Согласно ГОСТу 13109-97 колебание напряжения в питающей электросети допускаются при нормальных значениях пределах 5%, в предельных значениях это 10% от номинального. Причинами могут быть суточные, сезонные или технологические изменения нагрузки. Из этого следует, что нормальное напряжение электросети может колебаться в пределах от 209 до 231 вольт, а предельное отклонение от 198 до 242 вольт. В нашем доме 242-245 В всегда. Куда только я не обращался, все местные чиновники считают, что это в пределах нормы. Но в ГОСТе указано: " допустимое время провала напряжения до предельной величины - не более 30 сек." Писал 2 раза Президенту (в интернет-приёмную), отправляют местным, но первый раз мне ответили, что сделали переключение анцапфы на силовом трансформаторе, но по ошибке не в нашем доме. Второй раз - тоже, что в пределах нормы. Уже не знаю, куда ещё обратиться. Может кто подскажет?