Проведение электричества в помещение с высокой влажностью.

Тема в разделе 'Электрика, свет, освещение', создана пользователем kimmeriets, 10 янв 2014.

  1. kimmeriets Старший мастер

    На форуме с:
    28 янв 2012
    Сообщения:
    574
    Симпатии:
    65
    Баллы:
    383
    Помогаю другу строить на его участке баню из кирпича, внутри обшиваем деревянной вагонкой. Дошло дело до проведения туда электричества и прокладки электропроводки. И вот здесь встала дилемма, баня, это все таки помещение, где влажность воздуха повышена. Можно ли для прокладки электропроводки использовать обычные гофротрубки, или же для этого нужно использовать какие то специальные изоляционные материалы?
    kimmeriets, 10 янв 2014
    #1
  2. gorom Подмастерье

    На форуме с:
    11 янв 2014
    Сообщения:
    87
    Симпатии:
    16
    Баллы:
    148
    Для монтажа проводки используем обычную гофру. Единственное чем отличается монтаж электрики в помещениях с повышенной влажностью от обычных - это фурнитура.Розетки и выключатели должны быть специальные герметичные.Так же и с плафонами.В магазине электрики объясните ситуацию Вам все предоставят.
    gorom, 11 янв 2014
    #2
  3. Анатолий c Мастер

    На форуме с:
    9 дек 2013
    Сообщения:
    407
    Симпатии:
    65
    Баллы:
    258
    Использовать можно само затухающие или металлические рукава, выключатели, розетки и потребители - по I классу защиты. На входе (в электрощите) обязательно нужно поставить УЗО.
    Анатолий c, 11 янв 2014
    #3
  4. Валерий К Мастер

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    354
    Симпатии:
    29
    Баллы:
    208
    Род занятий:
    Инженер-механик
    Для проведения электричества в влажных помещениях используют как пластиковую гофру так и металлические трубы. Провода используют с двойной изоляцией. Непосредственно в помещение для принятия банных процедур, выводится безопасное напряжение до 36 вольт. через понижающий трансформатор. Ну и конечно устанавливается заземление.
    Валерий К, 11 янв 2014
    #4
  5. sandalini Старший мастер

    На форуме с:
    3 авг 2013
    Сообщения:
    1.164
    Симпатии:
    90
    Баллы:
    373
    Подумаешь повышенная влажность. Повышенная влажность и в обычной ванной комнате. Никакой разницы в проведении проводки нету. Другое дело что открытые детали будут скорее окисляться. Патроны в лампочка. Но и это не трагедия.
    sandalini, 11 янв 2014
    #5
  6. dianka77 Мастер

    На форуме с:
    11 июл 2013
    Сообщения:
    106
    Симпатии:
    10
    Баллы:
    218
    А как же собственная безопасность? А срок службы проводки? Скорее соглашусь с предыдущими комментариями. Если что- то делать, так делать на совесть и на долгий срок.
    dianka77, 12 янв 2014
    #6
  7. andreiii Мастер

    На форуме с:
    11 янв 2012
    Сообщения:
    440
    Симпатии:
    38
    Баллы:
    288
    Род занятий:
    строитель
    Согласен с Вами, у себя в бане 3 года назад кидал обычную проводку, правда все скрутки пропаивал. Сколько пользуюсь баней, к проводки нареканий нет.
    andreiii, 12 янв 2014
    #7
  8. ВСЕСАМА Специалист

    На форуме с:
    1 дек 2013
    Сообщения:
    3.843
    Симпатии:
    391
    Баллы:
    578
    У нас обычная проводка проведена, единственно что светильник специальный для бани и выключатели не в самой бане а в предбаннике, причем в самом дальнем от двери в баню углу, чтобы пар не попадал.
    ВСЕСАМА, 12 янв 2014
    #8
  9. Hozyaika-2 Старший мастер

    На форуме с:
    12 янв 2014
    Сообщения:
    395
    Симпатии:
    64
    Баллы:
    308
    Прокладка проводов в металлических трубах не допускается(п.7.1.40 ПУЭ) Баня, в отношении опасности поражения людей электрическим током, относится к "особо опасным помещениям". Поэтому, все, что касается электричества в ней, желательно сделать в соответствии с требованиями ПУЭ(Правила устройства электроустановок), раздел 7, глава 7.1
    Hozyaika-2, 12 янв 2014
    #9
  10. Quod Старший мастер

    На форуме с:
    15 янв 2014
    Сообщения:
    266
    Симпатии:
    89
    Баллы:
    308
    Если считать что баня и сауна одно и тоже, то да.
    Quod, 15 янв 2014
    #10
  11. ivz78 Специалист

    На форуме с:
    22 дек 2012
    Сообщения:
    2.101
    Симпатии:
    184
    Баллы:
    548
    Род занятий:
    Энергосберегающие технологии
    Я бы посоветовал в бане провода тянуть не простым кабелем, а в термостойкой оболочке. Он стоит дороже, но ведь безопасность дороже?!!
    ivz78, 15 янв 2014
    #11
  12. wandermerwe Ученик

    На форуме с:
    7 янв 2014
    Сообщения:
    98
    Симпатии:
    11
    Баллы:
    87
    В такой проблеме просто и следует хорошо за изолировать проводку! Можно при таком деле даже использовать гофротрубки . НУ и по желания еще с ферху можно покрыть их одним слоем изо лентой . Оно будет не очень затратно и легко!
    wandermerwe, 16 янв 2014
    #12
  13. Анатолий c Мастер

    На форуме с:
    9 дек 2013
    Сообщения:
    407
    Симпатии:
    65
    Баллы:
    258
    В заданном вопросе речь идет о бане из кирпича, внутри обшитой деревянной вагонкой. Монтаж проводки и набор схемы ничем не отличается от электромонтажных работ в обычном доме. Провода, розпаечные и монтажные коробки монтируются в кирпичных стенах и фиксируются алебастром, потом стены оббиваются вагонкой. Вся фурнитура - для влажных помещений.
    Анатолий c, 25 янв 2014
    #13
  14. ВСЕСАМА Специалист

    На форуме с:
    1 дек 2013
    Сообщения:
    3.843
    Симпатии:
    391
    Баллы:
    578
    А изоленту то зачем? В бане жарко, изолента начнет пахнуть очень неприятно. Гофротрубки вполне хватит, зачем лишние "ароматы" в бане?
    ВСЕСАМА, 25 янв 2014
    #14
  15. Kireev Интерн

    На форуме с:
    27 ноя 2013
    Сообщения:
    371
    Симпатии:
    15
    Баллы:
    193
    Я тоже считаю, что гофротрубки вполне будет достаточно. Да и нет вроде специальных трубок для проводов с улучшенной защитой от излишней влаги. Они были придуманы именно для защиты от всего.
    Kireev, 25 янв 2014
    #15
  16. Алексей Коваль Интерн

    На форуме с:
    9 янв 2014
    Сообщения:
    153
    Симпатии:
    21
    Баллы:
    168
    На мой взгляд- ни каких особых требований к проводке в кирпичной бане быть не должно. Применил бы классический подход: провод- в двойной изоляции, наличие заземления, УЗО или дифавтомата, автомата защиты по току установленных во влагозащищённый электрощит, фарнитура соответствующая условиям эксплуатации. Использовании гофры вызывает сомнения- проводка защищена от механических воздействий так как прокладывается по кирпичной стене, за обшивкой, а вот конденсат, из за перепада температур в помещении с повышенной влажностью, в гофре будет собираться, и испаряться ему будет проблематично.
  17. dikon Подмастерье

    На форуме с:
    31 дек 2013
    Сообщения:
    154
    Симпатии:
    7
    Баллы:
    137
    А лучше посоветоваться со специалистами из энергетической службы. Они подробно расскажут, чем проводить проводку в бане.
    dikon, 26 янв 2014
    #17
  18. Александр17517

    На форуме с:
    26 янв 2014
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Тут дело даже не в том что помещение влажное, тут больше температура влияет. В бане должны быть термостойкие провода, а выключатели лучше ставить в предбаннике где не высокая температура. Но и выключатели должны быть защищенные от попадания влаги, в парилке лучше поставить специальный светильник для высокой температуры.
    Александр17517, 26 янв 2014
    #18
  19. Макс-и-мка Ученик

    На форуме с:
    13 фев 2014
    Сообщения:
    67
    Симпатии:
    9
    Баллы:
    87
    Герметичность само собой, но в первую очередь низковольтное питание. 36, а то и 12 вольт.
    Макс-и-мка, 21 май 2014
    #19
  20. оля754 Ученик

    На форуме с:
    15 май 2014
    Сообщения:
    93
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    71
    Еще один совет. Светильники лучше расположить не под потолком, так как там самое горячее место, а на стене.
    оля754, 25 май 2014
    #20

Поделиться этой страницей