Пожаротушение

Тема в разделе 'Водоснабжение, канализация, водоочистка', создана пользователем Dima_88, 5 авг 2011.

  1. Dima_88 Интерн

    На форуме с:
    8 май 2011
    Сообщения:
    259
    Симпатии:
    41
    Баллы:
    162
    У меня стоит вопрос по пожарной безопасности. Когда проектировал цех, который относился к второй степени огнестойкости, а категория по пожратушению относилась к «Д». Согласно нормативной литературы противопожарное водоснабжение туда не требовалось. Но теперь заказчик хочет переделать цех на склад. На склад требуется другие требования по пожаротушению. Подскажите, нужно ли требовать от заказчика новые технические условия, или нет?
    Dima_88, 5 авг 2011
    #1
    AlexRom нравится это.
  2. AlexRom Старший мастер

    На форуме с:
    27 фев 2010
    Сообщения:
    365
    Симпатии:
    79
    Баллы:
    308
    Конечно ДА. Начнем с конца. При приемке знания пожарниками или при ежегодном обследовании предприятий по противопожарным нормам, они обратят внимание, что цех уже не цех. Инспектор начинает требовать документацию, в первую очередь проектную, в проекте внесены изменения по другим пожарным нормам. На основании чего внесены изменения? На основании старых тех.условий! Сразу гол проектировщику.
    Второй вопрос. А кто выдает и согласовывает технические условия? Пожарники.
    Как Вы можете вносить изменения в проект без необходимых и согласованных технических условий.
    Это вопросы ГИПа.
    Опасность в том, что если вылезут какие нибудь бока, начинают требовать экспертизу проекта, и по голове получит в первую очередь проектировщик.
    AlexRom, 5 авг 2011
    #2
  3. newaljashka

    На форуме с:
    11 авг 2011
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    3
    Лучше все противопожарные резервуары.
    Резервуары изготавливаются из армированного стекловолокна, водонепроницаемы и не поддаются химическому воздействию. Производятся пожарные резервуары как для надземной установки, так и для подземной. По желанию заказчика возможна установка насосных станций с автоматическим управлением и дополнительным оборудованием.
    newaljashka, 12 авг 2011
    #3
  4. 2102kot Мастер

    На форуме с:
    5 авг 2011
    Сообщения:
    163
    Симпатии:
    30
    Баллы:
    263
    Род занятий:
    строительство
    Для начала нужно знать, что теперь будет за склад (склады они тоже бывают разные горючесмазочных материалов, дерева, металла, легко воспламеняющихся жидкостей) для всех разные категории пожароопасности, поэтому ТУ требовать просто первостепенная задача.
    2102kot, 28 сен 2011
    #4
  5. wadson Мастер

    На форуме с:
    5 авг 2011
    Сообщения:
    403
    Симпатии:
    60
    Баллы:
    238
    Я так понял, что Вы проектировщик и цех еще не введен в эксплуатацию. Разрешение на строительство заказчик получал на цех, и если в процессе строительства ему пришла мысль сделать вместо цеха склад, то его обязанность снова собрать все исходные данные, в том числе и технические условия, и предоставить их для перепроектирования, экспертизы проекта, переоформления разрешения на строительство, ведь для приемки комиссией в эксплуатацию будет предъявляться не цех, а склад.
    wadson, 28 сен 2011
    #5

Поделиться этой страницей