Почему в газовом котле часто срабатывает автоматика и он отключается?

Тема в разделе 'Отопление, теплоснабжение, газоснабжение', создана пользователем sirius, 18 фев 2012.

  1. sirius Прохожий

    На форуме с:
    12 фев 2012
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    8
    Купил итальянский газовый котел,через каждые две минуты его отключает автоматика.Вызывал газовиков;посмотрели и уехали,ничего конкретного не сказали.Может кто знает,в чем причина?
    sirius, 18 фев 2012
    #1
    Kanonir1981 нравится это.
  2. Nikitrio Бывалый

    На форуме с:
    18 июл 2012
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    96
    Как называется марка газового котла? Во-первых газовики не сделали потому что нету наверно на него запчастей. Во-вторых если входящее напряжение больше 220 В и у вас нет стабилизатора напряжения. В-третьих могут быть проблемы в самом котле полетел какой-нибудь датчик.
    Nikitrio, 1 авг 2012
    #2
    Kanonir1981 нравится это.
  3. Lenok Lenina Специалист

    На форуме с:
    11 окт 2011
    Сообщения:
    2.422
    Симпатии:
    190
    Баллы:
    548
    Часто бывают такие проблемы, если котел стоит в сыром помещении, датчики реагируют на сырость и отключаются.
    Lenok Lenina, 1 авг 2012
    #3
    Kanonir1981 нравится это.
  4. Kanonir1981 Старший мастер

    На форуме с:
    2 авг 2011
    Сообщения:
    743
    Симпатии:
    56
    Баллы:
    383
    А может быть с давлением газа, что то не так? Котел просто реагирует на перепад давления, и срабатывает автоматика. Вам скорее всего нужно будет отрегулировать давление, сделать его меньше, если есть там такая функция конечно же. Если это не поможет, значит сам котел бракованный, хотя это маловероятно.
    Kanonir1981, 2 авг 2012
    #4
  5. Myalik продвинутый форумчанин.

    На форуме с:
    23 май 2012
    Сообщения:
    2.498
    Симпатии:
    70
    Баллы:
    0
    Вам нужно обращаться не к газовикам, а в сервисный центр, который обслуживает такие котлы, как у вас. Они и решат вашу проблему.
    Myalik, 5 авг 2012
    #5
  6. avpopa Мастер

    На форуме с:
    17 июл 2011
    Сообщения:
    246
    Симпатии:
    23
    Баллы:
    218
    Во-первых какой системы котел? Есть атмосферные с дымоходом и турбированные с вентилятором. У каждого котла свои причины отказов, они обычно описаны в инструкции до котла.
    Я еще не сталкивался с котлами которые имели бы датчик влажности воздуха. Есть датчик тяги, датчик температуры с термореле, и датчик давления газа.
    avpopa, 7 авг 2012