FAQ Медные или алюминиевые провода. Электропроводка.

Тема в разделе 'Электрика, свет, освещение', создана пользователем tool70, 3 июл 2013.

  1. tool70 Специалист

    На форуме с:
    16 июл 2008
    Сообщения:
    2.742
    Симпатии:
    503
    Баллы:
    578
    Род занятий:
    "Я свободен!"
  2. Андрей Кислов Старший мастер

    На форуме с:
    12 июл 2011
    Сообщения:
    1.316
    Симпатии:
    170
    Баллы:
    498
    Вот этим и занимается "энергосбыт", в зависимости от сетей . Это может быть от 5.5 - 11 кВт ( зависит и от региона, и от подстанций.) На большую нагрузку обычно требуются дополнительные ТУ.
  3. николай 2013 Подмастерье

    На форуме с:
    14 май 2013
    Сообщения:
    38
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    136
    Не был пару суток на форуме, а тут такая полемика. Самому интересно. Я просто забыл предупредить, а может и специально. Я 10 лет проработал инженером-энергетиком в ЖКХ, как вы уже успели заметить, особенно Андрей, поэтому и задал провокационный вопрос. Я каждый день с этим сталкивался. Спрашивайте. Это касается каждого. Тут не все так просто, как кажется. Заменил проводку и все?
    николай 2013, 17 июн 2013
  4. РоманБ Специалист

    На форуме с:
    26 июн 2011
    Сообщения:
    2.845
    Симпатии:
    222
    Баллы:
    548
    Короче говоря, проводка по нормативам должна быть только открытой. Соответственно, возникает вопрос, как этот провод или гофру оптимально скрыть, чтобы она не портила интерьер?
    РоманБ, 18 июн 2013
  5. ivz78 Специалист

    На форуме с:
    22 дек 2012
    Сообщения:
    2.106
    Симпатии:
    184
    Баллы:
    548
    Род занятий:
    Энергосберегающие технологии
    Неоднократно сталкивался с проблемой: если использовать "пластиковую" гофротрубу, то через 1...3 года она приходит в негодность. Сейчас использую металлическую - по цене не намного дороже, но практически вечная!
    ivz78, 18 июн 2013
  6. Sergik84 Подмастерье

    На форуме с:
    2 май 2013
    Сообщения:
    98
    Симпатии:
    15
    Баллы:
    137
    Из личного опыта, лучше прокладывать проводку в деревянном доме. Не надо ни чего сверлить, штрабить, штукатурить.
    Sergik84, 18 июн 2013
  7. shel Мастер

    На форуме с:
    15 янв 2013
    Сообщения:
    333
    Симпатии:
    28
    Баллы:
    258
    Род занятий:
    Электрик
    Хороший вопрос, не всем понравится, что на стене их деревянного дома видны были провода. Но вариантов, здесь немного: делать скрытую проводку - большой геммор, придется делать, практически второй водопровод в стенах дома, ложить трубы в них провода, много пилить, сверлить. Есть вариант, найти кабельные каналы и коробки под цвет дерева, либо их потом покрасить.
    shel, 19 июн 2013
  8. Spaynnn Новичок

    На форуме с:
    24 апр 2013
    Сообщения:
    26
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    33
    Без дополнительной опоры не обойдетесь, иначе будете постоянно иметь с ним проблемы. И не советую брать провод меньшим сечением, чем на линии (лучше пусть будет запас прочности).

    Нужен понимающий и знающий электрик, который сможет определить толщину оптимального провода для ваших приборов, и автомат для такого провода.
    Spaynnn, 19 июн 2013
  9. ivz78 Специалист

    На форуме с:
    22 дек 2012
    Сообщения:
    2.106
    Симпатии:
    184
    Баллы:
    548
    Род занятий:
    Энергосберегающие технологии
    Если Вы боитесь увеличить сечение проводов электропроводки или того, что общий кабель (на весь дом) не выдержит, купите мощный нормализатор.
    ivz78, 21 июн 2013
  10. Skkorr Banned

    На форуме с:
    7 июн 2013
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Нынче практически невозможно представить жизнь без силового кабеля, который используется в схемах передачи и распределения электроэнергии при прокладке требующей повышенной надежности бытовой проводки. Когда посмотрел #mce_temp_url#, понял, что в современных условиях эксплуатации кабельной продукции заставляют потребителя, то есть, нас с вами, очень аккуратно подбирать производителя.
    Skkorr, 21 июн 2013
  11. Volt220 Мастер

    На форуме с:
    3 фев 2013
    Сообщения:
    414
    Симпатии:
    49
    Баллы:
    288
    Меня лично никто не заставляет выбирать\подбирать производителя, я это делаю сам. Зачем покупать что попало и у кого попало. Себе же дороже выйдет. Силовой кабель должен быть качественным и надежным.
    Volt220, 22 июн 2013
  12. jeck Старший мастер

    На форуме с:
    8 июл 2012
    Сообщения:
    1.284
    Симпатии:
    97
    Баллы:
    423
    Если боитесь купить некачественный кабель что редко бывает, так как соблюдение технологии тщательно контролируется. И соответствие проводимости и качества изоляции тоже контролируется не только технологами завода, но и независимыми экспертами. Если есть сомнения в кабеле, то покупайте кабели произведенные по ГОСТам, заплатите в два раза дороже но качество будет гарантированно.
    jeck, 22 июн 2013
  13. Solomon-vanga Интерн

    На форуме с:
    11 янв 2013
    Сообщения:
    227
    Симпатии:
    16
    Баллы:
    168
    Чтобы не выбросить деньги на ветер лучше покупать кабеля в уже проверенных строительных супермаркетах. Так как там и поменять его можно в случае необходимости. Не то, что на рынке: приобрел товар, а продавец "испарился".
    Solomon-vanga, 23 июн 2013
  14. Abyte Новичок

    На форуме с:
    24 июн 2013
    Сообщения:
    29
    Симпатии:
    5
    Баллы:
    46
    В каждом магазине, торгующем электрикой всегда имеется сертификаты продукции или их копии, заверенные оптовым продавцом. Обычно имеются по крайней мере сертификаты соответствия, пожарный сертификат. Копии сертификатов все равно понадобятся если придется сдавать объект официальным инстанциям- энергонадзору или пожарникам.
    Abyte, 24 июн 2013
  15. horyan52669 Мастер

    На форуме с:
    10 май 2013
    Сообщения:
    278
    Симпатии:
    18
    Баллы:
    243
    А розетки плавятся у него тоже потому что установлен неправильный автоматический выключатель? Меняйте проводку и ваши проблемы пропадут.
    horyan52669, 24 июн 2013
  16. Lenok Lenina Специалист

    На форуме с:
    11 окт 2011
    Сообщения:
    2.424
    Симпатии:
    190
    Баллы:
    548
    Я все кабеля и провода покупала прямо в магазине завода изготовителя и надежно и дешевле.
    Lenok Lenina, 24 июн 2013
  17. Abyte Новичок

    На форуме с:
    24 июн 2013
    Сообщения:
    29
    Симпатии:
    5
    Баллы:
    46
    К сожалению я живу довольно далеко от ближайшего завода- изготовителя и их фирменных магазинов, поэтому был там только один раз. Там покупать действительно надежней, но вот дешевле - не всегда. (Если, конечно вы не закупаете десятками километров)
    Abyte, 24 июн 2013
  18. Solomon-vanga Интерн

    На форуме с:
    11 янв 2013
    Сообщения:
    227
    Симпатии:
    16
    Баллы:
    168
    У нас город большой. А вот за кабелями приходится на рынок отправляться в центр города. Потому что на массиве магазинов с этим товаром нет.
    Solomon-vanga, 24 июн 2013
  19. rezonfor@yandex.ru Старший мастер

    На форуме с:
    22 июл 2005
    Сообщения:
    1.008
    Симпатии:
    50
    Баллы:
    363
    По ГОСТу сейчас делает кабель только СевКабель, ну или Кольчугинский завод, но и то, отхождения от ГОСТа реально велики. Что же касаемо кабеля выпускаемого по ТУ, то он вполне соответствует СНИПам. Что же касаемо темы, то я вообще не понял, чего хочет ее автор.
    rezonfor@yandex.ru, 25 июн 2013
  20. Serhio Интерн

    На форуме с:
    6 дек 2008
    Сообщения:
    121
    Симпатии:
    7
    Баллы:
    187
    На самом деле проблема глобальная, делали недавно проверку кабельной продукции, которая приходит к нам на работу. Так вот, ни один экземпляр не соответствует заявленным характеристикам производителя. Сечение жилы у всех меньше заявленного.
    Serhio, 27 июн 2013
  21. oskaigor Подмастерье

    На форуме с:
    25 апр 2013
    Сообщения:
    10
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    106
    Абсолютно верно, если в ванной есть розетка - должен быть и вентилятор. Розетка в любом случае около двери должна быть и накладная с крышкой: если в нее ничего не включено - она должна быть закрыта. Если подводящий провод снаружи - на нем толстая изоляция. Ах да, розетка на уровне не выше 80 см.
    oskaigor, 27 июн 2013