Почему не работает двухтрубная система отопления? Помогите!

Тема в разделе 'Отопление, теплоснабжение, газоснабжение', создана пользователем ila, 28 сен 2011.

  1. ila

    На форуме с:
    20 сен 2011
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Пришлось переделывать старую(чугунную) систему отопления из-за покупки нового котла(BAXI ecoflour 24). Систему сделал двухтрубную с двумя трубами внизу. А второе крыло дома осталось двухтрубным, но одна труба поверху, а вторая понизу. Новая система греется отлично, а старая греет только первый и пол-второго радиатора. Почему? Переделывать старую как новую?..или косяк в чем то другом?
    ila, 28 сен 2011
    #1
  2. region123

    На форуме с:
    27 сен 2011
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Доброго времени суток. Насколько я понял, дополнительный циркуляционный насос в отопительный контур Вы не установили. Т.к. схема трубопровода во втором крыле дома изменена не была, а вертикальный участок остался прежним, то производительность насоса, установленного в самом котле на заводе изготовителе оказалось недостаточной, для обеспечения полноценной циркуляции. Необходимо установить дополнительный насос, примерно 25/4 на обратной трубе.
    region123, 30 сен 2011
    #2
  3. YA_HELEN Moderator

    На форуме с:
    17 мар 2009
    Сообщения:
    2.817
    Симпатии:
    216
    Баллы:
    548
    Род занятий:
    редактор, журналист
    скорее всего, это - действительно "косяк":(, поскольку двухтрубная система в принципе предполагает, что тепло по всему стояку подается и распределяется равномерно! следовательно, дело - исключительно в дефектах монтажа, из-за чего система работает не в должной мере!
    вы для начала сверьте наличие ВСЕХ наличных комплектующих с техпаспортом - наверняка обнаружите "что-то интересненькое"!:eek::(
    YA_HELEN, 1 окт 2011
    #3
  4. Светлана Молодькова Мастер

    На форуме с:
    26 июл 2011
    Сообщения:
    220
    Симпатии:
    18
    Баллы:
    218
    В этом случае дело может быть не только в монтаже. Вполне вероятно, что не хватает мощности установленного насоса. Но чтобы напрасно не тратить деньги на покупку ненужного оборудования и переделку системы отопления, проконсультируйтесь со специалистом.
  5. ila

    На форуме с:
    20 сен 2011
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Спасибо! "Касяк" исправил самостоятельно.
    Все дело оказалось в том, что на старом крыле отопления не было регулировочных кроанов, ни на прямой, ни на обратной трубе(и маевский тоже только на последнем радиаторе). Установив регулировочные краны- по-тихоньку все отрегулировал до одинакового.
    ila, 17 окт 2011
    #5