Остывает последняя батарея

Тема в разделе 'Отопление, теплоснабжение, газоснабжение', создана пользователем Алекс333, 25 дек 2011.

  1. Алекс333 Подмастерье

    На форуме с:
    19 ноя 2011
    Сообщения:
    169
    Симпатии:
    15
    Баллы:
    137
    У меня частный дом. Уже давно провел водяное отопление. Развязка труб идет по чердаку. Там же установлен расширительный бачок. Добавление воды в системы через водопровод, - выведена трубка к обратке. Циркуляция в системе естественная, насос не устанавливал. Работало все нормально.
    В этом году поменял газовый котел. Поставил "Лемакс" с итальянской автоматикой. Перед установкой несколько раз сливал и заливал воду в систему, чтобы промыть.
    После замены котла стала остывать последняя в системе отопления батарея. Думал, что завоздушена. Установил краны Маевского вверху и внизу. Бесполезно. Пока не сольешь всю воду с труб на чердаке и не зальешь по-новой, батарея не нагревается. А после такой "насильственной" циркуляции держит тепло не больше четырех дней.
    В чем может быть причина? Я подозреваю котел. Он постоянно отключается самостоятельно и так же включается. Старый котел грел воду в системе непрерывно.
    Кто сталкивался с таким на практике?
    Алекс333, 25 дек 2011
    #1
  2. Русич Мастер

    На форуме с:
    28 окт 2011
    Сообщения:
    182
    Симпатии:
    18
    Баллы:
    218
    Возможно неправильно выбрана мощность котла(рассчитывается 1 КВт на 10 метров квадратных при высоте потолков до 3х метров). В создавшейся ситуации настоятельно рекомендую установить насос для принудительной циркуляции, заодно и кпд системы в целом поднимете.
    Русич, 25 дек 2011
    #2
  3. Алекс333 Подмастерье

    На форуме с:
    19 ноя 2011
    Сообщения:
    169
    Симпатии:
    15
    Баллы:
    137
    В каком смысле неправильно выбрана мощность? Котел рассчитан на 125 куб. метров. У меня - от силы сотня. Насос если устанавливать, нужно переделывать систему из открытой на закрытую. Это я оставлю на крайний случай. Ведь прежний котел был рассчитан на 100 кубов и прекрасно обогревал. Тем более, что насос еще и электроэнергию тянет не слабо.
    Алекс333, 25 дек 2011
    #3
  4. and64rei Старший мастер

    На форуме с:
    8 авг 2011
    Сообщения:
    484
    Симпатии:
    63
    Баллы:
    308
    Если предпоследняя батарея нормально прогревается и потери тепла на трассе от неё до последней батареи незначительны, то, возможно, что-то забилось: или труба, или сама батарея. Отключить автоматику не пробовали, чтобы котёл горел постоянно? А температуру регулировать степенью открытия крана подачи газа.
    and64rei, 26 дек 2011
    #4
    Алекс333 нравится это.
  5. pirat4761 Интерн

    На форуме с:
    13 авг 2011
    Сообщения:
    71
    Симпатии:
    8
    Баллы:
    167
    Род занятий:
    песионер
    Возможно, произошёл засор обратного трубопровода, из - за частых сливов - заполнений системы отопления водой, возможно, оторвался кусок окалины с внутренней стенки трубы и частично перекрыл проход для обратного слива воды. Тут выход может быть таким : самое простое - простучите молоточком обратку в промежутке от последней батареи до следующей, если не поможет то пройдется разрезать трубу и прогонять обратку тросом.
    pirat4761, 26 дек 2011
    #5
  6. Алекс333 Подмастерье

    На форуме с:
    19 ноя 2011
    Сообщения:
    169
    Симпатии:
    15
    Баллы:
    137
    Но дело в том, что когда сливаешь воду из батареи вверху, первой как раз нагревается труба обратки, и уже потом, когда сольешь почти всю воду с чердака, греется верхняя труба. Не может ведь окалина как нипель работать, пропускать воду только против естественной циркуляции. Я считал, что забита верхняя труба, которая идет от чердака к батарее. Но у нее и диаметр больше, чем у других труб. А, кстати, это для чего?
    Алекс333, 28 дек 2011
    #6
  7. Алекс333 Подмастерье

    На форуме с:
    19 ноя 2011
    Сообщения:
    169
    Симпатии:
    15
    Баллы:
    137
    На старом котле я просто развинтил промежуточный клапан для подачи газа на горелку и убрал мембрану с грузом, который перекрывал свободную подачу газа. А здесь я не знаю как и подойти - автоматика итальянская, вся внутри котла.
    Алекс333, 11 янв 2012
    #7
  8. Guis60 Интерн

    На форуме с:
    9 дек 2011
    Сообщения:
    34
    Симпатии:
    6
    Баллы:
    152
    Причина вовсе не в котле. В том, что последний радиатор не полностью прогревается, есть несколько версий. Проверьте на чердаке наличие воздуха в подающей трубе к последнему радиатору. Ещё возможен вариант, что теплоноситель движется по малому кругу и до последнего радиатора не доходит. Это можно проверить при наличии запорной арматуры на радиаторах. Она есть на радиаторах?
    Guis60, 16 янв 2012
    #8
  9. Алекс333 Подмастерье

    На форуме с:
    19 ноя 2011
    Сообщения:
    169
    Симпатии:
    15
    Баллы:
    137
    Как это, скажите на милость, Вы предлагаете проверить наличие воздуха в трубе на чердаке? Просверлить в ней отверстие? Остывание радиатора начинается с обратки. Затем батарея остывает снизу, потом сверху. Так что воздуха в этой трубе быть не должно. И после этого циркуляция идет, как Вы правильно заметили, по малому кругу без последней батареи. Только что мне эти знания дают?
    Алекс333, 26 янв 2012