Щель между камином и дымоходом

Тема в разделе 'Печи и камины', создана пользователем anemona, 27 фев 2010.

  1. anemona

    На форуме с:
    22 фев 2010
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Камин из красного кирпича и топкой из шамотного пристроен к кирпичному дымоходу, идущему из подвала. Но в процессе топки задняя стенка нагревается и поднимает верхнюю часть камина. К тому же камин еще отклоняется от трубы вследствие разности температур нагрева задних и передних кирпичей ,
    Естественно в образующуюся щель выходит дым.

    Положение усугляется тем, что он выходит и во внутренние тепловые полости камина.

    Спрашивается:
    Можно ли как-то заделать эти щели, чтобы компенсировать температурные зазоры?
    И было бы замечательно, чтобы для этого не потребовалось разбирать камин.
    Или выход один - все переделать?
    anemona, 27 фев 2010
    #1
  2. Lesiy

    На форуме с:
    17 мар 2010
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Здравствуйте дорогая anemona ,в Вашем случае камин следует только разбирать и строить заново, так как даже если заделать эти щели в дальнейшем со временем они все - равно появятся, и при этом вы затратите намного больше денежных средств.
    Lesiy, 19 мар 2010
    #2
  3. vadimak Новичок

    На форуме с:
    22 фев 2010
    Сообщения:
    72
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    33
    Единственный выход, это над камином построить дымоход. Пристраивать камины к дымоходам нельзя. У камина должен быть прямой дымоход. Сечение дымохода зависит от зеркала камина и площади топки.
    vadimak, 29 мар 2010
    #3
  4. Serguny

    На форуме с:
    29 мар 2010
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    3
    Здравствуйте! Если я правильно понял ваш камин пристроен к капиталке имеющей канал дымохода. Мой совет: вам необходимо разобрать, только верхнюю часть камина (в том месте где камин заходит в стену). Затем НАДЁЖНО заделать в стену отрезок металической трубы диаметром ( в зависимости от размера портала вашего камина) или кусок асбоцементной трубы диаметром 200. Заделка должна быть выполнена цементно-песчаным раствором с добавлением асбестовой крошки. Эта труба аналогичным образом должна быть заделана в камин. Угол наклона этой трубы не менее 45-и градусов к горизонту. К сожалению зазор между вашей капиталкой и камином убрать не удасться, но не огорчайтесь, он должен был быть оставлен заранее.
    Serguny, 29 мар 2010
    #4
    kvito4ka нравится это.
  5. Dima Aleks

    На форуме с:
    29 мар 2010
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Можно разместить вытяжку в камине. Таким образом, чтоб металлическая труба от вытяжки выходила в кирпичный дымоход. И установить экран от задней стенки, в результате нагревание будет более равномерным.
    Dima Aleks, 30 мар 2010
    #5
  6. kvito4ka Ученик

    На форуме с:
    23 июн 2012
    Сообщения:
    104
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    91
    Если с поднятием верха камина еще и трещины везде то лучше камин переделать (шамот должен быть независимо от наружной кладки). Устроить перекидной рукав (дымоотвод), разобрать участок кладки придется однозначно.
    kvito4ka, 27 июн 2012
    #6
  7. rdvrov Мастер

    На форуме с:
    15 июн 2011
    Сообщения:
    474
    Симпатии:
    23
    Баллы:
    243
    А может попробовать термостойким силиконом заделать эту щель. Они бываю различных цветов и держат до в зависимости от производителя до 400 градусов. Он служит именно для заделки щелей где труба уходит в стену, ну в принципе и не только для этого, допустим я его применяю для легкоплавких сплавов, снимаю им формы и лью в них.
    rdvrov, 28 июн 2012
    #7