Мастер

    На форуме с:
    16 май 2014
    Сообщения:
    266
    Симпатии:
    33
    Баллы:
    238
    Может быть только от затекания. По вашем описаниям уклон кровли не большой. поэтому вода может затекать и через швы. Увеличьте уклон кровли или загерметьте швы.
  18. AndHoper Ученик

    На форуме с:
    6 май 2014
    Сообщения:
    156
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    97
    Возможно, это просто конденсат и не стоит переживать. Воды не так много и скорее всего это просто безобидная пробоина.
    AndHoper, 23 май 2014
    #18
  19. VladislavM Мастер

    На форуме с:
    5 мар 2014
    Сообщения:
    358
    Симпатии:
    34
    Баллы:
    238
    А кровлю проверяли на возможные протечки? Я думаю, что где-то протечка, а не конденсат. Слишком уж много воды. Проверьте все внимательно, может где-то какая-то дырочка в кровле есть.
    VladislavM, 24 май 2014
    #19
  20. Root Бывалый

    На форуме с:
    15 июн 2008
    Сообщения:
    1.844
    Симпатии:
    219
    Баллы:
    498
    Чего тут думать и гадать? Конденсат конечно же, надышали жильцы за зиму. Как уже было отмечено выше, причина в неправильном выборе материала. Какой изоспан? Нужна полностью паронепроницаемая пленка, хотя бы банальная полиэтиленовая, а лучше полиэтиленовая металлизированная. Задача пароизоляции не пропускать теплый влажный воздух на чердак, где вода выпадает в конденсат. Изоспан с этой функцией не справляется, не предназначен он для этого. Влажный воздух должен удалятся из помещения посредством вентиляции, а не через слой утеплителя.
    Root, 27 май 2014
    #20

Поделиться этой страницей