    Может есть на форуме счастливый обладатель погреба кессона? Интересны варианты конструкций и укрепления чтобы не всплыл. У меня очень близкий уровень грунтовых вод-другого варианта нет. Мелкозаглубленный насыпной не подходит.

    Планируется сварной короб 2.5 на 2.5 метра высота 2 метра. Толщина стенок 5 мм. Над погребом планирую сделать небольшой сарай. Много сомнений и переживаний всплывёт не всплывёт
    log73, 16 дек 2013
    #1
  2. Maxsimchik

    На форуме с:
    18 дек 2013
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Чтобы ваш погреб-кессон не всплыл нужно сделать так, чтобы масса земли над погребом была больше, чем его подъемная сила. Вы планируете сарай сверху - это будет надежной дополнительной нагрузкой сверху погреба (стройте сарай потяжелее).
    Maxsimchik, 18 дек 2013
    #2
  3. cimon Интерн

    На форуме с:
    12 дек 2013
    Сообщения:
    53
    Симпатии:
    10
    Баллы:
    198
    Раскажу как делал сам.
    Копается яма, в нее устанавливается кессон, полностью заполняется водой и даем время для того, что бы кессон принял свое положение (всасался в грунт), примерно месяц. Укладываем пару рельс или двутавров на крышу кессона, концы рельс должны выступать, на них заливаем фундамент постройки. После окончания постройки откачиваем воду из кессона и пользуемся. Не забываем сделать вентиляцию в кессоне.
    Image(2534).jpg

    Image(2533).jpg

    Из 5мм металла не тонковат будет? Придется усиливать стенки. Обязательно снаружи нужно промазать кессон гудроном или спец мастиками перед установкой на место.
    cimon, 20 дек 2013
    #3
    log73 нравится это.
  4. cimon Интерн

    На форуме с:
    12 дек 2013
    Сообщения:
    53
    Симпатии:
    10
    Баллы:
    198
    К предыдущему посту. По поводу вентиляции.
    На первом фото видно трубу, она идет от поверхности пола гаража и не доходит до дна кессона 10см. По этой трубе охлажденный воздух поступает в кессон, на уровне пола, т.к. холодный воздух тяжелее и он всегда стремится вниз.
    Вытяжную трубу я в варил в потолок кессона, по диагонали, в противоположном углу и вывел трубой на улицу, получилось много колен, но вентиляция работает.

    Image(2444).jpg

    Овощи при хранении тоже дышат и образуется какой то спертый воздух, когда у меня не было вентиляции, первый год эксплуатации, в кессон невозможно было спуститься, нечем было дышать, влага текла со стенок кессона, как сделал вентиляцию, так все заработало правильно, температура летом при +35-40гр/С не превышает 16 гр/С, зимой при -40 гр/С не опускается ниже +2 гр/С. Крыша кессона находится от поверхности пола гаража на глубине около метра. Кессон размером 2х3х2м, металл 8мм, в эксплуатации уже с 1999г.
    cimon, 20 дек 2013
    #4
  5. олег вел Старший мастер

    На форуме с:
    4 дек 2013
    Сообщения:
    1.387
    Симпатии:
    86
    Баллы:
    373
    В дно кессона вырезаете отверстие и привариваете трубу, выводите ее на улицу и все. Давление воды по трубе уходит. А то вам тут специалисты насоветовали земли сверху накидать.Так у вас дно вырвет. Я советую освежить курс физики по школьной программе.
    олег вел, 19 янв 2014
    #5
  6. cimon Интерн

    На форуме с:
    12 дек 2013
    Сообщения:
    53
    Симпатии:
    10
    Баллы:
    198
    Не вводите людей в заблуждение. Вода выше уровня стояния грунтовых вод не поднимется, нет там такого давления. Просто кессон является поплавком и без соответствующего закрепления, на заданой глубине, может всплыть.
    Вам точно не помешает освежить.
    cimon, 19 янв 2014
    #6
  7. олег вел Старший мастер

    На форуме с:
    4 дек 2013
    Сообщения:
    1.387
    Симпатии:
    86
    Баллы:
    373
    А и не надо что бы она поднималась выше, вы снижаете давление на коробку. На каждое действие, есть противодействие.2-ой закон Ньютона. В гараже стоит 27 лет, без всякой засыпки и приваренных швеллеров. Так кому освежить?
    олег вел, 19 янв 2014
    #7
  8. Sidnei Троечник

    На форуме с:
    1 ноя 2011
    Сообщения:
    1.969
    Симпатии:
    684
    Баллы:
    568
    Род занятий:
    Охота на ведьм, борьба с ветряными мельницами.
    Ньютон туть не причем, тут Архимед...
    Если у вас кессон не вырывает, то только потому, что под"емные силы грунтовых вод в вашем случае ничтожны, либо уравниваются весом кессона.

    Однозначно нужно либо пригружать кессон сверху, как указано выше, либо монтировать на бетонное основание и намертво варить к нему. Массу основания, либо пригруза можно расчитать руководствуясь все тем же законом Архимеда.
    Sidnei, 19 янв 2014
    #8
  9. cimon Интерн

    На форуме с:
    12 дек 2013
    Сообщения:
    53
    Симпатии:
    10
    Баллы:
    198
    Значит вода просто не доходила до вашего кессона никогда, за 27 лет.
    А еще меня интересует, каким образом труба в вареная в днище кессона может способствовать снижению давления на кессон. Покажите пожалуйста на рисунке, каким образом чудо труба влияет на снижение выталкивающей силы, действующей на кессон. Только без флуда пожалуйста.
    кессон.GIF
    cimon, 19 янв 2014
    #9
  10. олег вел Старший мастер

    На форуме с:
    4 дек 2013
    Сообщения:
    1.387
    Симпатии:
    86
    Баллы:
    373
    Пример, сосед забабахал погреб сварной, залил бетон с арматурой, утром пришел, а его выдавило. Гараж у меня через один от него, в коробку в варена труба диаметром 72 мм. Выходит на уровень пола. Весной все давление уходит в эту трубу. Коробка залита раствором с опилками, примерно 10 см. И все.
    В.К. Иванов, заслуженный мастер спорта, вице президент клуба "Торпедо", Олимпийский чемпион, Чемпион мира, к сожалению покойный. Сварен септик, 7х4 м, высота 3 м на даче. Плывун на 2.5 метрах. Сверху залито 5 см бетона с арматурной сеткой и 10 см чернозема с газонной травой. И труба. Стоит с 1999 года.

    Вложения:

    • SAM_0038.JPG
      SAM_0038.JPG
      Размер файла:
      360,2 КБ
      Просмотров:
      7
    олег вел, 19 янв 2014
    #10
  11. олег вел Старший мастер

    На форуме с:
    4 дек 2013
    Сообщения:
    1.387
    Симпатии:
    86
    Баллы:
    373
    Как бы объяснить. Представьте себе мяч, в нем давление, если будет дырка, давление через нее снижается. Тоже самое с водой, она ведь под давлением и где то надо искать выход ей. Вот такое простое решение. Можно поставить, к примеру ту же насосную станцию, как в частных домах стоит, чтобы периодически воду откачивала.
    За флуд прошу прощения!
    олег вел, 19 янв 2014
    #11
  12. cimon Интерн

    На форуме с:
    12 дек 2013
    Сообщения:
    53
    Симпатии:
    10
    Баллы:
    198
    Да лучше не объясняйте, с вами все ясно.