    Всем очень добрый день
    Вот решил показать, как я квартире установил Повысительный насос. Хочу услышать вашу критику по поводу увиденного, а так же ваши мнения по поводу повысительных насосов и всего того, что с ними связано, особенный упор сделать на обсуждение монтажа этих систем, а так же правильную эксплуатацию и обслуживание.
    Итак, как делал я.
    В начале, безусловно, подготовил весь необходимый для работы мне инструмент и материалы, так же был подготовлен крепеж.
    [IMG]
    Фото№ 1 " Инструмент для работы"

    Установка насоса планировалась на пластиковые трубы, в последствии от которых пришлось отказаться в силу того, что имеющееся пространство не позволяло применить пластик, поэтому вместо труб было решено использовать шланги для воды. Были куплены шланги из нержавеющей стали.
    [IMG]
    Фото№2 " Шланги из нержавейки"

    В начале прикинул, как будет становиться насос, подготовил так сказать, предварительно, место для монтажа.
    [IMG]
    Фото№3 "Место для работы"

    В самом начале когда монтировали систему пластиковых труб рабочие впаяли магнитный фильтр. Который со временем окислился, поэтому я решил его демонтировать, и вместо него подсоединить насос.
    Фильтр не удалось снять, не смотря ни на какие ухищрения, он не подавался до тех пор пока не был спилен по кусочкам, не WD, не нагрев, не помогали.
    [IMG]
    Фото№4 " Не помогло))"

    Поэтому, избавившись от опасного довеса, я принялся размечать стену под дюбеля.
    Ну дальше процесс крепежа насоса пошел «как по маслу», поэтому описывать его не буду.
    [IMG]
    Фото№5 № "Примерка"

    [IMG]
    Фото№6 "Разметка"

    [IMG]
    Фото№7 "Крепеж"

    [IMG]
    Фото№8 " Монтаж"

    [IMG] Фото№9 "Установка"

    После того как фильтр был прикручен на стену, я посмотрел на сколько жестко он установлен, и понял что лучше всего под саморезы подложить шайбы с резиновыми накладками, которые не позволят саморезам, во время вибрации, откручиваться.
    [IMG]
    Фото№ 10 "Монтаж шланга"

    Сняв насос, я принялся монтировать автомат для автоматического включения насоса, и шланги.
    Примерив резиновые уплотнительные колечки которые шли в комплекте с насосом и после детальных испытаний были отправлены «в топку», (это просто кошмар), соединение муфт при плотном закручивании их выдавливало, поэтому были куплены силиконовые колечки которые были вставлены вместо этого Г….
    [IMG]
    Фото№11 "Резиновые колечки из стандартного набора"

    Собрав всю конструкцию, я закрепил насос, в пульт управления был вставлен штепсель включения клапана подачи воды при открытии крана.
    [IMG]
    Фото№12"Клапан"

    [IMG] Фото№13 "Установка клапана"

    Подсоединил шланги, используя по старинке паклю и силикон.
    [IMG]
    Фото№14 "подключение шлангов"

    При первом испытании выяснилось, что оказывается штепсель имеет плохой контакт пришлось ехать в магазин менять клапан, на другой и переделывать всю работу заново.
    [IMG]
    Фото№15 " Процесс монтажа"

    Так же в процессе монтажа было выявлено еще одно слабое звено, когда начал затягивать вторую сторону то на латунная трубка лопнула по резьбе, оказалось что толщина метала была как у фольги, пришлось срочно податься на рынок где у барыг была куплена замена из нержавейки.

    [IMG]
    Фото№16 "Подключение входа"

    [IMG] Фото№17 "Латунный штуцер который лопнул))"

    Вот приблизительно вот, так произошел монтаж в таких «спартанских условиях»,
    А теперь, мне бы очень хотелось услышать вашу критику по поводу всего выше описанного.
    [IMG] Фото№18 Специально для RMNT.RU
    С уважением Pioneer.
    pioneer, 29 янв 2013
    #1
  2. Spurius Бывалый

    На форуме с:
    4 июл 2012
    Сообщения:
    209
    Симпатии:
    45
    Баллы:
    283
    С удовольствием.

    Хорошее.

    Несомненно, достойная статья для конкурса " Сделай сам" Процесс подробно и последовательно показан, фотографии четкие, процесс показан понятно и доступно. Видно, автор постарался не только рассказать, но и подробно показать как и что. Еще раз плюсую за за проделанную работу. Фотки легкие, быстро грузятся, большую работу проделали. Вызывает уважение, (вот честно).

    Немного критики. На фото №3 по моему скромному мнению изображен вовсе не магнитный фильтр. На фото изображен фильтр грубой очистки воды, этот фильтр по конструкции - просто сетка вставленная в латунный корпус.

    По поводу конструкции и исполнения.
    Зря вы заузили диаметр труб, как всасывающей так и напорной, слишком мелкие диаметры, насос будет работать с повышенной нагрузкой. Именно такое исполнение имеет существенный недостаток, у вас будет тянуть - а у соседа снизу руки/ноги к крану прилипать. Возможен случай, воду отключили - а у него простыни\куфайки в ванне замачивались и вода через гибкий шланг набиралась. Хлебнете тогда водички с порошком...

    На мой взгляд нужно ставить горизонтальный накопитель под ванную, а уже оттуда качать таким насосом, тогда толк будет.

    Лучшим бы было на стояк поставить, из магистрали. Но тут я понимаю, это трудновыполнимо.
    Spurius, 29 янв 2013
    #2
    tool70 и pioneer нравится это.
  3. leo3621 Бывалый

    На форуме с:
    23 ноя 2012
    Сообщения:
    396
    Симпатии:
    67
    Баллы:
    308
    Род занятий:
    инженер - теплоэнергетик
    Насколько я понимаю - это насос для увеличения напора холодной воды в квартире? Потому, что не хватает? Если так, то любой неэжекционный насос в этой роли будет малоэффективен. Не знаю, какой напор у Вас на входе, но если его действительно недостаточно, то центробежный насос просто создаст перед собой легкую кавитацию, что сведет к нулю положительный эффект от его использования. Надеюсь, что я в Вашем случае ошибся, и напора достаточно. У себя мне пришлось решать такую же проблему -слишком низкий напор - я поставил самовсасывающий автомат DAB - Autojet. Так же, как и Вы - в туалете, за бачком - благо, места много, поместился.
    leo3621, 30 янв 2013
    #3
  4. hawk200679 Интерн

    На форуме с:
    3 ноя 2012
    Сообщения:
    168
    Симпатии:
    24
    Баллы:
    168
    Род занятий:
    Супер - Сантехник
    У меня вопрос к создателю топика! Увеличился ли напор после монтажа? На сколько? Имеется ли обратный клапан в насосе?
    hawk200679, 3 фев 2013
    #4
  5. hawk200679 Интерн

    На форуме с:
    3 ноя 2012
    Сообщения:
    168
    Симпатии:
    24
    Баллы:
    168
    Род занятий:
    Супер - Сантехник
    Я не увидел разъемное соединение на фильтре, поэтому наверно он и не разобрался.
    hawk200679, 3 фев 2013
    #5
  6. pioneer Moderator

    На форуме с:
    8 май 2011
    Сообщения:
    1.356
    Симпатии:
    232
    Баллы:
    498
    Род занятий:
    Служу
    завтра выложу фото напора. посмотрите сами, клапан? вроде бы нет.
    pioneer, 3 фев 2013
    #6