Провод с датчиком замурован под плитку без гофры и вышел из строя((((

Тема в разделе 'Отопление, теплоснабжение, газоснабжение', создана пользователем vancos7575, 13 ноя 2011.

  1. vancos7575 Мастер

    На форуме с:
    23 окт 2009
    Сообщения:
    127
    Симпатии:
    11
    Баллы:
    218
    Провод с датчиком замурован.


    Провод с датчиком от тёплого пола замурован под плитку и вышел из строя. Что делать??? Сам отделочник, но в электрике понятия оч слабые. Умные люди и специалисты подскажите как быть. Возможен ли вариант с воздушным датчиком???? Заранее благодарен.
    vancos7575, 13 ноя 2011
    #1
  2. poceidon Мастер

    На форуме с:
    13 июн 2011
    Сообщения:
    242
    Симпатии:
    38
    Баллы:
    263
    В системах теплых полов предусмотренна замена тепловых датчиков. Тепловой датчик улаживается под плитку в гофре диаметром большим чем провод датчика. При повороте на стену, гофру, загибают с наименьшим градусом. При выходе, датчика, из строя его легко можно заменить. При замене старый вытаскивают из гофры, а на его место вставляют новый.
    poceidon, 13 ноя 2011
    #2
  3. sesenic Новичок

    На форуме с:
    18 апр 2011
    Сообщения:
    44
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    46
    Полы электрические или гидравлические? В электрических Вам необходимо вскрывать плитку для замены провода. В гидравлических используется капиллярная трубка с жидкостью. Установите новый датчик рядом с распределительным коллектором. Будет небольшая погрешность, но не нужно прокладывать трубку.
    sesenic, 15 ноя 2011
    #3
  4. and64rei Старший мастер

    На форуме с:
    8 авг 2011
    Сообщения:
    484
    Симпатии:
    63
    Баллы:
    308
    Всё зависит от того, что за датчик используется в Вашем варианте тёплого пола. Если это термопара, то он выдаёт на выходе напряжение в милливольтах, значит можно налепить такой же прямо сверху на плитку и пытаться отрегулировать температуру с учётом погрешности. Если будет греть и не выключаться (т.е. мВ на выходе не хватает), то попробовать другой датчик, на меньшие температуры.
    and64rei, 16 ноя 2011
    #4
  5. wadson Мастер

    На форуме с:
    5 авг 2011
    Сообщения:
    403
    Симпатии:
    60
    Баллы:
    238
    Я так понял датчик замкнут и не отключает систему? Конечно используйте датчик температуры воздуха в квартире с автоматом включения цепи теплого пола, какая разница, отрегулируйте автомат на отключение и включение теплого пола для поддержания комфортной тепературы.
    wadson, 17 ноя 2011