Течёт метало-черепица!

Тема в разделе 'Кровли, кровельные материалы и системы, мансарды', создана пользователем skayful, 12 дек 2012.

  1. skayful Новичок

    На форуме с:
    12 дек 2012
    Сообщения:
    32
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    36
    Летом решил перекрыть свой дом посоветовали метало-черепицу Вызвал строителей они проехали за два дня весь дом накрыли! Было все хорошо, прошли дожди ничего негде не протекало и не копало! но как только прошли морозы начало хорошенько подкапывать. Листы цельные замки сходятся хорошо в чем дело не пойму.:( Если кто знает в чем причина посоветуйте что делать в током случаи.
    skayful, 12 дек 2012
    #1
  2. Goshek Специалист

    На форуме с:
    14 фев 2009
    Сообщения:
    6.282
    Симпатии:
    464
    Баллы:
    578
    Видимо, дело все в том, что на крыше лежит снег, и, подтаивая, вода медленно уходит и просачивается через неплотности в замках между листами, в ендовах, и саморезах. Скорее всего, у вас нахлест недостаточный, или саморезы плохо затянуты.
    Goshek, 12 дек 2012
    #2
  3. varonita Moderator

    На форуме с:
    6 сен 2012
    Сообщения:
    7.895
    Симпатии:
    1.148
    Баллы:
    618
    А что у вас положено под обрешеткой в качестве гидроизоляции? Возможно дело в неправильном монтаже именно этого материала.Например конец пленки не выведен наружу а оставлен под навесом. По инструкции он выводится за край и опускается в водосточную трубу.

    Вложения:

    varonita, 13 дек 2012
    #3
  4. Citaksin Интерн

    На форуме с:
    28 ноя 2012
    Сообщения:
    76
    Симпатии:
    5
    Баллы:
    167
    вызывайте специалистов, которые Вам монтировали черепицу и спрашивайте у них, я думаю, что они помогут устранить проблему.
    Citaksin, 19 дек 2012
    #4
  5. Трофим Новичок

    На форуме с:
    24 апр 2012
    Сообщения:
    32
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    46
    Для устранения течи крыши нужно понять, какой именно элемент кровли работает неправильно. Причинами протечки может быть некачественный кровельный материал и крепеж, нарушение технологии монтажа, какие - нибудь повреждения кровельного покрытия или неправильно уложены стропила. Возможно, не верно оборудована водосточная система.
    Трофим, 19 дек 2012
    #5
  6. penguiner Старший мастер

    На форуме с:
    29 окт 2012
    Сообщения:
    249
    Симпатии:
    64
    Баллы:
    308
    Скорее всего, skayful, кровля у Вас не протекает. Дело в том, что металлочерепица является самым конденсатообразующим кровельным покрытием. При наличии разницы в температуре воздуха на улице и на чердаке (или мансарде), на металле конденсируется влага. Чаще конденсат выпадает при повышенной влажности воздуха и температурах от 0 до 15 градусов. Зимой образуется изморось, но она всё равно растает и потечёт. Если рано утром Вы вышли из дома, а кузов автомобиля покрыт капельками воды, будьте уверены - та же картина и на крыше, причём влага располагается не (или не только) снаружи, а внутри. Воды может быть на удивление много, весной и осенью просто дождь.
    Для отвода воды под металлочерепицу настилают плёнку: для мансарды это односторонне пропускающая мембрана (выпускает изнутри водяные пары, не пропускает влагу снаружи), для проветриваемого чердака можно применить кровельную полиэтиленовую плёнку, при Советах стелили рубероид. Капли стекают по плёнке и вытекают на свесах. Если такого водоизолирующего слоя у Вас нет, металлочерепица просто обязана "плакать".
    Если это так, не вижу другого решения, как перестелить кровлю. Потому как снизу ничего не подсунешь.
    Кстати, varonita уже задавала вопрос по поводу гидроизоляции. Может, вопрос решили и уже не актуально?
    На разрезе плёнка под номером 4.

    Вложения:

    penguiner, 22 дек 2012
    #6
  7. Каталонка Интерн

    На форуме с:
    12 дек 2012
    Сообщения:
    44
    Симпатии:
    8
    Баллы:
    152
    В таком случае лучше всего обратиться к специалистам. А вообще, должна же быть гарантия тех, кто вам её монтировал. Вот туда и звоните.
    Каталонка, 22 дек 2012
    #7
  8. DED59 Мастер

    На форуме с:
    17 мар 2012
    Сообщения:
    433
    Симпатии:
    41
    Баллы:
    288
    Да уж если крыша из метало- черепицы или проф- настила сделана не правильно, то проблем будет много. Тут похоже выше написали все правильно, уложили металл без гидроизоляции, наверно по вашему же заказу, вы хотели наверно с экономить. Но,
    скупой платит дважды.
    DED59, 24 дек 2012
    #8
  9. Goshek Специалист

    На форуме с:
    14 фев 2009
    Сообщения:
    6.282
    Симпатии:
    464
    Баллы:
    578
    Металлочерепица с внутренней стороны не покрывается никаким теплоизолирующим материалом, а конденсат с металлочерепицы отводится в водосточную систему по специальной, установленной по обрешетке, гидроизоляционной пленке.
    Goshek, 24 дек 2012
    #9
  10. Adelya88 Moderator

    На форуме с:
    18 июл 2013
    Сообщения:
    634
    Симпатии:
    63
    Баллы:
    333
    Род занятий:
    Заказчик
    Должна быть установлена причина течи, если это не получается сделать по какой-то причине, то затраты на ремонт неизбежны. На рынке появилось много гидроизоляторов, в том числе полимочевина, с великолепной адгезией и универсальными свойствами для ремонтно-восстановительных работ по любой поверхности. Возможно имеют место и другие материалы, надо сравнивать преимущества, достоинства и недостатки.
    Adelya88, 22 сен 2013
    #10
  11. uspex15 Подмастерье

    На форуме с:
    7 сен 2013
    Сообщения:
    19
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    136
    Род занятий:
    директор частного предприятия
    Хочу сразу заметить, что любую причину, связанную с протеканием метало-черепицы устранить можно. Но вот затраты финансов и сил для устранения данной проблемы зависят от самой причины протекания. Замечу, что выше приведенные советы не всегда квалифицированы и не решают для данного человека проблемы, (а проблема тут немаленькая). Раз вовремя дождей протеканий не было, значит дело не в замках. Скорее всего проблема в гидроизоляции, а вернее в том, как ее положили. Возможно при монтаже изоляцию повредили - необходимо осмотреть всю изоляцию, то есть пленку.
    Еще ОЧЕНЬ важный момент! Очень часто, даже опытные специалисты делают ошибку при накрытии и изоляции возле дымоходов и вытяжных каналов. Там очень часто и протекает. Для азбестовых труб необходимо использовать специальный резиновый кожух с дюралюминниевым пояском (в продаже он есть, стоит недешево, но на этом экономить нет смысла. Также согласен с некоторыми советами выше написанными (повторяться не буду).
    Желаю Вам устранить эту проблему.
    uspex15, 23 сен 2013
    #11
  12. Lenok Lenina Специалист

    На форуме с:
    11 окт 2011
    Сообщения:
    2.424
    Симпатии:
    190
    Баллы:
    548
    Вам не позавидуешь, но думаю, что исправлять должны те, кто делал монтаж покрытия.
    Lenok Lenina, 25 сен 2013
    #12
  13. sandalini Старший мастер

    На форуме с:
    3 авг 2013
    Сообщения:
    1.166
    Симпатии:
    90
    Баллы:
    373
    Строители сделали свою работу не достаточно качественно, халтурно. Без учета того, что бывает зимнее время года и материал покрытия имеет определенный коэффициент сжатия и расширения.
    sandalini, 25 сен 2013
    #13
  14. andreiii Мастер

    На форуме с:
    11 янв 2012
    Сообщения:
    444
    Симпатии:
    38
    Баллы:
    288
    Род занятий:
    строитель
    Сам крыл крышу, обнаружил недостаток производителя, резинка саморезов разваливалась прям в руках, о какой герметичности можно было говорить. Поменял в магазине на саморезы другой фирмы, у них резина на зачет.
    andreiii, 26 сен 2013
    #14
  15. olena Подмастерье

    На форуме с:
    13 янв 2013
    Сообщения:
    122
    Симпатии:
    11
    Баллы:
    137
    Вызывайте тех же мастеров, которые вам ее ставили. Как минимум пусть исправляют недостатки, если конечно же это их ошибка. Возможно конечно что дефект самой черепицы.
    olena, 26 сен 2013
    #15
  16. andreiii Мастер

    На форуме с:
    11 янв 2012
    Сообщения:
    444
    Симпатии:
    38
    Баллы:
    288
    Род занятий:
    строитель
    Не в коем случае сами не устраняйте дефект, строителей за шкирку и пускай переделывают свои косяки, вы им деньги платили за работу.
    andreiii, 28 сен 2013
    #16
  17. GAL Специалист

    На форуме с:
    22 фев 2012
    Сообщения:
    2.385
    Симпатии:
    172
    Баллы:
    548
    Если с замками все нормально, скорее всего дело в гидроизоляции, тут надо спецы и снова смотреть, в чем дело... :p
    GAL, 14 окт 2013
    #17
  18. whouse Подмастерье

    На форуме с:
    1 окт 2013
    Сообщения:
    166
    Симпатии:
    9
    Баллы:
    137
    Может течь в местах где вколочены гвозди или вкручены саморезы, так как в этих местах сошкрябывается краска и здесь может начаться коррозия.
    whouse, 9 ноя 2013
    #18
  19. ivz78 Специалист

    На форуме с:
    22 дек 2012
    Сообщения:
    2.106
    Симпатии:
    184
    Баллы:
    548
    Род занятий:
    Энергосберегающие технологии
    Может подкапывать и в том случае, когда не качественно сделали утепление крыши: образуется конденсат, который и подкапывает.
    ivz78, 2 июл 2014
    #19
  20. РоманБ Специалист

    На форуме с:
    26 июн 2011
    Сообщения:
    2.845
    Симпатии:
    222
    Баллы:
    548
    Для конденсата слишком уж большой объем, я бы все же грешил на то, что подтекает под гвоздями.
    РоманБ, 3 июл 2014
    #20

Поделиться этой страницей