Проблемы с выпариванием воды в котле.

Тема в разделе 'Отопление, теплоснабжение, газоснабжение', создана пользователем shalko66, 23 фев 2012.

  1. shalko66 Интерн

    На форуме с:
    28 фев 2010
    Сообщения:
    125
    Симпатии:
    5
    Баллы:
    187
    Схема отопления такая: Система с принудительной циркуляцией. Насос на входе в потел (от обратки). Котел установлен в печке. Батареи подключены последовательно, вход сверхней пробки, выход - с нижней. Магистраль - металлопласт 20 мм. Расширительный бачок стоит после трех батарей. Постепенно в течении трех-четырех дней поднимается уровень воды в бачке, пока не начинает вытекать. Раз в два дня приходится выпускать воздух из батарей до бачка. Надоело. Подскажите, как исправить?
    shalko66, 23 фев 2012
    #1
  2. Schmidt Мастер

    На форуме с:
    13 фев 2012
    Сообщения:
    280
    Симпатии:
    55
    Баллы:
    208
    Род занятий:
    строитель личного подсобного хозяйства
    А какое топливо используете? И почему именно там расширительный бачок? Поподробней опишите.
    Schmidt, 23 фев 2012
    #2

Поделиться этой страницей