    Есть проблема с прогревом фундамента. На сайте "нарыл" некоторую информацию, но есть вопросы. Какой объём бетона можно прогреть проводом ПНСВ, если греть от инверторного сварочного аппарата. И можно ли им вообще? Есть тут специалисты?
    Александр12, 21 ноя 2011
    #1
  2. Goshek Специалист

    На форуме с:
    14 фев 2009
    Сообщения:
    6.282
    Симпатии:
    464
    Баллы:
    578
    От инвертора, вообще прогреть ничего нельзя, ведь, мощность его очень маленькая. Для электропрогрева бетона, лучше всего использовать электродный метод, а в качестве оборудования, специальные трансформаторы большой мощности, начиная с 20 кВт.
    Goshek, 21 ноя 2011
    #2
  3. solitarywolf Новичок

    На форуме с:
    20 апр 2010
    Сообщения:
    39
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    36
    Мужики объясните, а зачем прогревать фундамент? Насколько я понимаю фундамент это несущая конструкция, на которой возведено здание и прогрев его, не предусмотрен. Как же до этого все дома делали, а ведь стоят. Что за секрет, о котором я не знаю?
    solitarywolf, 22 ноя 2011
    #3
  4. Artemhot Мастер

    На форуме с:
    1 окт 2011
    Сообщения:
    287
    Симпатии:
    23
    Баллы:
    243
    Случай из жизни. Пришлось как-то пробивать пожарный выход в фундаментных блоках уже законченного здания, в связи с изменением назначения. По нормам хватало высоты двух блоков. Пробивали пневматическим отбойным молотком. Так вот, один блок прошли за час, а со вторым провозились еще сутки - 4 пики сломали. Вот в этом и отличие пропаренных (прогретых) блоков и "сырых". Так же и с "заливными" фундаментами.
    Artemhot, 23 ноя 2011
    #4
  5. Valler Ученик

    На форуме с:
    2 ноя 2011
    Сообщения:
    50
    Симпатии:
    5
    Баллы:
    71
    Методы есть,но на сколько они правильны? Фундаменты пока работают. До -7 градусов можно не греть, добавлять лигнопан, который обеспечивает твердение бетона и не дает ему замерзать. Есть еще один метод, который называется метод термоса, но он для больших объемов. В нем твердение бетона экзотермично. Слышал еще о греющем кабеле, но не сталкивался. Если кто применял, подскажите?
    Valler, 24 ноя 2011
    #5
  6. wadson Мастер

    На форуме с:
    5 авг 2011
    Сообщения:
    403
    Симпатии:
    60
    Баллы:
    238
    Проводом греют железобетонные монолитные конструкции, предварительно равномерно распределив провод по каркасу. А в неармированном монолитном бетонном фундаменте Вы не сможете распределить провод, не к чему крепить. Просто после заливки утеплите, по слою полиэтиленовой пленки, пенополистиролом (толщиной 50-100 мм.) всю открытую поверхность фундамента, выделяемого при схватывании бетона тепла будет достаточно для компенсации тепловых потерь даже при -15 градусов. Через месяц снимаете теплоизоляцию и получаете фундамент с бетоном минимум 95% проектной прочности.
    wadson, 24 ноя 2011
    #6
  7. Роман кузнецов Мастер

    На форуме с:
    16 май 2014
    Сообщения:
    266
    Симпатии:
    33
    Баллы:
    238
    Фундамент прогревать??? если выполнена правильно гидроизоляция фундамент , то зачем его прогревать. Лучше дождитесь лета, откопайте, пусть просохнет, и сделайте гидроизоляцию.
  8. meri7 Мастер

    На форуме с:
    1 янв 2014
    Сообщения:
    306
    Симпатии:
    50
    Баллы:
    258
    Автор топикстартера имел ввиду прогрев бетона при отрицательной температуре:cool: .
    Прогревать фундамент можно также с помощью установки шатра и газовых горелок.
    meri7, 10 июл 2014
    #8
  9. Olga205 Интерн

    На форуме с:
    12 май 2014
    Сообщения:
    116
    Симпатии:
    10
    Баллы:
    168
    Согласна, Я еще не слышала о том чтоб фундамент прогревали. Изначально все надо делать качественно чтоб не возникало таких проблем.
    Olga205, 11 июл 2014
    #9
    homohilaris нравится это.
  10. Анастасия1495 Ученик

    На форуме с:
    28 май 2014
    Сообщения:
    57
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    81
    Если проблемы возникают, то конечно нужно прогревать, всякими кабелями и проводами как я слышала, но если проблем нету, то зачем?
    Анастасия1495, 18 июл 2014
    #10
  11. Vove Мастер

    На форуме с:
    3 фев 2013
    Сообщения:
    488
    Симпатии:
    26
    Баллы:
    243
    А откуда питание прибора будет, которым собираетесь прогревать фундамент? Я так понимаю собственного дома пока нет.
    Vove, 21 июл 2014
    #11
  12. Vlad85 Новичок

    На форуме с:
    16 июл 2014
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    46
    Если вкратце. При минусовой температуре вода замерзает и останавливается гидратация бетона, т. е. прекращается твердение. С приходом потепления замерзшая вода таит и гидратация возобновляется, что приводит к разрушению бетона и значительному снижению прочности конструкции.
    Vlad85, 23 июл 2014
    #12
    mik1306 нравится это.
  13. innnnnochka25 Ученик

    На форуме с:
    23 июл 2014
    Сообщения:
    73
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    71
    Мы подогревали фундамент электродным методом. Так же слышала, что можно подогревать с помощью газовых горелок.
    innnnnochka25, 23 июл 2014
    #13
  14. mik1306 Moderator

    На форуме с:
    5 фев 2012
    Сообщения:
    1.350
    Симпатии:
    216
    Баллы:
    498
    Род занятий:
    Строительство
    Сохнет белье.
    Процесс гидратации цементного камня несколько сложнее.
    mik1306, 24 июл 2014
    #14
  15. Vove Мастер

    На форуме с:
    3 фев 2013
    Сообщения:
    488
    Симпатии:
    26
    Баллы:
    243
    Выход есть - не работать при температуре ниже 3 -4 градусов выше нуля. Зачем так рисковать?
    Vove, 27 июл 2014
    #15
  16. ivz78 Специалист

    На форуме с:
    22 дек 2012
    Сообщения:
    2.106
    Симпатии:
    184
    Баллы:
    548
    Род занятий:
    Энергосберегающие технологии
    Инвертор сварочного аппарата не рассчитан на длительную работу с повышенной нагрузкой, поэтому для прогрева бетона при заливке фундамента его использовать нельзя. Для этих целей существуют специальные трансформаторы.
    ivz78, 30 июл 2014
    #16
  17. mik1306 Moderator

    На форуме с:
    5 фев 2012
    Сообщения:
    1.350
    Симпатии:
    216
    Баллы:
    498
    Род занятий:
    Строительство
    Мы пока не властны над природой. Иногда приходится выполнять работы, в том числе и бетоные, невзирая на ее капризы.
    mik1306, 30 июл 2014
    #17
  18. Яков18

    На форуме с:
    12 окт 2014
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Утеплите пенопластом опалубку
    Яков18, 12 окт 2014
    #18
  19. Blstone Старший мастер

    На форуме с:
    7 фев 2013
    Сообщения:
    948
    Симпатии:
    116
    Баллы:
    408
    Вот провод не к чему крепить, потому для электропрогрева в бетон вводят электроды и пропускают электрический ток от трансформатора. Из-за высокого электрического сопротивления бетон начинает греться и становится возможным его твердение при низких температурах.
    Blstone, 13 окт 2014
    #19
  20. homohilaris Старший мастер

    На форуме с:
    2 фев 2014
    Сообщения:
    768
    Симпатии:
    131
    Баллы:
    358
    А я слышала. Это делается для того, чтобы бетон приобрел особую твердость и прочность. Но вот целесообразность таких действий под вопросом, так как дорого да и возни немало дополнительно к обычным работам. У нас более популярный мокрый метод с применением разных замачиваний и вымачиваний.
    homohilaris, 18 окт 2014
    #20