Планирую гидроизоляцию подвала, укажите пожалуйста на ошибки

Тема в разделе 'Полы, потолки, стены', создана пользователем Oleg7474, 1 авг 2011.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Oleg7474

    На форуме с:
    1 авг 2011
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Добрый день.

    Опишу ситуацию. Есть дом с подвалом 100 кв.м., разделённым на 4 помещения. Дно подвала заглублено на 1.7 метра относительно уровня земли. Фундамент дома состоит из фундаментных блоков, они же являются стенами подвала. Высота потолка подвала - 2.8 метра. Дно подвала - уплотнённый грунт. Внешняя гидроизоляция стен отсутствует.

    Вода в подвале весной не стоит, но земля в одном углу влажная. Если 3-4 дня поливать дом из шланга - наберается воды по щиколотку (проверяли). То есть в принципе воды в подвале нет, но общая сырость, в том числе серые следы воды на фундаментных блоках (стенах) наблюдаются с одной стороны.
    Вентиляция в подвале есть, но только сверху, вент.трубы до пола пока нет. Колодец рядом с домом - вода на 50-70 метрах.
    Регион: Челябинская область.
    Из тяжёлого в подвале возможно газоотопительное оборудование, бак высокого давления для воды на 150 л. и какая-то мебель.

    Задача: Собираюсь делать из подвала жилые и технические помещения. Нужно сделать гидроизоляцию подвала, утеплить и стянуть пол.

    Планирую делать так:
    1. Для ровности выравнять пол песком либо дресьвой, толщиной 50 мм.
    2. Залить пол бетоном толщиной 50 мм, нужно ли армирование на дне?
    3. Покрыть полиэтиленовой плёнкой 150-200 микрон либо рубероидом, со склейкой, загибая края вверх по стене на 300-500 мм.
    4. Уложить пенопластовые блоки толщиной 100 мм.
    5. Дополнить армированной стяжкой бетоном толщиной 50 мм.
    6. Сверху в разных помещениях будут уложены кафель и деревянный настил.
    7. Опустить вентиляцию до пола.

    8. Фундаментные блоки (стены) ничем не промазаны, нужно ли гидроизолировать их перед теплоизоляцией?
    9. Стоит ли в моём случае думать о дренажных скважинах?
    10. В посёлке есть мыши, не станут ли они проблемой для пенопластовой теплоизоляции, принимая во внимание что пенопласт между стяжками?

    Таким образом, вся конструкция будет 250 мм, и потолок будет на высоте 2.5 метра, что достаточно.

    Укажите пожалуйста на ошибки, где какой вариант лучше выбрать? Цена является важным параметром.
    Oleg7474, 1 авг 2011
    #1
  2. wadson Мастер

    На форуме с:
    5 авг 2011
    Сообщения:
    403
    Симпатии:
    60
    Баллы:
    238
    В первую очередь выясните откуда поступает вода в подвал. Если только через пол то гидроизоляцию стен внутри подвала делать не нужно, достаточно сделать отмостку вокруг дома шириной не менее 70 см. Теплоизоляцию пола лучше сделать керамзитовым гравием по которому выполнить бетонную подготовку толщиной 80 мм. без армирования с гидроизоляцией сухими гидроизулирующими смесями за два раза. Далее плитка, деревянный пол. Вариант надежный , проверенный, бюджетный.
    wadson, 10 авг 2011
    #2
  3. Юрис Новичок

    На форуме с:
    25 авг 2011
    Сообщения:
    31
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    46
    В принципе технологический процесс соблюден правильно по устройству пола. Но по технологии в подвальных помещениях стены должны быть гидроизолированы и снаружи. Хотябы нанесите гидроизоляцию Акватрон или аналог,
    Юрис, 26 авг 2011
    #3
  4. wadson Мастер

    На форуме с:
    5 авг 2011
    Сообщения:
    403
    Симпатии:
    60
    Баллы:
    238
    Смысл гидроизоляции изнутри помещения именно в том, что не нужно выполнять наружной гидроизоляции.
    wadson, 26 авг 2011
    #4
  5. YA_HELEN Moderator

    На форуме с:
    17 мар 2009
    Сообщения:
    2.819
    Симпатии:
    216
    Баллы:
    548
    Род занятий:
    редактор, журналист
    вы еще должны учесть особенности грунта, на котором стоит дом: вполне возможно, что в подвал попадают именно грунтовые воды, а не просто дождевые сливы. в таком случае, гидроизоляционные мероприятия нужно будет проводить комплексно, специальной мастикой, и одной только наружной гидроизоляцией тут не обойдетесь...:(
    YA_HELEN, 30 авг 2011
    #5
  6. Сергей Проскуров

    На форуме с:
    22 июл 2011
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    3
    Советую добавить еще гидрошпонки, серьезно увеличите водонепроницаемость.
Статус темы:
Закрыта.

Поделиться этой страницей