Проблема подъездного освещения

Тема в разделе 'Электрика, свет, освещение', создана пользователем electrolui, 19 июн 2011.

  1. electrolui Ученик

    На форуме с:
    29 апр 2011
    Сообщения:
    51
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    81
    В подъезде девятиэтажки ни на одном этаже не горят лампочки, попросили спроектировать экономное освещение. Нашел старый пневмовыключатель на три минуты, но в продаже таких уже не нашел. Копнул в интернете - все стоит очень дорого. В одном из подъездов ставили датчики ( движения, акустические ), но работают очень нестабильно и не на все лампочки. Во общем ощущение такое, что проблема не решается просто. Помогите советом.. Заранее спасибо!
    electrolui, 19 июн 2011
    #1
  2. grigoriev-master Подмастерье

    На форуме с:
    27 май 2011
    Сообщения:
    110
    Симпатии:
    7
    Баллы:
    137
    у нас при ремонте подъезда столкнулись с похожей проблемой - лампы горели постоянно и счет за освещение получался не маленький, поступили просто - на каждом этаже установили энергосберегающие лампочки и подключили к ним датчики движения,причем каждый этаж включается отдельно, все работает без проблем и счет за освещение теперь не больше 20 руб в месяц на квартиру.
    grigoriev-master, 21 июн 2011
    #2
  3. Root Бывалый

    На форуме с:
    15 июн 2008
    Сообщения:
    1.848
    Симпатии:
    219
    Баллы:
    498
    Ввинтите на площадках лампочки накаливания по 40 ватт, за месяц каждая такая лампочка работая круглосуточно скушает 30 киловатт электроэнергии. При стоимости киловатта 2,5 руб месяц работы лампочки обойдется в 75 рублей. Если на площадке 4 квартиры, делим 75 на 4, получаем 18 с копейками рублей.
    Ну, и чего тут еще экономить? Рулон хорошей туалетной бумаги дороже стоит.

    А цветомузыка устраиваемая посредством включения энергосберегающих ламп датчиками движения обойдется значительно дороже, не живут энергосберегающие лампы долго в режиме постоянного вкл-выкл, а вкл-выкл будет частый, по подъезду постоянно кто-то шастает.
    Root, 22 июн 2011
    #3
  4. electrolui Ученик

    На форуме с:
    29 апр 2011
    Сообщения:
    51
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    81
    Мне тоже раньше казалось все просто, но есть добропорядочные уважаемые смотрящие подъездов, которые норовят "сэкономить" и в итоге приходится ругаться с ними, но каждый раз попадать в полнейшую темноту. А на счет энергосберегающих слышал, что боятся они или датчики или частые включения выключения. Подскажите марку датчиков и ламп, которые у Вас, grigoriev-master, стоят.
    electrolui, 22 июн 2011
    #4
  5. remov Moderator

    На форуме с:
    10 фев 2009
    Сообщения:
    523
    Симпатии:
    55
    Баллы:
    383
    Действительно энергосберегающие лампы с датчиком движения долго не проработают. Если датчики движения уже есть, лампы накаливания можно и оставить, много не нагорит. Более долговечный, но дорогостоящий вариант: датчик движения + светодиодная лампа. Дороговизна за счёт стоимости самой лампы, но её потребление всего 2 Вт. При 10 лампах общее потребление в месяц будет около 14,5 КВт, при круглосуточной работе всех ламп. За счет датчиков движения будет максимум 2 КВт.
    remov, 25 июн 2011
    #5
  6. Root Бывалый

    На форуме с:
    15 июн 2008
    Сообщения:
    1.848
    Симпатии:
    219
    Баллы:
    498
    Увы, но сопрут ПП лампочки из подъезда при первой же возможности :(
    Root, 26 июн 2011
    #6
  7. electrolui Ученик

    На форуме с:
    29 апр 2011
    Сообщения:
    51
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    81
    Проект удорожается - датчиков движения придется ставить как минимум два - перед лифтом и перед лестничным маршем! Может правда купить светодиодную лампу и антивандальный светильник с дополнительной решеткой?! А чтобы днем не горел - общий датчик освещенности..
    electrolui, 26 июн 2011
    #7
  8. Dima_88 Интерн

    На форуме с:
    8 май 2011
    Сообщения:
    259
    Симпатии:
    41
    Баллы:
    162
    На мой взгляд, Вам просто легче будет поставить энергосберегающие лампочки на каждый этаж. Это всего не чего нужно собрать с каждой квартиры. А служить они будут несколько лет. Вкрутите их и не будет не каких проблем. И здесь не надо не какие датчики.
    Dima_88, 30 июн 2011
    #8
  9. varonita Moderator

    На форуме с:
    6 сен 2012
    Сообщения:
    7.881
    Симпатии:
    1.146
    Баллы:
    618
    А мы в подъезде поставили лампы дневного света и просто договорились с соседями что кто первый утром выходит (когда уже светло) тот и выключает. Да и свинтить эти лампы сложней чем простые.
    varonita, 7 ноя 2012
    #9
  10. першко Подмастерье

    На форуме с:
    1 ноя 2012
    Сообщения:
    96
    Симпатии:
    17
    Баллы:
    148
    В 2 этажном доме нашелся «Кулибин», который сделал освещение так, что лампочки Ильича на 25 Вт светят уже около 10 лет, бессменно не перегорают. На выведенном проводе установлено 2 патрона рядышком, выключатель внизу. За светом следят все соседи, кто первый вышел тот и выключил.
    першко, 9 ноя 2012
    #10
  11. valentinka85 Интерн

    На форуме с:
    24 фев 2012
    Сообщения:
    50
    Симпатии:
    6
    Баллы:
    167
    У нас в подъезде и лампочки сберегающие были и датчики, все сперли и на общем собрании решили вернуться к обычным лампочкам, что бы не караулить.
    valentinka85, 9 ноя 2012
    #11
  12. mylen Интерн

    На форуме с:
    24 ноя 2011
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    6
    Баллы:
    167
    В двух этажке это не проблема, одна лампа на два этажа справится в освещении, вопрос в другом как сделать самостоятельно автомат, который будет и экономить, и включать-выключать свет самостоятельно.
    mylen, 9 ноя 2012
    #12
  13. motocykler Мастер

    На форуме с:
    11 апр 2012
    Сообщения:
    329
    Симпатии:
    30
    Баллы:
    258
    Все очень просто. В цепь включается временное реле, которое активируется кнопочным выключателем.
    motocykler, 9 ноя 2012
    #13