    Подскажите пожалуйста, как утеплить водопровод в бане. Труба идет из дома под землей на глубине 1,5 метра и утеплена. А вот в самой бане под полом постоянно промерзает. Может надо сделать какие-то спускники. Еще я слышал, что на трубу одевают пластмассовую трубу большего диаметра и заливают обычной монтажной пеной. Можно ли так сделать?
    cergynenok, 24 фев 2014
    #1
  2. Валерий К Мастер

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    354
    Симпатии:
    29
    Баллы:
    208
    Род занятий:
    Инженер-механик
    Раньше мы чаще использовали для утепления труб стекловолоконные утеплители, сейчас выбор стал значительно шире. Пенополистирол и базальтовые утеплители стали приемлемым и недорогим материалом для выполнения таких работ.
    Валерий К, 25 фев 2014
    #2
  3. Stamr Интерн

    На форуме с:
    7 май 2012
    Сообщения:
    103
    Симпатии:
    11
    Баллы:
    187
    С трубой и пеной, это эффектно и красиво, но для верности можно положить греющий кабель. Если замерзнет то выручит кабель.
    Stamr, 25 фев 2014
    #3
  4. meri7 Мастер

    На форуме с:
    1 янв 2014
    Сообщения:
    306
    Симпатии:
    50
    Баллы:
    258
    Сам утеплитель тепла не дает, он лишь удерживает некоторое время температуру трубы. Если движение воды по трубе прекращается, она через некоторое время замерзнет.
    meri7, 25 фев 2014
    #4
    Blstone нравится это.
  5. AntonJurash Интерн

    На форуме с:
    25 дек 2013
    Сообщения:
    371
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    193
    Ватный утеплитель вполне неплохо справляется с такими функциями. Намотаете его в несколько слоев на трубу и она будет нормально держать тепло.
    AntonJurash, 25 фев 2014
    #5
  6. Шип и паз Ученик

    На форуме с:
    22 фев 2014
    Сообщения:
    47
    Симпатии:
    7
    Баллы:
    72
    Мне известно 4 способа по Вашей проблеме.
    1. Пенополиуретановая броня
    2. Кабель для подогрева трубы
    3. Подогрев трубы тёплым воздухом.
    4. Создание в трубе избыточного давления.

    Если труба не гнилая,купите ресивер и обратный клапан. Насос, видимо, у Вас есть. Клапан врезается в том месте, где вода уже не замерзает. Он предотвратит от перегрузки всю трубу, кроме замёрзшего участка.

    Воздух для утепления можно взять от вентиляционного патрубка из погреба. Чем атмосферу греть, лучше Вашу трубу.
    Шип и паз, 25 фев 2014
    #6
  7. novic Специалист

    На форуме с:
    17 апр 2011
    Сообщения:
    2.878
    Симпатии:
    275
    Баллы:
    578
    А нельзя так перекрывать воду, чтобы под баней её вообще в трубе не было? Тогда и спокойней будете за свою баню.
    novic, 25 фев 2014
    #7
    Odnick нравится это.
  8. zariyus Интерн

    На форуме с:
    7 фев 2014
    Сообщения:
    307
    Симпатии:
    18
    Баллы:
    193
    Если трубу не подогревать, то утепление кардинально проблемы не решит. Тогда нужно ставить вышеупомянутый обратный клапан и ресивер.
    zariyus, 26 фев 2014
    #8
  9. pexxa Мастер

    На форуме с:
    27 сен 2011
    Сообщения:
    271
    Симпатии:
    31
    Баллы:
    258
    Самый эффективный способ это глубина ниже промерзания. Можно монтажной пеной, но это дорогое удовольствие. Есть специальная двухкомпонентная пена, которая заливается в футляр.
    pexxa, 27 фев 2014
    #9
  10. олег вел Старший мастер

    На форуме с:
    4 дек 2013
    Сообщения:
    1.387
    Симпатии:
    86
    Баллы:
    373
    Если бы у вас в бане было постоянно тепло, то и проблем не было, а так скорее всего ввод воды придется переделывать. Утепление не поможет. Так же мучился и чем только не утеплял. Пока не сделал все по новому.
    олег вел, 27 фев 2014
    #10
  11. Денис.П Мастер

    На форуме с:
    11 мар 2013
    Сообщения:
    241
    Симпатии:
    18
    Баллы:
    218
    В вашем случае по крайней мере на время морозов придется спускать воду желательно до нижнего уровня, к примеру можно сделать отвод в удобном для вас месте и краник для спуска, там же минидренажку, что бы вода уходила в грунт. Главное не забывать спускать воду с трубы.
    Денис.П, 6 апр 2014
    #11
  12. Markiz Подмастерье

    На форуме с:
    2 апр 2014
    Сообщения:
    191
    Симпатии:
    17
    Баллы:
    138
    Да это самый простой и дешёвый вариант, или же поставьте прогревочный кабель с датчиком температуры, но это постоянный расход электричества.
    Markiz, 6 апр 2014
    #12
  13. ВСЕСАМА Специалист

    На форуме с:
    1 дек 2013
    Сообщения:
    3.843
    Симпатии:
    391
    Баллы:
    578
    Я бы сделала так: два крана, один на выходе трубы из дома, второй в самой бане, но он скорей всего там есть. Когда вода нужна, в доме открываете, в бане пользуетесь. Не нужна, в доме перекрыли, а в бане всю воду из трубы слили. Все, перемерзнуть нечему.
    ВСЕСАМА, 8 апр 2014
    #13
    Blstone нравится это.
  14. LLlenopT Ученик

    На форуме с:
    5 апр 2014
    Сообщения:
    59
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    71
    В таких случаях подходит вариант утепления рулонной ватой под трубы, с наружным покрытием из фольги. Просто в использовании, обернуть трубу, а место стыковки заделать герметиком.
    LLlenopT, 8 апр 2014
    #14
  15. olgastep Старший мастер

    На форуме с:
    22 июл 2011
    Сообщения:
    644
    Симпатии:
    83
    Баллы:
    383
    Поскольку в любом случае придется пол ломать, чтобы к трубе получить доступ, то я бы сразу посоветовала сделать дополнительный обогрев - и для трубы, и для пола заодно!
    olgastep, 13 апр 2014
    #15
  16. Александр2014

    На форуме с:
    17 апр 2014
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Для утепления также применяют пенопласт, в который надо обернуть трубу. А вообще можно подвести уже утепленные трубы в специальной оболочке из ППУ с греющим кабелем
    Александр2014, 17 апр 2014
    #16
  17. Nuska84 Подмастерье

    На форуме с:
    17 апр 2013
    Сообщения:
    43
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    146
    У нас была похожая ситуация, с трубой, в летней кухне. Муж покрывал пенополиуретановой броней. Как он мне объяснил, это современно средство, 1 мм приравнивается (не скажу точно) к определенной толщине минеральной ваты. В этом году зима была суровая, морозы сильные, но труба больше не замерзала.
    Nuska84, 17 апр 2014
    #17
  18. Goshek Специалист

    На форуме с:
    14 фев 2009
    Сообщения:
    6.277
    Симпатии:
    460
    Баллы:
    578
    Внутри бани трубу водопровода, можно утеплить пенофолом. Кроме того, в том месте, где проходит труба, основание пола нужно выполнить из керамзита.
    Goshek, 21 апр 2014
    #18
  19. Олег V Мастер

    На форуме с:
    22 апр 2014
    Сообщения:
    195
    Симпатии:
    34
    Баллы:
    213
    Вариант с трубой и пеной крайне не надежен - нет никакой гарантии заполнения пустот, если не резать трубу кусками, то есть много лишней возни. Если есть намерение сэкономить, то лучше нарезать куски пенопласта, вырезать необходимые под трубу ложбинки и склеить с трубой меж них. Дешево и сердито.))
    Олег V, 22 апр 2014
    #19
  20. ivz78 Специалист

    На форуме с:
    22 дек 2012
    Сообщения:
    2.101
    Симпатии:
    184
    Баллы:
    548
    Род занятий:
    Энергосберегающие технологии
    Сейчас в продаже есть много различных утеплителей, в том числе и для водопровода. Но я бы посоветовал Вам обмотать трубу специальным греющим кабелем (типа теплого пола) или попросту намотать асбестовую бумагу, на нее нихромовую проволоку, а сверху снова асбест. Поверху - утеплитель. В таком случае, даже если вода в трубе и замерзнет, то достаточно будет подать на нихромовую проволоку или согревающий кабель напряжение, и они отогреют трубу.