вентилятор в ванной комнате

Тема в разделе 'Кондиционирование и вентиляция', создана пользователем elenayes, 16 дек 2008.

  1. Igor_78 Мастер

    На форуме с:
    7 май 2011
    Сообщения:
    428
    Симпатии:
    24
    Баллы:
    243
    Род занятий:
    инженер-теплотехник
    Вентилятор в ванной должен быть подобран исходя их кратности воздуха 10 обменов. Т.е. если ванная 6 м2, то воздухообмен должен быть 60 м3/час.
    Igor_78, 8 май 2011
    #21
  2. arendabogdan Ученик

    На форуме с:
    19 дек 2011
    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    93
    Род занятий:
    руковод произ отдела климатической фирмы
    вот не считайте за рекламу, а хотите считайте, мне по барабану, но один наш клиент установил сплит В ванной, монтажники помучались-нельзя чтоб плика лопнула он её плитку по 2000руб/метр брал
    если в ванной после и во время купания будет сухо- плесени не будет.
    arendabogdan, 19 дек 2011
    #22
  3. PolyTrade Интерн

    На форуме с:
    29 мар 2010
    Сообщения:
    75
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    161
    Отличный совет, alenkaels. Жаль только, что практически никто его не слышит:). Вот вы лично в сколки процентах квартир таковую "щель поддверную" видывали? То-то и оно... И я не видел. Разве что в Швеции...:D У нас же, в угоду дизайну, всё плотненько...
    Плесени развестить хватает пару месяцев и начинает черный налет с уголочков наползать... На естественную вентиляцию надежды никакой, уж слишком много факторов на её эффективности отражается - от направления ветра до атмосферного давления и открывания соседями сверху окон в квартире...
    Вывод один: вентиляция нужна.
    PolyTrade, 20 дек 2011
    #23
  4. PolyTrade Интерн

    На форуме с:
    29 мар 2010
    Сообщения:
    75
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    161
    Уважаемый эксперт Игорь! Что это у вас с арифметикой?:) Перечитайте, чего это вы написали про 10 крат:), не стоит сравнивать площадь с объемом.
    PolyTrade, 20 дек 2011
    #24
  5. daneta89 продвинутый форумчанин.

    На форуме с:
    2 июн 2012
    Сообщения:
    1.502
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    0
    Пожалуй соглашусь с мнениями и советами предыдущих комментаторов, так как ими вам даны хорошие рекомендательные и детальные советы.
    daneta89, 16 авг 2012
    #25
  6. aleksakrot Интерн

    На форуме с:
    11 июл 2011
    Сообщения:
    274
    Симпатии:
    18
    Баллы:
    162
    Если у вас в доме возникла проблема с вентиляцией, то перед установкой душевой кабины вам просто следует хорошо прочистить шахту вентиляции и все.
    aleksakrot, 16 авг 2012
    #26
  7. svetlana270 Мастер

    На форуме с:
    2 сен 2012
    Сообщения:
    1.020
    Симпатии:
    44
    Баллы:
    248
    Мы поставили принудительную вентиляцию, так как не смогли узнать причину. Вентиляционную шахту чистили и тягу тоже проверили, там все нормально.
    svetlana270, 20 сен 2012
    #27
  8. PolyTrade Интерн

    На форуме с:
    29 мар 2010
    Сообщения:
    75
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    161
    Светлана, Вы это к чему так внезапно?:) Причину ЧЕГО не смогли узнать?
    PolyTrade, 21 сен 2012
    #28
  9. alik 333

    На форуме с:
    25 ноя 2012
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    у меня вентиляционная шахта находится в туалете. С ванны дырка вентиляции выходит в туалет. где мне лучше поставить вентилятор?
    Или два надо ставить?
    alik 333, 25 ноя 2012
    #29
  10. PolyTrade Интерн

    На форуме с:
    29 мар 2010
    Сообщения:
    75
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    161
    Достаточно один, в туалете на проекции вентшахты. От вентилятора пустить воздуховод в ванную, от этиого воздуховода, через тройник, сделать ответвление в туалете. Поставить два диффузора: в ванной - полностью открытый, в туалете - частично открытый, чтобы уравнять тягу. В двери ванной и туалета (в нижней части) врезать переточные решетки. Оптимально, чтобы вентилятор работал постоянно.
    PolyTrade, 26 ноя 2012
    #30
  11. leo3621 Бывалый

    На форуме с:
    23 ноя 2012
    Сообщения:
    396
    Симпатии:
    67
    Баллы:
    308
    Род занятий:
    инженер - теплоэнергетик
    Напорная вытяжная вентиляция - как правило - проблема для соседей. У себя в пятиэтажке делал так - я живу на пятом. Прошел по соседям, замерил расположение вентиляционных стояков, залез на крышу, обмерил все существующие - таким образом определил два незанятых. В ванной пробил отверстие в незанятый стояк, установил вентилятор. Выключатель несовмещенный с освещением - хочешь, включай, не хочешь - так мокни.
    leo3621, 28 янв 2013
    #31
    znids нравится это.
  12. Владимир05rus Ученик

    На форуме с:
    29 дек 2017
    Сообщения:
    53
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    71
    Ставьте обязательно вентилятор бытовой 100 мм диаметром, низкошумный с таймером отключения. Чтобы после того,как закончили ванные процедуры,вентилятор работал еще заданное время, убирая лишнюю влажность,после чего отключался.
    Владимир05rus, 3 янв 2018
    #32
  13. Dalos Новичок

    На форуме с:
    15 янв 2018
    Сообщения:
    54
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    48
    Чем мощнее мощность вентилятора, тем быстрее "вытянит" пар! Чем дольше в ванной комнате стоит влага, тем быстрее появляется грибок!
    Dalos, 15 янв 2018
    #33
  14. Art86

    На форуме с:
    3 фев 2018
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Вентилятор ставить надо, но если его использовать одновременно с посещением душа то есть несколько нюансов:
    Если дверь закрывается плотно, а вентилятор мощный, это сильно разряженный воздух, вентилятор все выкинет, а притоки будут минимальны. Если в двери Вент решетки -это сквозняк.
    Считаю идеальным вариантом ставить вентилятор мощностью немного большей, чем требуется для площади сан узла с независимым от света подключением. Помылся, вышел и включил, есть Вент решетка в двери хорошо, нет приоткрыл дверь. Минусов нет, кроме запотевшего зеркала во время посещения душа, а плюсом будет общеобмен воздуха во всей квартире.
    Art86, 3 фев 2018
    #34
  15. genan Бывалый

    На форуме с:
    9 мар 2018
    Сообщения:
    63
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    161
    Род занятий:
    Строительство, ремонт и дизайн интерьера
    Вентилятор просто необходим, присоединяюсь:)
    genan, 9 мар 2018
    #35

Поделиться этой страницей