Радиаторные краны на теплый пол

Тема в разделе 'Отопление, теплоснабжение, газоснабжение', создана пользователем Trubadur, 18 мар 2012.

  1. Trubadur Мастер

    На форуме с:
    4 дек 2011
    Сообщения:
    108
    Симпатии:
    15
    Баллы:
    218
    Возникла такая ситуация. Человек купил на теплый пол радиаторные краны. Ему нужно было сделать одну ветку - 6 м. кв. (примерно, 30-35 метров трубы). Я считал, что для этого радиаторных кранов (для врезки в систему ) ему вполне достаточно. Тем более, что вода в системе на подходе к ответвлению к теплому полу не горячая (с его слов). Но монтажники забраковали - сказали нужно ставить коллектор, делать 2 ветки теплого пола и ставить насос. Разводят клиента? Или нет?
    Trubadur, 18 мар 2012
    #1
  2. Василий Иваныч Новичок

    На форуме с:
    13 мар 2012
    Сообщения:
    32
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    36
    Насос по любому нужен, а как следствие - нужно будет поставить коллектор.
  3. Trubadur Мастер

    На форуме с:
    4 дек 2011
    Сообщения:
    108
    Симпатии:
    15
    Баллы:
    218
    Насос есть на котле. Или Вы имеете ввиду насос для ветки теплого пола? Думаю, для 6 кв. м. насос ставить не обязательно. И опять же, какой коллектор для одной ветки? Может я что-то неправильно понимаю.
    Trubadur, 21 мар 2012
    #3
  4. Василий Иваныч Новичок

    На форуме с:
    13 мар 2012
    Сообщения:
    32
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    36
    Для 6 квадратных метров по любому нужен будет насос с самым маленьким напором. Коллектор ставится чтобы разделить потоки - котла и теплого пола.

Поделиться этой страницей