Помогите со скважиной

Тема в разделе 'Бурение скважин на воду, колодцы', создана пользователем byrlavod, 12 янв 2015.

  1. byrlavod

    На форуме с:
    12 янв 2015
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Примерно в 100 метрах от гаража течет дренаж от родника на глубине 8 метров! Решил в гараже пробурить скважину типа абиссинской. Подвал 2 метра глубиной, пробурил метра 3 пошла вода (Там крупный песок с водой). Дальше камни и глина (как я понял водоупорный слой). Бур 25см диаметром, купил ПНД 32 трубу, сделал фильтр на конце из геотекстиля (все как по инструкции в шахмотном порядке дырки и веревка для большей площади очистки). После фильтра в 50 см обратный клапан, а дальше насос самовсасывающий http://www.diold.ru/poverhnostnye-nasosy/np-0,4.php Вторнул эту трубу (столб воды был где то метра 1.5) и засыпал. Залил в трубу воды и в насос тоже и нечего не качает. Подумал что забился фильтр. Пробурил рядом еще скважину обрушил стенки и достал трубу. Фильтр продувался легко. Начал эксперементировать на поверхности. С длинной трубой насос не качает вообще, только бурлит воздух каждые 15 секунд. Перепробовал все варики и с клапаном и без нечего не качает. Когда подсоединил напрямую фильтр (длинной 1 метр) к насосу и погрузил его в воду то тогда качает как надо. Вопрос в следующем в чем может быть дело? В насосе? И как проверить скважину дает ли она вообще воду? Или я что то намудрил?
    byrlavod, 12 янв 2015
    #1
  2. Гудриан Бывалый

    На форуме с:
    25 окт 2014
    Сообщения:
    384
    Симпатии:
    15
    Баллы:
    243
    Род занятий:
    Бесфильтровые скважины на питьевую воду.
    Геоткань категорически нельзя делать, мелкие частички должны проникать, через сетку, иначе ваш фильтр сразу забъётся. Клапан лучше ставить в верху а лучше на отдельную трубу которая опускается во внутрь иглы(фильтровой). Вы пробурили на 250 так и трубы вставьте на 200 с сеткой.. тогда и площадь фильтра увеличится в разы..! Удачи!!!
    Гудриан, 18 янв 2015
    #2
  3. Змей Мастер

    На форуме с:
    8 дек 2014
    Сообщения:
    61
    Симпатии:
    45
    Баллы:
    233
    Род занятий:
    Бурение скважин, монтаж водопровода.
    У вас значит скорей всего не герметичное соединение ПНД трубы раз напрямую через фильтр насос работает. Я так понимаю вы компресионками соединяете, если да то в первую очередь проверьте не есть ли в них резиновые кольца(бывало, что клиенты без них ставили). Если хотите проверить герметичность, то просто когда обсадите ПНД трубой ствол, то промойте скважину насосом из бочки, вход в бочку выход в скважину.

    И может всё таки ячею не правильно подобрали? Фракция мелковата?

    Так же могу посоветовать позвонить в буровые конторы и спросить на сколько они в вашем районе бурят неглубокие скважины или пообщаться напрямую с буровиками вашего города.
    Змей, 23 янв 2015
    #3
  4. polinavakulik

    На форуме с:
    1 сен 2015
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Да, бурить скважину на воду - это дело не простое, как кажется на первый взгляд, и все скважины разные... Потому с профессионалами надо советоваться обязательно!
    polinavakulik, 4 окт 2015
    #4
  5. Staysick

    На форуме с:
    2 июн 2017
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Чтобы таких случаев не возникало, нужно к спецам обращаться. А еще лучше, если они и будут делать скважину.
    Staysick, 2 июн 2017
    #5

Поделиться этой страницей