    Всем доброго времени суток. Большая просьба помочь вычислить мощность котла и количество секций на один радиатор. Площадь помещения 64 кв.м., высота 3 м. Предполагаемое количество радиаторов - 10 шт. И еще. Котел на твердом топливе, по этому возникает вопрос какую систему делать, открытого или закрытого типа? Заранее спасибо.
    borutskij, 1 сен 2011
    #1
  2. Valeri Специалист

    На форуме с:
    15 авг 2012
    Сообщения:
    2.230
    Симпатии:
    274
    Баллы:
    578
    Зачем ломать себе голову ненужными расчетами. Сейчас в каждом техническом паспорте любого котла, стоит показатель, какую именно площадь может обогреть котел. Но специалисты, обычно советуют брать более мощный. К примеру, у вас 64 м2 , значить, лучше купить котел на 80 м2 . А если боитесь, что высокие потолки будут влиять на обогрев комнат, то приобретайте, котел еще мощнее.
    Что касается системы отопления, то я бы для себя выбрал бы открытый тип.
    Valeri, 28 янв 2014
    #2
  3. gorom Подмастерье

    На форуме с:
    11 янв 2014
    Сообщения:
    87
    Симпатии:
    16
    Баллы:
    148
    Все предельно просто - котел на 100 кв.м.,одна секция обогревает 1.6 кв.м. Вам нужно 40 секций = 4 радиатора по 10 секций.Для надежности установите 5 по десять.
    gorom, 4 фев 2014
    #3
  4. novic Специалист

    На форуме с:
    17 апр 2011
    Сообщения:
    2.878
    Симпатии:
    275
    Баллы:
    578
    Вы что, сами систему монтировать будете? Наймите специалиста, он вам и расчёт сам сделает, и котёл с ним подберёте. Обычно фирмы, которые занимаются газовым оборудованием, имеют штатных газовиков, которые монтаж и производят.
    novic, 5 фев 2014
    #4
  5. Патап Бывалый

    На форуме с:
    1 фев 2014
    Сообщения:
    136
    Симпатии:
    9
    Баллы:
    187
    Автор темы пишет,что котел на твердом топливе- при чем тут газовые фирмы,и штатные газовики монтажники?
    Патап, 5 фев 2014
    #5
  6. РоманБ Специалист

    На форуме с:
    26 июн 2011
    Сообщения:
    2.842
    Симпатии:
    222
    Баллы:
    548
    Десять радиаторов - это как-то очень много. У Вас же жилое помещение, а не сушилка или сауна, верно?
    РоманБ, 7 фев 2014
    #6
  7. денисcc Старший мастер

    На форуме с:
    15 дек 2013
    Сообщения:
    631
    Симпатии:
    98
    Баллы:
    383
    Если будете устанавливать алюминиевые радиаторы, тогда 1 секция на 2 кв.м.На угловые комнаты можно добавить по 2 секции, а котел всегда надо устанавливать с запасом на 20-25% больше, чем площадь помещения.