    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как правильно (каким способом) уложить трубы для водяного теплого пола на длинном и узком участке. Размеры участка: 1 метр 20 сантиметров на 17 метров. Спасибо.
    Примечание: для присоединения к коллектору выделена всего одна пара труб. Она подходит с короткой стороны.
    Tomos, 18 фев 2013
    #1
  2. leo3621 Бывалый

    На форуме с:
    23 ноя 2012
    Сообщения:
    396
    Симпатии:
    67
    Баллы:
    308
    Род занятий:
    инженер - теплоэнергетик
    Разные способы существуют. Кладите улиткой поплотнее. Или, как на картинках. Обе фотографии - выделенные контура под большую площадь остекления.

    Вложения:

    leo3621, 19 фев 2013
    #2
  3. varonita Moderator

    На форуме с:
    6 сен 2012
    Сообщения:
    7.884
    Симпатии:
    1.146
    Баллы:
    618
    Способов укладки теплого водяного пола много. Вот один из них, "одиночный змеевик", причем обратите внимание, что подающий трубопровод проходит ближе к наружной стене. Ну и конечно не забудьте про теплоизоляцию, чтобы избежать утечки тепла в нижнее помещение.

    Вложения:

    varonita, 19 фев 2013
    #3
    kolyavas18 нравится это.
  4. filimon24 Ученик

    На форуме с:
    21 янв 2013
    Сообщения:
    73
    Симпатии:
    8
    Баллы:
    87
    Здравствуйте. 17 метров это так уж и много. Как я думаю, подача будет только с одной стороны этого участка. Чтобы был предельно равномерный прогрев, нужно насос ставить на большую скорость. А так прогрев будет хороший.
    filimon24, 19 фев 2013
    #4
  5. putin2 Интерн

    На форуме с:
    17 фев 2013
    Сообщения:
    318
    Симпатии:
    14
    Баллы:
    152
    Есть много способов для укладки труб водяного теплого пола , но самый оптимальный вариант для вас это класть улиткой.
    putin2, 19 фев 2013
    #5
  6. Patrik1111 Старший мастер

    На форуме с:
    24 сен 2011
    Сообщения:
    739
    Симпатии:
    65
    Баллы:
    323
    Такой способ называется "меандр", однако улитка- распределяет тепло более равномерно.
    Patrik1111, 20 фев 2013
    #6
  7. YA_HELEN Moderator

    На форуме с:
    17 мар 2009
    Сообщения:
    2.819
    Симпатии:
    216
    Баллы:
    548
    Род занятий:
    редактор, журналист
    по-моему, "улитка" - это не вариант для длинного и узкого коридора.:confused: такой способ обычно используют на "более квадратных" ;) площадях.
    в вашем случае - лучше "змеевик". правда, если коридор очень длинный, то, наверное, придется ставить коллекторы с двух противоположных сторон - иначе прогреваться будет плохо...:(
    YA_HELEN, 7 мар 2013
    #7
    novic нравится это.
  8. KALAMPOZ Интерн

    На форуме с:
    7 мар 2013
    Сообщения:
    59
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    161
    Меня интересует вопрос. Монтируя "теплый пол" мы увеличиваем обьем теплоносителя, который будет греть трубы в полу, будь то вода или антифриз. И соответственно увеличиваются затраты энергии на прогрев теплоносителя. Насколько это можно считать экономически выгодным. Касается частных домов или атономного отпления.
    KALAMPOZ, 7 мар 2013
    #8
  9. novic Специалист

    На форуме с:
    17 апр 2011
    Сообщения:
    2.878
    Симпатии:
    275
    Баллы:
    578
    Я думаю, тут укладка труб змейкой как раз будет. Тут главное правильно и в полном объёме провести теплоизоляционные работы.
    novic, 8 мар 2013
    #9
  10. Aleks Kot Moderator

    На форуме с:
    22 окт 2012
    Сообщения:
    561
    Симпатии:
    177
    Баллы:
    408
    Род занятий:
    Строительство, гл.инженер
    В данном случае необходимо делать 2 независимых контура. Трубу можно укладывать как змейкой так и улиткой. По периметру коридора необходимо уложить демпферную ленту, этой же лентой необходимо поделить длину коридора на две части чтобы гасить линейные расширения материала. Трубы теплого пола проходящие через ленту должны быть в гильзах. На схеме демпферная лента обозначена зеленым.
    Теплый пол.JPG
    Aleks Kot, 8 мар 2013
    #10
  11. kolyavas18 Специалист

    На форуме с:
    10 мар 2012
    Сообщения:
    2.266
    Симпатии:
    240
    Баллы:
    548
    Вполне достаточен и один контур на 17 м длины и метр с небольшим ширины. Укладка будет более выгодной и удобной- змейкой.
    kolyavas18, 8 мар 2013
    #11
  12. Aleks Kot Moderator

    На форуме с:
    22 окт 2012
    Сообщения:
    561
    Симпатии:
    177
    Баллы:
    408
    Род занятий:
    Строительство, гл.инженер
    А тепловое расширение на 17 метровом отрезке сколько сантиметров? Чем компенсировать будете?
    Aleks Kot, 8 мар 2013
    #12
  13. amur Старший мастер

    На форуме с:
    25 окт 2012
    Сообщения:
    992
    Симпатии:
    76
    Баллы:
    423
    Используйте простой надежный и проверенный способ укладки труб, змейкой, от такого пола превосходная тепло отдача, равномерная.
    amur, 9 мар 2013
    #13
  14. Сергей Волков Прохожий

    На форуме с:
    9 мар 2013
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    6
    Отступите от стен по 10 см и разложите трубу с шагом 20 см.
    Разводка под кафель. Ветка будет около 100 метров, поэтому надежнее применить 20-ю трубу. Рисунок не в масштабе. Удлините.
    ТП.jpg
  15. Сергей Волков Прохожий

    На форуме с:
    9 мар 2013
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    6
    Теплый пол экономичнее радиаторов. В том числе и в частном доме.
  16. Lex996 Новичок

    На форуме с:
    27 фев 2013
    Сообщения:
    47
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    36
    Вам скорее всего подойдёт именно этот вариант.Как раз для длинного коридора.Один из авторов назвал его"меандр".
    1017_1s.jpg
    Lex996, 10 мар 2013
    #16