Лопаются стены котельной

Тема в разделе 'Бетон и жби, газобетон, шлакоблок, кирпич', создана пользователем Леонид64, 1 июн 2009.

  1. Lolita_off Специалист

    На форуме с:
    9 окт 2011
    Сообщения:
    2.578
    Симпатии:
    253
    Баллы:
    578
    Кто мне темной объяснит, что такое "недогашенный" щебень? И чем его вообще надо гасить? Это ж не известь?
    Lolita_off, 8 июн 2013
    #21
    Blstone нравится это.
  2. sandalini Старший мастер

    На форуме с:
    3 авг 2013
    Сообщения:
    1.166
    Симпатии:
    90
    Баллы:
    373
    Сама по себе идея выложить стены котельной из пеноблоков контр продуктивна. Пеноблоки лопаются скорее всего из-за перепада температур. Избавиться от дефектов трещин не получиться. Появятся новые новые трещины. Блоки будут продолжать крошиться.
    sandalini, 25 авг 2013
    #22
  3. Blstone Старший мастер

    На форуме с:
    7 фев 2013
    Сообщения:
    948
    Симпатии:
    116
    Баллы:
    408
    Непонятно, что такое недогашенный щебень. Для постройкт такого типа, пристрой, вполне допустимо применение как гранитного щебня так и карбонатного. Так что эту причину надо исключить. Вообще, в практике был случай, кирпмчная трансформаторная весной раскололась напополам! Фундамент уложили на подушку из мерзлого щебня!
    Blstone, 29 авг 2013
    #23
  4. Blstone Старший мастер

    На форуме с:
    7 фев 2013
    Сообщения:
    948
    Симпатии:
    116
    Баллы:
    408
    Щебень не гасится! Ни водой, ни чем другим! Автор темы видимо имел ввиду что то другое!
    Blstone, 29 авг 2013
    #24
  5. ivz78 Специалист

    На форуме с:
    22 дек 2012
    Сообщения:
    2.106
    Симпатии:
    184
    Баллы:
    548
    Род занятий:
    Энергосберегающие технологии
    Кроме укрепления стен обязательное мероприятие - усиление фундамента. Если этого не сделать, то все остальные работы будут напрасной тратой времени и денег.
    ivz78, 11 ноя 2013
    #25
  6. arkadiy_lucker Новичок

    На форуме с:
    12 ноя 2013
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    36
    Я думаю, что все зависит от того, из чего построена стена, чем покрыта и самое главное - какая температура в этой котельной. Возможно ваш материал не выдерживает температуры.
    arkadiy_lucker, 14 ноя 2013
    #26
  7. seregatelega Ученик

    На форуме с:
    18 ноя 2013
    Сообщения:
    54
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    71
    Скорее всего никак. Менять нужно всё заново. И учесть предыдущие ошибки.
    seregatelega, 21 ноя 2013
    #27
  8. novic Специалист

    На форуме с:
    17 апр 2011
    Сообщения:
    2.884
    Симпатии:
    275
    Баллы:
    578
    Четыре металлических трубы по углам и вывесить на них кровлю, затем укрепление фундамента.
    novic, 21 ноя 2013
    #28
  9. AliveTaken Интерн

    На форуме с:
    24 ноя 2013
    Сообщения:
    309
    Симпатии:
    38
    Баллы:
    163
    При чем здесь штукатурка, если есть аварийная угроза ? Заштукатурить, чтобы не смотреть, как все плохо ? Конечно фундамент нужно усилить, но причина может быть не в нем.
    AliveTaken, 8 дек 2013
    #29
  10. ВСЕСАМА Специалист

    На форуме с:
    1 дек 2013
    Сообщения:
    3.847
    Симпатии:
    391
    Баллы:
    578
    Если нет возможности выявить причину почему лопаются стены, то нужно временно укрепить стены стянув армопоясом, и срочно строить новую котельную,чтобы все оборудование туда переместить.
    ВСЕСАМА, 9 дек 2013
    #30

Поделиться этой страницей