Проблема с котлом BAXI Mainfour 240 F

Тема в разделе 'Отопление, теплоснабжение, газоснабжение', создана пользователем hawk200679, 14 янв 2013.

  1. hawk200679 Интерн

    На форуме с:
    3 ноя 2012
    Сообщения:
    168
    Симпатии:
    24
    Баллы:
    168
    Род занятий:
    Супер - Сантехник
    Пожалуйста помогите очень нид!!!!
    Проблема в каком плане:
    В теле котла слышаться посторонние звуки (булькание воды). Ошибок никаких не выдает, работает отлично, если бы не булькание.
    Ощупал, ослушал, вскрыл - локализовал место откуда доносятся звуки - закрытая камера, скорее всего теплообменник (теплообменники совмещены ГВС и отопление). Что это за шумы? как бороться? Как предотвратить появления при покупке нового теплообменника/котла?

    PS Ответы типа там завелся Посторонний Шумелка не прокатывают! Не надо флудить проблема есть, ее нид решить!
    PSS Заранее премного благодарен!
    hawk200679, 14 янв 2013
    #1
  2. porutchik2811 Мастер

    На форуме с:
    16 ноя 2012
    Сообщения:
    153
    Симпатии:
    14
    Баллы:
    218
    Бульканье постоянно или только когда включается горячая вода? Если постоянно, дело скорее всего в насосе. Если только при горячей воде, попробуйте отрегулировать напор при подаче.
    porutchik2811, 15 янв 2013
    #2
  3. hawk200679 Интерн

    На форуме с:
    3 ноя 2012
    Сообщения:
    168
    Симпатии:
    24
    Баллы:
    168
    Род занятий:
    Супер - Сантехник
    Булькает когда нет разбора горячей воды!
    hawk200679, 15 янв 2013
    #3
  4. leo3621 Бывалый

    На форуме с:
    23 ноя 2012
    Сообщения:
    396
    Симпатии:
    67
    Баллы:
    308
    Род занятий:
    инженер - теплоэнергетик
    Если это насос, то решение такое - попробуйте выкрутить при работающем насосе торцевую заглушку на оси вращения. Только осторожно - не ошпарьтесь. Слейте оттуда стакан воды, затем прикрутите обратно. Если там есть капля воздуха, то он удаляется именно таким образом. Но поторопитесь - если булькает давно, это может значить близкую смерть насоса. Автоматический воздухоотводчик удаляет воздух из системы, а из зоны статор - ротор у циркуляторов - там ему не справиться. Эти насосы не имеют подшипников и торцевых уплотнений. Поэтому, если объём между ротором и статором не полностью заполнен теплоносителем (смазка и охлаждение) происходит быстрое истирание поверхностей. А материал там - чуть ли не консервная жесть. Удачи!
    leo3621, 16 янв 2013
    #4
  5. hawk200679 Интерн

    На форуме с:
    3 ноя 2012
    Сообщения:
    168
    Симпатии:
    24
    Баллы:
    168
    Род занятий:
    Супер - Сантехник
    Ну я не совсем неопытный слесарь))) Откручивал насос нема там воздуха!!!
    Звук издается из недр теплообменника!!! Он расположен значительно выше. Раскрутил я закрытую камеру, а толку ноль только бульканье лучше слышно стало, из теплообменника никак воздух не выгониш - он высшая точка, правда выше термо датчики, но их трогать я не решился
    hawk200679, 18 янв 2013
    #5
  6. leo3621 Бывалый

    На форуме с:
    23 ноя 2012
    Сообщения:
    396
    Симпатии:
    67
    Баллы:
    308
    Род занятий:
    инженер - теплоэнергетик
    leo3621, 19 янв 2013
    #6
  7. hawk200679 Интерн

    На форуме с:
    3 ноя 2012
    Сообщения:
    168
    Симпатии:
    24
    Баллы:
    168
    Род занятий:
    Супер - Сантехник
    Если бы воздух не выходил теплообменник бы закипел и выдал бы ошибку. А он работает и булькает. Я вообще то грешу что в теплообменнике образовались твердые образования накипи и при движении теплоносителя образовывается звук. Нет никакой обработки воды.
    hawk200679, 20 янв 2013
    #7
  8. leo3621 Бывалый

    На форуме с:
    23 ноя 2012
    Сообщения:
    396
    Симпатии:
    67
    Баллы:
    308
    Род занятий:
    инженер - теплоэнергетик
    А он с самого начала булькал, или со временем начал? Может и в самом деле зашлаковался? Но тогда в системе ГВС зашлаковывание более вероятно. Вообще впервые с таким дефектом сталкиваюсь.
    leo3621, 21 янв 2013
    #8
  9. leo3621 Бывалый

    На форуме с:
    23 ноя 2012
    Сообщения:
    396
    Симпатии:
    67
    Баллы:
    308
    Род занятий:
    инженер - теплоэнергетик
    Нет никакой обработки воды.[/quote]

    Я у себя держу самовсасывающий насос - антифриз в системы закачивал, годится и для промывки - в ведро пару бутылей уксусной кислоты,
    резиновые или пвх- шланги на вход и выход, котел придется отключать, естественно. Слив из системы в то же ведро. Часа полтора - два, на теплообменник хватит. Отдельно - отопительную часть, отдельно ГВС. Потом, конечно водичкой. Параметры - 35 м в с на 1,8 м3/час. Для таких теплообменников полтора часа достаточно - у себя водогрейную колонку промыл за час. Но зависит от качества воды, конечно. Это может помочь. Удачи!
    leo3621, 21 янв 2013
    #9
  10. hawk200679 Интерн

    На форуме с:
    3 ноя 2012
    Сообщения:
    168
    Симпатии:
    24
    Баллы:
    168
    Род занятий:
    Супер - Сантехник
    Спасибо
    hawk200679, 21 янв 2013
    #10
  11. ballu Старший мастер

    На форуме с:
    21 ноя 2012
    Сообщения:
    648
    Симпатии:
    55
    Баллы:
    383

    Посмотрите на манометре какое у вас давление на в ходе, скорей всего давление маловато от этого идет захлеп.
    ballu, 21 янв 2013
    #11
  12. hawk200679 Интерн

    На форуме с:
    3 ноя 2012
    Сообщения:
    168
    Симпатии:
    24
    Баллы:
    168
    Род занятий:
    Супер - Сантехник
    Нет давдение в норме
    hawk200679, 23 янв 2013
    #12
  13. kolyavas18 Специалист

    На форуме с:
    10 мар 2012
    Сообщения:
    2.272
    Симпатии:
    241
    Баллы:
    548
    Очень интересно стало, но могу с уверенностью сказать, что причиной бульканья в теплообменнике не может стать образовавшаяся накипь. У меня было такое, что жёсткая вода образовала сплошную накипь в теплообменнике, но при этом не было никаких звуков бульканья.
    kolyavas18, 31 янв 2013
    #13