Ревизионные люки: консультации по выбору, установке и эксплуатации

Тема в разделе 'Водоснабжение, канализация, водоочистка', создана пользователем Практика, 25 ноя 2015.

  1. Практика Бывалый

    На форуме с:
    19 ноя 2015
    Сообщения:
    52
    Симпатии:
    18
    Баллы:
    198
    Спешим поделиться радостным событием – Проектно-Производственная Компания «Практика» стала лауреатом премии «Компания №1» в звании «Надежный поставщик продукции и услуг».



    bded68935cca82b28d336fe7fe9f4a02.png


    Небольшая справка: Премия «КОМПАНИЯ №1» учреждена в 2010 году и проводится Фондом поддержки предпринимательских инициатив при поддержке депутатов Государственной Думы РФ, руководителей федеральных и региональных министерств и ведомств.

    Ежегодно организационный комитет национальной премии «Компания №1» присуждает компаниям не только почётные звания, но и включает лауреатов в Федеральный Реестр Надежных компаний, сформированный для органов государственной и муниципальной власти и потребительского сектора России.


    Мы горды званием и, конечно, будем работать еще упорнее, чтобы укрепить и непрерывно повышать планку достижений.

    На связи по всем вопросам! :)
    Практика, 24 май 2016
    #21
    Kris7 нравится это.
  2. Bayz Прохожий

    На форуме с:
    24 май 2016
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    16
    В экран под ванну нужно два люка, красным выделены проемы.Какой люк посоветуете?

    Вложения:

    • схема.png
      схема.png
      Размер файла:
      34,3 КБ
      Просмотров:
      5
    Bayz, 24 май 2016
    #22
  3. Практика Бывалый

    На форуме с:
    19 ноя 2015
    Сообщения:
    52
    Симпатии:
    18
    Баллы:
    198
    Bayz, приветствуем!


    Можем посоветовать два варианта на выбор:

    1) Люк под плитку Контур со съемной дверцей размером 48 х 48 см. При установке данной модели важно оставить зазор с напольной плиткой не менее 2 мм.

    [IMG]




    2) Также приемлем вариант установки ЕвроФОРМАТ ЕСКР размером 50 х 50 см со сдвижной дверцей. Здесь важно учесть, что при открывании дверца может просесть на 1 – 1,5 мм.


    [IMG]



    На связи. :)
    Практика, 25 май 2016
    #23
    Bayz нравится это.
  4. Практика Бывалый

    На форуме с:
    19 ноя 2015
    Сообщения:
    52
    Симпатии:
    18
    Баллы:
    198
    Ранее мы публиковали видео с испытания люка ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР, результатом которого стало определение максимально допустимой нагрузки на дверцу люка – до 595 кг.

    Теперь очередь ЕвроФОРМАТ-Р АТР – модели малых размеров с рекомендованной максимальной нагрузкой на дверцу до 23 кг:



    Как показало испытание, разрушительная нагрузка на ЕвроФОРМАТ-Р АТР составляет 228 кг десятикратный запас прочности.

    Как всегда, на связи по всем вопросам. :)
    Практика, 17 июн 2016
    #24
  5. Bayz Прохожий

    На форуме с:
    24 май 2016
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    16
    Большое спасибо! Есть ли нюансы в заделке швов?
    Bayz, 23 июн 2016
    #25
  6. Практика Бывалый

    На форуме с:
    19 ноя 2015
    Сообщения:
    52
    Симпатии:
    18
    Баллы:
    198
    Bayz, приветствуем. :)

    Скажите, пожалуйста, какую модель из предложенных нами вы выбрали для установки?

    Дело в том, что Контур является потайным люком – задекорировать шов данной модели люка не представляется возможным. Тогда как ЕвроФОРМАТ-P – да, это люк-невидимка. :)

    Герметизация шва должна происходить в следующем порядке действий:

    1)Очистите и обезжирьте торцы плитки вокруг шва очистить от клея/ пыли/влаги;
    2)Плотно наклейте малярный скотч шириной 20-30 мм вокруг шва с обеих сторон. Расстояние между полосками скотча должно быть равно межплиточному шву (Рис.10);

    [IMG]

    3)Заполните шов силиконовым/полиуретановым герметиком в цвет затирки на всю глубину, так, чтобы герметик выступал выше уровня скотча.
    4)Удалите излишки герметика с помощью эластичного шпателя так, чтобы форма силиконового шва повторяла форму затертых межплиточных швов;
    5)Не дожидаясь подсыхания поверхности шва, аккуратно снимите малярный скотч с внешней, а затем с внутренней стороны шва;
    6)После высыхания герметика, но не ранее чем через 2 суток, прорежьте его малярным ножом с острым лезвием, как показано на Рис.11;

    [IMG]

    7)После прорезки откройте люк со стороны петли, срежьте и удалите герметик со стеновой плитки как показано на Рис.12;

    [IMG]

    8)Удалите излишки герметика и остатки клея, мешающие закрыванию дверцы люка и ее перемещению до срабатывания магнитно-нажимного замка.

    На связи.
    Практика, 23 июн 2016
    #26
    Bayz нравится это.
  7. Bayz Прохожий

    На форуме с:
    24 май 2016
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    16

    А почему контур нельзя декорировать? Я как раз еще не определился, но вообще больше понравился евроформат. C ним проблем не будет?
    Bayz, 23 июн 2016
    #27
  8. Практика Бывалый

    На форуме с:
    19 ноя 2015
    Сообщения:
    52
    Симпатии:
    18
    Баллы:
    198

    Дело в замках, используемых в данной модели – слабые пружины механизма, в отличие от замка CombiTOUCH, которым оснащен ЕвроФОРМАТ-Р, не позволяют вытолкнуть дверцу.
    Практика, 23 июн 2016
    #28
    Bayz нравится это.
  9. Практика Бывалый

    На форуме с:
    19 ноя 2015
    Сообщения:
    52
    Симпатии:
    18
    Баллы:
    198
    Результаты испытания напольного люка Портал

    Для определения нагрузки, приводящей к деформации напольного люка, мы провели испытание с использованием гидравлического пресса: постепенно нагрузка на дверцу люка увеличивалась, прогиб положения крышки фиксировался относительно горизонтали.



    Результат: при достижении нагрузки в 1 419 кг, крышка люка прогнулась на 5 мм. При этом, после снятия нагрузки, крышка вернулась в исходное положение – деформация относительно горизонтали составила 0,2 мм.

    Напольный люк Портал способен выдерживать нагрузку в 1 000 кг без деформаций.

    По всем вопросам – на связи!
    Практика, 28 июн 2016
    #29
    Kris7 нравится это.
  10. Bayz Прохожий

    На форуме с:
    24 май 2016
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    16
    Евроформат и взял в итоге. Пока не устанавливали, но позвал спеца-соседа, тот похвалил люк. По результату установки отпишусь, надеюсь все будет гладко.
    Bayz, 18 июл 2016
    #30
  11. Практика Бывалый

    На форуме с:
    19 ноя 2015
    Сообщения:
    52
    Симпатии:
    18
    Баллы:
    198
    Bayz, спасибо за обратную связь!

    Ждем вашего отзыва о пользовании и всегда на связи. :)
    Практика, 19 июл 2016
    #31
    Bayz нравится это.
  12. Практика Бывалый

    На форуме с:
    19 ноя 2015
    Сообщения:
    52
    Симпатии:
    18
    Баллы:
    198
    Проблема: невозможно открыть люк

    В сервисную службу ППК «Практика» обратился клиент с проблемой: было невозможно открыть дверцу установленного люка Евро-Формат-Р ЕТР 50 х 100 см. Немногим позже клиент все же смог открыть дверцу после определенных физических усилий, в следствии чего возникла другая проблема – дверь уже невозможно было закрыть.

    [IMG]

    Результат анализа проблемы специалистом ППК «Практика»:


    1. Люк установлен в гипсокартонную перегородку, облицованную фактурным кафелем,
    каркас из деревянного бруса которой жестко не закреплен к стенам и потолку туалета.
    Об этом свидетельствует болтание перегородки в верхней части при небольшом нажатии на неё рукой;

    2. Межплиточный зазор внизу дверцы люка сократился с положенных 2-х мм до недопустимых 0,5 мм. Это означает, что перед облицовкой кафельной плиткой с обратной стороны люка не был подвешен необходимый противовес - груз, вес которого соответствует суммарному весу облицовочной плитки для дверцы;

    3. Обнаруженные плиточные сколы появились после вскрытия дверцы, во время физического воздействия клиента.


    [IMG]

    В остальном, люк смонтирован по уровню, стопорные винты затянуты как положено.

    Все, что можно было сделать специалистом для устранения проблемы - смазать петлевые механизмы люка.

    Для решения создавшейся проблемы были необходимы кардинальные меры:

    • Демонтировать плитку с дверцы люка;
    • Демонтировать сам люк из ревизионного проема;
    • Жестко зафиксировать каркас перегородки к стенам и потолку;
    • Строго действовать инструкции по монтажу люка;
    • Смонтировать люк таким образом, чтобы петлевой механизм находился слева;
    • Заселиконированные швы вокруг дверцы должны быть прорезаны под углом 45 градусов.

    Во избежание подобных проблем, убедительно просим осуществлять монтаж СТРОГО согласно инструкции, или обращаться в компанию «Практика» за подробной консультацией.


    Всегда на связи!
    Практика, 22 июл 2016
    #32
  13. Kris7 Подмастерье

    На форуме с:
    24 ноя 2015
    Сообщения:
    45
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    136
    А зачем монтировать обязательно слева? Это я по вашему последнему отчету.
    Kris7, 26 июл 2016
    #33
  14. Практика Бывалый

    На форуме с:
    19 ноя 2015
    Сообщения:
    52
    Симпатии:
    18
    Баллы:
    198
    Kris7, если монтировать люк с другой стороны – во внутренний угол, то впоследствии возникнут сложности:
    • В процессе открывания/закрывания дверцы может произойти удар плитки (и скол), расположенной на дверце люка, о перпендикулярную плитку стены;
    • Не будет возможности задекорировать шов во внутреннем углу герметиком в цвет затирки с последующей прорезкой.
    Практика, 26 июл 2016
    #34
  15. Практика Бывалый

    На форуме с:
    19 ноя 2015
    Сообщения:
    52
    Симпатии:
    18
    Баллы:
    198
    Для приверженцев минимализма: люк-невидимка® может не только полностью скрыть доступ к сантехническим коммуникациям, но и полки с бытовыми принадлежностями.

    7d92c7dce39a19ccccfcfb456ec0410c.png d725b429943339e4dc24306c3e140ca5.png


    Размеры шкафчика-невидимки – по желанию. :)
    Практика, 12 авг 2016
    #35
    Kris7 нравится это.
  16. Практика Бывалый

    На форуме с:
    19 ноя 2015
    Сообщения:
    52
    Симпатии:
    18
    Баллы:
    198
    Мы подготовили очередной отчет с выезда сервисной службы ППК «Практика»: случай не частый, но является следствием распространённой ошибки.

    Обращение клиента – невозможно открыть люк.

    image.jpeg

    На объекте был установлен заказной люк-невидимка серии «Евро-Формат-Р» модель АТР (40х40см).

    По результатам осмотра специалистом было установлено:

    • Люк смонтирован в проем с отклонениями, по всей видимости, была перетянута одна из сторон рамы, что привело к деформации. При постановке угольника стало наглядно видно нарушение геометрии;
    • Во всех регулировочных элементах петлевого механизма не были затянуты стопорные винты - дверь просто болталась, а на нее производилась облицовка. Это и привело к механическому вмешательству, деформации основной рамы и рамы двери - фото 3, 4, 5, 6.

    Принятые меры:

    • Первым делом произведена очистка всех консолей от строительного мусора, смазаны все трущиеся элементы петлевого механизма, произведена протяжка стопорных винтов, за счет чего были исключены меж резьбовые люфты и дверца перестала болтаться.

    • Регулировка по выставлению симметричности швов по периметру открывания дверцы с согласованием клиента.

    Время, необходимое специалисту для устранения проблемы на данном объекте – 1 час.

    ВАЖНО: Чтобы избежать подобной ситуации, настоятельно рекомендуем монтировать люк согласно инструкции по его монтажу. После установки убедитесь, что все элементы подтянуты и отрегулированы должным образом.

    При возникновении каких либо вопросов, обращайтесь за консультацией в сервисную службу Компании «Практика» любым удобным вам способом.

    Вложения:

    • image.jpeg
      image.jpeg
      Размер файла:
      104,8 КБ
      Просмотров:
      3
    • image.jpeg
      image.jpeg
      Размер файла:
      50 КБ
      Просмотров:
      4
    • image.jpeg
      image.jpeg
      Размер файла:
      116,2 КБ
      Просмотров:
      5
    • image.jpeg
      image.jpeg
      Размер файла:
      47,6 КБ
      Просмотров:
      5
    • image.jpeg
      image.jpeg
      Размер файла:
      77,5 КБ
      Просмотров:
      5
    Практика, 25 авг 2016
    #36
  17. Ilyaa

    На форуме с:
    11 авг 2016
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    У меня со временем люк стал скрипеть при открывании, чтобы такого сделать чтобы избавить себя от этого?
    Ilyaa, 30 авг 2016
    #37
  18. Практика Бывалый

    На форуме с:
    19 ноя 2015
    Сообщения:
    52
    Симпатии:
    18
    Баллы:
    198
    Ilyaa, приветствуем! :)

    Вероятно, дело в петлях. Нанесите на все трущиеся детали, к примеру, силиконовый спрей – его можно найти в любом магазине автозапчастей.

    На связи.
    Практика, 30 авг 2016
    #38
  19. Практика Бывалый

    На форуме с:
    19 ноя 2015
    Сообщения:
    52
    Симпатии:
    18
    Баллы:
    198
    Очередной отчет сервисной службы. :)

    На объекте был установлен люк-невидимка серии ЕвроФОРМАТ ЕТР 50 х 100 см.
    Текущий срок службы люка: 3 года.
    Фото 1.jpg
    Предмет обращения:
    • Затруднена работа петлевого механизма;
    • Сложно открывать люк.
    Результаты обследования:
    • Перетянуты внешние консоли. На фотографии видно как деформирована консоль за счет того, что верхний болт затянут максимально. Стопорный винт для фиксации регулировочного болта не затянут;
    Фото 2.jpg
    • Нижний болт так же затянут максимально. Отсутствует стопорное кольцо, фиксирующее консоль на регулирующем болте, шайба лежит на закладном элементе. Стопорный винт не затянут. Удивительно, что петля не сломалась.
    Фото 3.jpg
    Принятые меры:
    • Работа петлевого механизма восстановлена за счет установки стопорного кольца;
    • Петлевой механизм смазан и отрегулирован.
    Фото 4.jpg
    В данном случае клиент или его мастер невнимательно прочли инструкцию по регулировке. В процессе эксплуатации люк немного провис, для регулировки нужно было произвести затягивание верхнего болта – не более четверти оборота, и вывернуть нижний болт – на четверть оборота, предварительно ослабив стопорные винты.
    После поднятия дверцы люка стопорные винты необходимо снова затянуть и проверить работоспособность. Петля должна работать без затруднений.

    После регулировок и смазки всех вращающих элементов дверца открывалась самостоятельно при срабатывании замков, распахиваясь на угол более 45 градусов. Вывод: люк смонтирован с небольшим завалом на внешнюю сторону в верхней плоскости. По этой причине не удалось сделать фотографию люка после завершения работ с приоткрытой дверцей.
    Фото 5.jpg Фото 6.jpg



    На связи!
    Практика, 26 сен 2016
    #39
    Bayz и Kris7 нравится это.
  20. Bayz Прохожий

    На форуме с:
    24 май 2016
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    16
    В месте открывания можно сделать шов, равный 1 мм? Это нужно, чтобы крависо оформить вот такую плитку – шов 1 мм. 313534fdf846c0fdcf5781552badbb4f.png
    Bayz, 3 окт 2016
    #40

Поделиться этой страницей