    Здравствуйте уважаемые форумчане сайта RMNT.
    В каждом жилом доме, присутствуют системы отопления которые рано или поздно нуждаются в ремонте. Сегодня мы рассмотрим замену физически и морально устаревшего регистра на алюминиевую батарею.
    2.JPG

    1.JPG
    Перед началом работы следует подсчитать количество трубы и фурнитуры, в нашем случае ориентируемся по существующему трубопроводу отопления. Обязательно сливаем воду из труб отопления.
    Для этой работы нам понадобится следующий инструмент:
    1.УШМ (болгарка с диском по металлу).Набор ключей.
    DSCN6848.JPG
    2.Перфоратор с сверлом №12 мм
    DSCN6843.JPG
    3.Паяльник труб ППР с насадкой 25мм.
    DSCN6842.JPG
    4.Уровень строительный,рулетка,карандаш.
    DSCN6844.JPG
    Материал:
    1.Труба ППР 25мм (стекловолокно,стеклопластик).
    DSCN6846.JPG
    2.Фитинги и фурнитура ППР.
    DSCN6845.JPG
    3.Комплект для «обвязки» батареи и крепления .
    3.1. Крышки радиаторные (левая-2 шт,правая-2 шт) 1 дюйм резьба наружная 1\2 дюйма резьба внутренняя.
    DSCN6805.JPG
    3.2.Заглушка 1\2, спускной клапан (краник Маевского).
    DSCN6806.JPG
    3.3.Кран угловой 1\2 на подающую и обратную линию .
    DSCN6808.JPG
    3.4.Крепление батареи.
    DSCN6809.JPG
    3.5.И сама батарея.
    DSCN6810.JPG
    Теперь приступаем к демонтажу старой системы отопления. При демонтаже старого трубопровода нужно сделать два глубоких надреза на трубе на расстоянии примерно 15-20 сантиметров и с помощью газового ключа аккуратно выломать отрезок трубы. Сразу отрезать трубу не желательно так как труба может находится под «напряжением» которое возникает при сварочных работах и при отрезании труба может «сыграть» поломав диск и ударить по УГШ (турбинке).
    3.JPG
    Желательно убрать старые трубы насколько это возможно. В нашем случае мы подошли к крышке радиатора по «подаче», и уголку отвода по «обратке».
    Наматываем подмотку.
    4.0.JPG
    Вкручиваем фитинги в подачу,
    и обратку.
    5.JPG

    4.JPG
    Начинаем монтировать подающую и обратную магистраль.
    6.JPG
    Процесс пайки трубы ППР я описывал в предыдушей работе и тут выложу только обзорные фотографии этого процесса. Ссылк на эту работу http://forum.rmnt.ru/threads/pajaem-truby-ppr-svoimi-rukami-master-klass.102229/
    пайка (2).JPG

    пайка (3).jpg

    пайка (4).JPG

    пайка (5).JPG

    пайка (6).JPG

    пайка (1).JPG

    Очень важно при монтаже трубы из ППР оставлять зазоры на расширение трубы при нагреве. Так же не следует цементировать трубы при их проходе через перекрытия и стены.
    7.JPG
    Размечаем место крепления батареи с помощью уровня и рулетки. Батарею будем вешать на три крюка.
    DSCN6814.JPG

    DSCN6815.JPG

    DSCN6816.JPG

    DSCN6817.JPG

    DSCN6824.JPG

    Всверливаем дюбеля крепления в размеченную область и вкручиваем крюки.
    DSCN6818.JPG

    DSCN6820.JPG

    DSCN6821.JPG

    Начинаем объвязывать батарею. Сначала вкручиваем редукционные крышки (2 с правой резьбой ,две с левой).
    DSCN6826.JPG
    Так как на крышках присутствует уплотнительное кольцо их можно не подматывать.
    С правой стороны батареи в верхнюю её часть (подачу)вкручиваем (подмотанные) кран с американкой (вкручиваются с помощью внутренних пазов).С помощью этого крана можно регулировать температуру батареи.В нижнюю правую часть батареи вкручиваем заглушку.
    Открываем кран ,крутим его в сторону со знаком +.
    DSCN6831.JPG

    DSCN6832.JPG

    DSCN6833.JPG

    DSCN6839.JPG

    DSCN6829.JPG
    В левую верхнюю часть батареи вкручиваем спускной клапан (не подматываем) там есть прокладка.
    DSCN6830.JPG
    В нижнюю левую часть батареи вкручиваем (подмотанный) кран «обратки». И открываем его с помощью шестигранника.
    DSCN6837.JPG
    Соблюдаем очерёдность пайки трубы ,припаиваем батарею к магистрали.
    DSCN6835.JPG
    Заполняем систему водой (развоздушивая батарею с помошью «краника Маевского».
    Греемся.
    DSCN6841.JPG

    Вложения:

    • DSCN6847.JPG
      DSCN6847.JPG
      Размер файла:
      367,5 КБ
      Просмотров:
      3
    • DSCN6838.JPG
      DSCN6838.JPG
      Размер файла:
      350 КБ
      Просмотров:
      2
    • DSCN6819.JPG
      DSCN6819.JPG
      Размер файла:
      349,5 КБ
      Просмотров:
      2
    • DSCN6825.JPG
      DSCN6825.JPG
      Размер файла:
      346,9 КБ
      Просмотров:
      1
    • DSCN6836.JPG
      DSCN6836.JPG
      Размер файла:
      343,3 КБ
      Просмотров:
      1
    • DSCN6834.JPG
      DSCN6834.JPG
      Размер файла:
      338,5 КБ
      Просмотров:
      1
    • DSCN6807.JPG
      DSCN6807.JPG
      Размер файла:
      336,6 КБ
      Просмотров:
      1
    • DSCN6828.JPG
      DSCN6828.JPG
      Размер файла:
      307,6 КБ
      Просмотров:
      2
    • DSCN6835.JPG
      DSCN6835.JPG
      Размер файла:
      370,7 КБ
      Просмотров:
      1
    • DSCN6838.JPG
      DSCN6838.JPG
      Размер файла:
      350 КБ
      Просмотров:
      1
    • DSCN6833.JPG
      DSCN6833.JPG
      Размер файла:
      346,8 КБ
      Просмотров:
      1
    • DSCN6848.JPG
      DSCN6848.JPG
      Размер файла:
      343,9 КБ
      Просмотров:
      1
    • DSCN6836.JPG
      DSCN6836.JPG
      Размер файла:
      343,3 КБ
      Просмотров:
      1
    • DSCN6834.JPG
      DSCN6834.JPG
      Размер файла:
      338,5 КБ
      Просмотров:
      1
    • DSCN6845.JPG
      DSCN6845.JPG
      Размер файла:
      330,2 КБ
      Просмотров:
      2
    • DSCN6844.JPG
      DSCN6844.JPG
      Размер файла:
      320,7 КБ
      Просмотров:
      1
    • DSCN6842.JPG
      DSCN6842.JPG
      Размер файла:
      287,7 КБ
      Просмотров:
      1
    • DSCN6839.JPG
      DSCN6839.JPG
      Размер файла:
      283,9 КБ
      Просмотров:
      1
    • DSCN6829.JPG
      DSCN6829.JPG
      Размер файла:
      282,7 КБ
      Просмотров:
      1
    • DSCN6832.JPG
      DSCN6832.JPG
      Размер файла:
      280,4 КБ
      Просмотров:
      1
    • DSCN6846.JPG
      DSCN6846.JPG
      Размер файла:
      279,9 КБ
      Просмотров:
      1
    • DSCN6831.JPG
      DSCN6831.JPG
      Размер файла:
      274,9 КБ
      Просмотров:
      1
    • DSCN6830.JPG
      DSCN6830.JPG
      Размер файла:
      269 КБ
      Просмотров:
      1
    • DSCN6837.JPG
      DSCN6837.JPG
      Размер файла:
      266,9 КБ
      Просмотров:
      1
    • DSCN6843.JPG
      DSCN6843.JPG
      Размер файла:
      396,4 КБ
      Просмотров:
      1
    • DSCN6841.JPG
      DSCN6841.JPG
      Размер файла:
      384,9 КБ
      Просмотров:
      1
    • DSCN6811.JPG
      DSCN6811.JPG
      Размер файла:
      378,1 КБ
      Просмотров:
      3
    chugaiigor, 11 июн 2013
    #1
  2. pioneer Moderator

    На форуме с:
    8 май 2011
    Сообщения:
    1.356
    Симпатии:
    232
    Баллы:
    498
    Род занятий:
    Служу
    Просто класс, только собрался делать. очень помогло, была масса вопросов, я вот думаю перед батареей стоит ставить шаровые краны или нет? И какие лучше пластик или металл?

    И еще вопрос а какие есть рекомендации по самой батареи? Фирма, может называние фирмы? ( естественно не реклама)
    pioneer, 11 июн 2013
    #2
  3. chugaiigor Старший мастер

    На форуме с:
    25 фев 2010
    Сообщения:
    356
    Симпатии:
    74
    Баллы:
    308
    Род занятий:
    Инженер строитель.
    Уважаемый Pioneer! Краны стоят на подаче и обратке! Их закрыл (отсёк от линии),открутил американки и снял батарею. Насчёт фирм производителей батарей честно скажу, незнаю. Устанавливал и дешовенькие и дорогущие ,с красивым дизайном и некрасивым.Брак попадался только "транспортировочный",краска не слазила ,стыки не текли,разбирались все батареи легко (с помощью ключа).А если "разморозить" систему то лопаются и те и те! По трубе могу сказать что штабированная труба мне больше нравится её не так "распирает" и она меньше провисает. (к стати не выложил фотографию как крепил трубы!!!!) выложу в обсуждениях послезавтра.Шаровые краны наверно, на горячую воду лучше ставить железные +два фитинга,но краны из ППР тоже себя хорошо зарекомендовали,и тот и тот кран два ,три раза в год нужно проворачивать что бы не закисали!
    chugaiigor, 11 июн 2013
    #3
  4. pioneer Moderator

    На форуме с:
    8 май 2011
    Сообщения:
    1.356
    Симпатии:
    232
    Баллы:
    498
    Род занятий:
    Служу
    Спасибо, а тогда такой нюанс, может стоит сделать перемычку до кранов ( трубы), а то получается я батарею отсек кранами и 5 этажей будут с холодными батареями сидеть? Получается стоит поставить? А маяевского стоит на конец ставить?
    pioneer, 11 июн 2013
    #4
    На$$тёнка нравится это.
  5. chugaiigor Старший мастер

    На форуме с:
    25 фев 2010
    Сообщения:
    356
    Симпатии:
    74
    Баллы:
    308
    Род занятий:
    Инженер строитель.
    В моём случае как вы заметили батарея установлена на ответвлении и является тупиковой.Также в моей работе я работаю с "однотрубной" (идиотской) системой отопления ,то есть отсечение теплообменника не влечёт за собой нарушение циркуляции воды в системе (так как и подача и обратка приварены к подающей трубе "не в разрыв" паралельное а не последовательное подключение!(как на ёлочной гирлянде,одна лампочка "крякает,и все не горят".Такие перемычи как вы предлагаете уместно устанавливать там где теплообменник установлен в "разрыв" стояка,лежака отопления! Как раз в "хрущевках" обычно применялись такие подсоединения батарей к стоякам и как правило забывали ставить запорный кран на ней (на перемычке)!:)
    chugaiigor, 11 июн 2013
    #5
  6. max2010 Мастер

    На форуме с:
    26 фев 2013
    Сообщения:
    79
    Симпатии:
    30
    Баллы:
    213
    Род занятий:
    Врач
    Сделано аккуратно. Вы для себя делаете, или занимаетесь установкой для желающих?
    max2010, 13 июн 2013
    #6
  7. chugaiigor Старший мастер

    На форуме с:
    25 фев 2010
    Сообщения:
    356
    Симпатии:
    74
    Баллы:
    308
    Род занятий:
    Инженер строитель.
    И для себя ,и для желающих!
    chugaiigor, 13 июн 2013
    #7
  8. max2010 Мастер

    На форуме с:
    26 фев 2013
    Сообщения:
    79
    Симпатии:
    30
    Баллы:
    213
    Род занятий:
    Врач
    Молодец. Успехов Вам в ремонте .
    max2010, 13 июн 2013
    #8
  9. chugaiigor Старший мастер

    На форуме с:
    25 фев 2010
    Сообщения:
    356
    Симпатии:
    74
    Баллы:
    308
    Род занятий:
    Инженер строитель.
    Спасибо большое!И вам желаю успехов!
    chugaiigor, 13 июн 2013
    #9
  10. Андрей Кислов Старший мастер

    На форуме с:
    12 июл 2011
    Сообщения:
    1.316
    Симпатии:
    171
    Баллы:
    498
    Я чего-то не понимаю, на первых фото я увидел чугунную батарею под окном и тут же розетка:) , на последних вижу алюминиевый радиатор уже совсем в другом месте. Насколько я понял это многоквартирный дом с общим отоплением. Если это так , а где гидравлические испытания? Ну вообщем работа мне не понравилась, не хочется копаться и повторяться.
    Андрей Кислов, 13 июн 2013
    #10
  11. chugaiigor Старший мастер

    На форуме с:
    25 фев 2010
    Сообщения:
    356
    Симпатии:
    74
    Баллы:
    308
    Род занятий:
    Инженер строитель.
    Андрей на первых двух фото показана старая батарея,место её подключения на кухне и её физичесское нахождение в ванной на остальных фото показан монтаж новой батареи и трубы! Испытания были произведены как видите батарея на фото не течёт и трубы не "порвало":).
    chugaiigor, 13 июн 2013
    #11
  12. Андрей Кислов Старший мастер

    На форуме с:
    12 июл 2011
    Сообщения:
    1.316
    Симпатии:
    171
    Баллы:
    498
    Все равно не понял, что и где и как установлено?
    Андрей Кислов, 13 июн 2013
    #12
  13. chugaiigor Старший мастер

    На форуме с:
    25 фев 2010
    Сообщения:
    356
    Симпатии:
    74
    Баллы:
    308
    Род занятий:
    Инженер строитель.
    Попробуйте прочитать текст и посмотреть фотографии! Стоял регистр в ванной подключен к линии на кухне,был заменён на алюминий и трубы на ппр!
    chugaiigor, 13 июн 2013
    #13
  14. Андрей Кислов Старший мастер

    На форуме с:
    12 июл 2011
    Сообщения:
    1.316
    Симпатии:
    171
    Баллы:
    498
    Вот в таком порядке нужно было показывать и рассказывать.
    Какое отопление центральное и местное?
    Какая цель установки алюминиевой батареи?
    Какая цель замены металлических труб?
    Зачем так много изгибов?
    Почему трубы не закреплены?
    В отопительный сезон пользовались Вы такой системой отопления после Вашей модернизацией? Если нет, то как Вы считаете система отопления будет работать эффективнее?:)
    Андрей Кислов, 13 июн 2013
    #14
  15. chugaiigor Старший мастер

    На форуме с:
    25 фев 2010
    Сообщения:
    356
    Симпатии:
    74
    Баллы:
    308
    Род занятий:
    Инженер строитель.
    Андрей вы меня конечно извените ,но вы мне предлагаете написать работу страниц на 60 машинописного текста,отопление местное дом на три хозяина (одна кательная),алюминиевая батарея выбрана из эстэтичесских соображений,замена металичесских труб выполнена в виду их "усталосности" и зашлаковки,изгибы минимальные,в отопительный сезон (2 года назад) жильцы 2 соседних квартир меняли батареи на чугунные,пурмо конверторы,и алюминевые кто как захотел.На общем котле стоит взрывной клапан на 1.5 "килограмма" температура воды в системе 80-90 градусов. Трубы закреплены ,фото выложу.
    chugaiigor, 13 июн 2013
    #15
  16. kapelan Подмастерье

    На форуме с:
    6 дек 2012
    Сообщения:
    17
    Симпатии:
    8
    Баллы:
    136
    Род занятий:
    энергетика, КИП, автоматика
    У меня, как немного разбирающегося в теплотехнике несколько практических вопросов:
    • Из каких соображений выбиралось место установки батареи? Учитывалось ли наличие и расположение окна, межкомнатная или наружная стена, размещение вентиляционного отверстия и т.д. Ведь очень большая вероятность того, что зимой стена где была старая батарея будет постоянно сырая, а ванная просто не прогреется. К тому же явно хозяева использовали старую батарею в качестве полотенцесушителя.
    • На чем основывался выбор батареи - мощность, температура и давление теплоносителя? Или установили то, что купил хозяин?
    • Не стоит ли установить защитное ограждение при температуре батареи 90 градусов. Ведь можно и попу подсмалить :)
    kapelan, 27 июн 2013
    #16
  17. chugaiigor Старший мастер

    На форуме с:
    25 фев 2010
    Сообщения:
    356
    Симпатии:
    74
    Баллы:
    308
    Род занятий:
    Инженер строитель.
    1.В домах советской постройки в ванной комнате монтировали регистры как в народе их принято называть "полотенцесушители" для обеспечения лучшего конвертированияи циркуляции воздуха так как ванная комната имеет более влажный микроклимат, так же под полотном двери и полом оставляли зазор порядка 1см. для притока воздуха.Окна (оконные проёмы форточного типа) в ванной комнате как правило выходят на кухню (в много-этажных домах) и никоим образом не являются источником теплопотерь.
    2.Вероятность того что стена будет сырая! Даже не знаю что сказать! Что бы стена не была сырая значит нужно правильно строить и содержать жилище,тоесть я хочу сказать что не стоит боротся с "сырением " стен с помощью отопительных элементов,для этого существует масса других технологий.
    3.Выбор батареи основывался на том что она соответствует всем нормам в месте конкретной установки.
    4.Если в доме паровое отопление и температура батарей порядка 150 градусов по Цельсия и у вас маленькие дети и от такой батареи можно получить ожог,тогда наверно нужно как то с этим боротся. Конечно если "попой" сесть на батарею с температурой 90 градусов при этом набрать в рот воды и ждать пока она закипит, тогда наверно можно получить травму но скорее всего моральную ,что вода во рту всётаки не закипела!:)
    5.Межкомнатные стены выходят на туалет и кухню,та стена где смонтировали батарею выходит на подъезд.Вентиляционное отверстие находится на кухне из ванной комнаты к нему ведёт жестяной воздуховод расположенный в ванной комнате.
    6.Теплоноситель водопроводная вода,рабочая температура 90 градусов,давление в системе отопления 1,2атм, срабатывание взрывного клапана 1,5 бар. (примерно 1,5 атм).
    Характеристики для эксплуатации алюминиевой батареи более чем приемлимые!
    Подпись-Мои ответы.gif
    chugaiigor, 27 июн 2013
    #17
  18. kapelan Подмастерье

    На форуме с:
    6 дек 2012
    Сообщения:
    17
    Симпатии:
    8
    Баллы:
    136
    Род занятий:
    энергетика, КИП, автоматика
    Спасибо за четкий ответ.
    Еще такой практический вопрос - как вы компенсировали температурное расширение трубы? На какой длине трубы достаточно зазоров? И какой величины зазоры оставлять? Как у Вас сделан проход трубы ППР через стену? Ведь просто оставить дырку не эстетично. Ставили какую-то гильзу?
    kapelan, 27 июн 2013
    #18
  19. chugaiigor Старший мастер

    На форуме с:
    25 фев 2010
    Сообщения:
    356
    Симпатии:
    74
    Баллы:
    308
    Род занятий:
    Инженер строитель.
    Один метр полипропиленовой трубы удлинится на 10,5мм (Кр = 0.15 мм/мК). (в среднем при нагреве трубы T 90 градусов,)Совсем недавно в ассортименте большинства ведущих производителей полипропиленовых труб появилась новая труба, состоящая из трех слоев. В этой трубе внутренний и наружный слои выполнены из полипропилена, а средний - из смеси полипропилена и добавки в виде фиброволокон, стабилизирующей линейное температурное расширение полипропиленовой трубы. Фибра из стекла (или стекловолокно) обладает низким значением коэффициента Кр - 0,009 мм/м.Т(С). В нашем случае не пришлось устанавливать кольцевые компенсаторы как и в большинстве случаев при монтаже трубопровода в квартире (достаточно зазора 3-5 сантиметров от стены) на 6-10 метров прямой магистрали.Если вы обратили внимание то на фото все трубы идут "пучком" и канализация и вода и отопления, технологичесское отверстие в простенке заложено паролоном, о том что бетонировать такие места нельзя я писал в статье.
    chugaiigor, 27 июн 2013
    #19
  20. Андрей Кислов Старший мастер

    На форуме с:
    12 июл 2011
    Сообщения:
    1.316
    Симпатии:
    171
    Баллы:
    498
    Алюминиевые батареи конечно хорошие в плане теплоотдачи, но у них есть такой недостаток как критичность к теплоносителю, да и бояться электричества, просто навсего "растворяются". Средний срок службы в таких условиях лет пять, не больше, ей Богу , сталкивался с таким.