Потребуется ли переделка системы отопления после замены котла на конденсационный?

Тема в разделе 'Отопление, теплоснабжение, газоснабжение', создана пользователем Trubadur, 16 дек 2011.

  1. Trubadur Мастер

    На форуме с:
    4 дек 2011
    Сообщения:
    108
    Симпатии:
    15
    Баллы:
    218
    Хочу поменять котел с обычного на конденсационный, газ в последнее время только дорожает. В принципе, это сделать можно. Но не возникнет ли ситуация что, при температуре теплоносителя 55 градусов (оптимальная для высокого КПД конденсационного котла) в доме будет холодно, а при повышении температуры теплоносителя не будет никакой экономии? Может сразу и радиаторы нужно поменять? А то только котел деньги потрачу, а смысла в этом нету.
    Trubadur, 16 дек 2011
    #1
  2. BLUMENMADCHEN Der sehr böse Moderator

    На форуме с:
    11 апр 2011
    Сообщения:
    4.334
    Симпатии:
    825
    Баллы:
    618
    А Вы рассчитали мощность самого котла для площади вашего дома? Радиаторы - это отдельная тема. Мы при замене котла поменяли и радиаторы. Чугунные выбросили, о чем нисколько не жалею. В местах, где они еще оставались, было холодно, поэтому на следующий сезон заменили и их. Для моего дома, например, 50 градусов - хорошая температура, когда за окном от 0 и до - 5. А потом холодно в доме. Зимой, когда температура за бортом падает до -15, на котле поднимаю до 60-65 градусов, а то и выше. Тогда в доме комфортная температура 22 градуса. Но, и дом не маленький - 230 квадратов.
    BLUMENMADCHEN, 16 дек 2011
    #2
  3. Lao Czy Новичок

    На форуме с:
    15 дек 2011
    Сообщения:
    32
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    33
    Род занятий:
    Оппортунизм
    Конденсационный котел как раз и выдает максимальный КПД при низкой температуре обратной линии. А чем Ваш нынешний котел(марка?) Вас не устраивает? Хороший конденсационник стоит также как и хороший чугунный котел премиум класса. Я всегда рекомендую людям вариант чугунного напольного котла. У Будерус заявленный срок службы более 70 лет при правильной эксплуатации, на конденсационный котел этой фирмы заявлен срок 20 лет. Все остальные аналоги если прослужат 10 лет, то можно радоваться. Самый простой аргумент для обывателей: вес оборудования одинаковой мощности.
    Lao Czy, 16 дек 2011
    #3
  4. Lao Czy Новичок

    На форуме с:
    15 дек 2011
    Сообщения:
    32
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    33
    Род занятий:
    Оппортунизм
    50 градусов даже для обратной линии - медленная смерть котла (я уже не говорю, что такая температура для подачи - это уже ускоренная смерть для котла, так как на обратке будет не более 35 С), так как должна быть не менее 65 для того, чтобы не возникал конденсат на котле!:)
    Lao Czy, 16 дек 2011
    #4
  5. Lao Czy Новичок

    На форуме с:
    15 дек 2011
    Сообщения:
    32
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    33
    Род занятий:
    Оппортунизм
    Регулировать температуру в комнатах можно либо снижение скорости протока теплоносителя на самом радиаторе, либо уменьшив скорость вращения вала насоса. А можно вообще автоматизировать весь процесс установи термостатическую головку на радиатор, только это очень недешево Вам обойдется.
    Lao Czy, 16 дек 2011
    #5