Посоветуйте,как решить проблему

Тема в разделе 'Кровли, кровельные материалы и системы, мансарды', создана пользователем Georg777, 15 апр 2010.

  1. Georg777 Ученик

    На форуме с:
    15 апр 2010
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    91
    Всем привет.
    Тема оказалась живучей.
    Докладываю ситуацию по прошествии пяти лет. Дело не в фундаменте. Он крепкий и глубокий . 170 см. На нем можно и кирпичный дом было ставить не то что деревянный.
    После постройки ферм на крыше все проблемы с усадками и раз'ездами прекратились. Черепица полимерно песчаная ведет себя прекрасно. Были снежные зимы. До 50см снега на ней лежало. Я прикидывал нагрузку. До 200кг на м.кв. Ничего. Все стоит на месте.
    В общем резюме такое-не правильно была собрана стропильная система и не было замков на внешних стенах. Исправил все достаточно малыми ресурсами. Спасибо спецам,которые правильно определили проблему.
    Georg777, 12 окт 2014
    #21
  2. borisovich Подмастерье

    На форуме с:
    1 окт 2014
    Сообщения:
    161
    Симпатии:
    13
    Баллы:
    148
    Род занятий:
    Строитель
    Необходимо усиление конструкции, вам еще необходимо учитывать вес финишного покрытия и, максимальный вес возможных осадков.
    borisovich, 13 окт 2014
    #22
  3. Bambucha Мастер

    На форуме с:
    19 авг 2014
    Сообщения:
    273
    Симпатии:
    28
    Баллы:
    208
    Также нужно делать с запасом прочности, если средства позволяют то с коэффициентом 1.5
    Bambucha, 13 окт 2014
    #23
  4. mihal52 Новичок

    На форуме с:
    29 сен 2014
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    36
    Вполне согласен, что Битумная черепица весет совсем немного, но не забывайте что у нас есть зимы, и что будет с тем плохеньким фундаментом, вес снега ломит металлические фермы.
    mihal52, 14 окт 2014
    #24
  5. primat222

    На форуме с:
    14 окт 2014
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    при строительстве были допущены грубые ошибки ! в деревянном доме ставят коньковое бревно и делают плавающую кровлю которая гасит усадку ( и подъем дома когда влажность на улице увеличивается) это делается на двухскатной крыше . второй вариант это стянуть стропила поперечной балкой , это точно снимет проблему развала стен ( нагрузка будет идти равномерно на мауэрлат) но появиться другая крыша со временем выгнется немного во внутрь - это не эстетично но не опасно . в вашем случае второй вариант наиболее подходящий и затрат меньше .
    primat222, 15 окт 2014
    #25
  6. irka1151 Ученик

    На форуме с:
    30 июл 2014
    Сообщения:
    53
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    81
    Да, я с вами абсолютно согласна. На самом деле, вес финишного покрытия играет очень важную роль, так как, зачастую, материал бывает достаточно тяжелый и не факт, что конструкция его выдержит.
    irka1151, 16 окт 2014
    #26
  7. Goshek Специалист

    На форуме с:
    14 фев 2009
    Сообщения:
    6.277
    Симпатии:
    460
    Баллы:
    578
    На мой взгляд, проблема не в весе материала кровли, а в усадке стен деревянного дома, или же слабых фундаментах, тем более, если их устраивали без предварительных геологических изысканий и без проекта.
    Goshek, 3 ноя 2014
    #27

Поделиться этой страницей