Нагрузка на розетку

Тема в разделе 'Электрика, свет, освещение', создана пользователем Dima_88, 10 май 2011.

  1. Dima_88 Интерн

    На форуме с:
    8 май 2011
    Сообщения:
    259
    Симпатии:
    41
    Баллы:
    162
    После ремонта я немного не рассчитал и сделал одну розетку в ванной комнате, а в ванной комнате у меня установлен водонагреватель и стиральная машинка. Водонагреватель берет 2 кВт а стиральная машинка 1,5 кВт. Можно ли на один выход проводов поставить двойную розетку? Учитываю то, что водонагреватель и стиральная машинка будут работать одновременно. Провода подведены обычные медные, не сильно толстые. Не будет ли перенагревания проводов и замыкания. Иле лучше оставить одну розетку и периодически чередовать использования приборов.
    Dima_88, 10 май 2011
    #1
  2. пенсионер Старший мастер

    На форуме с:
    4 май 2009
    Сообщения:
    952
    Симпатии:
    194
    Баллы:
    408
    2000Вт+1500Вт = 3500Вт
    3500Вт/220 Вольт= 15,9 Ампер
    Посмотрите на свою розетку в месте крепления проводов, там написано на сколько она рассчитано (обычно на 10А) так что не выдержит, расплавится. + у вас скорее всего автомат стоит на 16А, так что тоже может вышибать. "Не сильно толстые провода" - очень расплывчато. Воздержусь от комментариев.
    И не забудьте про УЗО, всетаки вода и электричество...
    пенсионер, 10 май 2011
    #2
    Ulrich нравится это.
  3. лисник Старший мастер

    На форуме с:
    13 май 2010
    Сообщения:
    813
    Симпатии:
    113
    Баллы:
    408
    Такой вопрос не только у вас, сейчас в квартирах многие такие нагрузки на ванную комнату делают. Есть одно самое правильное решение – выделенная линия. Хоть и неудобно делать, но можно пока провод в коробе провести, а потом при ремонте или смене обоев в стену заделать. Кабель используется 2,5 кв., подключается напрямик к счетчику, через 25 А автоматы. На сегодняшний день – стандартный расклад. В ванной закрытые розетки.
    лисник, 12 май 2011
    #3
  4. kotykmax Ученик

    На форуме с:
    18 апр 2011
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    93
    Я хочу отойти от общих рассуждений и дать ответ на все случаи. из школы нам известно, что p=u*i, где р - это мощность, u - напряжение ( в нашем случае равно 220в.) и i - сила тока. следовательно, если у вас на розетке написано 5а , то к ней можно подключать общую мощность 1,1квт. ( 220в умножить на 5а). просто запомните, что на 1а, указанный на розетке, можно подключить 220вт. мощности. правда, если у вас розетки китайского или турецкого производства, то делайте двойной запас.
    kotykmax, 12 май 2011
    #4
  5. mongolrol Интерн

    На форуме с:
    14 апр 2011
    Сообщения:
    53
    Симпатии:
    8
    Баллы:
    161
    Не надо рисковать, используя два прибора одновременно. Лучше всего к водонагревательному баку подвести отдельную магистраль через автомат на 16А. Я так сделал у себя дома. В моем случае стиральная машинка стоит на кухне, а к баку подведена отдельная магистраль, но при включении двух приборов одновременно иногда выбивает автомат. А что тогда говорить, если оба прибора на одной линии?
    mongolrol, 11 июн 2011
    #5
  6. nat-korelina Новичок

    На форуме с:
    30 май 2011
    Сообщения:
    10
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    36
    для такой нагрузки необходимо использовать розетку, расчитанную на 16А. жаль, что вы не указали сечение кабеля, в данном случае оно должно быть не менее 2,5кв.мм. кабель должен быть протянут от распределительного щита через автомат, номиналом 20-25А. если у вас предусмотрено заземление, для большей безопасности можно установить УЗО.
    nat-korelina, 15 июн 2011
    #6
  7. dimas83 Ученик

    На форуме с:
    30 ноя 2011
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    88
    У меня стоит обычная двойная розетка в ванной и подключается и водонагреватель и машина стиральная, провод сечение 2 мм ничего не выбивает все работает на отлично, выдержит розетка без проблем, главное сечение провода!
    dimas83, 3 сен 2013
    #7
  8. Пользователь89

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Я считаю, что лучше не стоит. Так как сейчас провода в основном усеченные, они не выдерживают такую нагрузку. Если есть возможность - сделайте еще один вывод на розетку. Или если провод с заземлением, то можно попробовать заземление использовать как вторую фазу, ноль сделать общим, а в коробке сделать пайку. Тогда нагрузка распределится.
  9. Eugen72 Новичок

    На форуме с:
    18 мар 2013
    Сообщения:
    33
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    36
    3,5 киловатта на 2 квадрата? Они у вас жидким азотом охлаждаются? После подключения такой нагрузки в панельных домах (провод, в основном, алюминиевый 2,5 квадрата сечением) на стенах обои желтеют от нагрева проводов. А что с пятиамперной розеткой при попытке снять с нее 16 Ампер происходит нельзя показывать детям и беременным женщинам.
    Eugen72, 3 сен 2013
    #9
  10. kolyavas18 Специалист

    На форуме с:
    10 мар 2012
    Сообщения:
    2.266
    Симпатии:
    240
    Баллы:
    548
    Нагрузка на розетку будет большой и она сгорит. Поочерёдное подключение стиральной машины и водонагревателя возможно и безопасно.
    kolyavas18, 3 сен 2013
    #10
  11. sandalini Старший мастер

    На форуме с:
    3 авг 2013
    Сообщения:
    1.164
    Симпатии:
    90
    Баллы:
    373
    Из вашей ситуации есть простой выход. Как бы вы не любили стирать, но стирка это явление временное. Воспользуйтесь обычным удлинителем запитав его из другой розетки не связанной с розеткой в ванной комнате. После окончания стирки сверните удлинитель и уберите его в шкаф до следующего раза. Я так и делаю когда мне надо одновременно включить много приборов.
    sandalini, 4 сен 2013
    #11
  12. Dorian0503 Интерн

    На форуме с:
    18 май 2013
    Сообщения:
    245
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    162
    У меня ситуация аналогичная, либо : подключайте переходник из соседней комнаты, а вообще у меня хоть провод и нагревается, когда работает бойлер и машинка, но проводку не замыкало.
    Dorian0503, 4 сен 2013
    #12
  13. Ulrich Старший мастер

    На форуме с:
    5 дек 2012
    Сообщения:
    432
    Симпатии:
    142
    Баллы:
    333
    Тема выеденого яйца не стоит, Пенсионер ответил все и за всех весьма корректно. Дальше- рассуждения о том, что раньше было -курица или яйцо.
    Каков вопрос- таков ответ. И сказать то нечего.
    Ulrich, 4 сен 2013
    #13
  14. ivz78 Специалист

    На форуме с:
    22 дек 2012
    Сообщения:
    2.101
    Симпатии:
    184
    Баллы:
    548
    Род занятий:
    Энергосберегающие технологии
    Я вышел из такой ситуации так: возле бойлера прикрепил на стену коробку (IP65) с одним автоматом, отрезал вилку (гарантия на бойлер уже кончилась :) ), один провод пустил через автомат, а второй и землю - напрямую. В розетке снизу сделал отверстие и ввёл туда провода, которые соединил с проводами розетки. Получилось, что в коробке розетки получилась своего рода распределительная коробка. И теперь ничего не плавится и не греется! Только входящие в розетку провода должны быть не меньше 2,5мм.кв. сечением.
    ivz78, 4 сен 2013
    #14
  15. DVV77

    На форуме с:
    9 окт 2013
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Поправлю комментарий dimas83 – проводов сечением 2 мм не бывает. Сечение 2,5 мм.кв. –другое дело, а Пользователь89 вообще в электричестве ноль (не в обиду). Это я для тех, кто понимает о чем идет речь.
    Уважаемый Dima_88, вот мой совет: протяните медным проводом отдельную линию в ванную комнату от отдельного автомата номиналом 16А и установите там двойную влагозащищенную розетку, рассчитанную на 16А нагрузки. И не забывайте про заземление!
    DVV77, 10 окт 2013
    #15
  16. Viknek Ученик

    На форуме с:
    25 авг 2013
    Сообщения:
    92
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    81
    Род занятий:
    масаж
    Мы тоже в ванной комнате вместо обычной одной поставили двойную розетку, правда стараемся, чтобы по 2 приборы одновременно долго не работали.
    Viknek, 10 окт 2013
    #16

Поделиться этой страницей