Здравствуйте! Исходные данные: Дом 8*11м Буронабивные сваи - 300мм. Длинна 3м. Всего 32 штуки. Ростверк висячий 40 х 45см Стены 1-го этажа - газобетон, 30 кубов вместе с 5-й стеной. Второй этаж каркасник. Перкрытия деревянные. Примерный вес дома с снеговой нагрузкой - 120 тонн. Выбранный диаметр свай оказался недостаточным, чтобы уверенно нести такую нагрузку. Как исправить положение? 1. Мелкозаглубленная лента под ростверк. То есть перевести фундамент в свайно-ленточный. Существующие столбы окажутся внутри ленты 2. Дополнительные столбцы-тумбы размеров 1х1м между имеющимися. Хотелось бы столбы поменьше диаметром, но техника к 3-м сторонам уже не подойдет. Копать можно только кручную. Минимальная глубина - 2 метра (уровень промерзания). То есть человеку как-то надо будет внутри крутиться.
Мелкозаглубленная монолитная забирка с шириной в 200мм даст дополнительно до 4х тонн на погонный метр ( при сопротивлении грунта в 2 кг/см2.), чтобы не тратить лишний бетон на ленту с шириной ростверка.
Вот это очень интересный вариант. Моя нагрузка сейчас 3,75 тонны на пагонный метр. Такой метод решил бы все проблемы. Только я понял, что такое "Мелкозаглубленная монолитная забирка" ?
Это та же мелкозаглубленная лента под ростверк, только в 200мм шириной. Или сделайте ширину 300мм, заподлицо со сваями.