Конденсат в жилом доме на потолке

Тема в разделе 'Полы, потолки, стены', создана пользователем роман5456, 3 дек 2018.

  1. роман5456

    На форуме с:
    3 дек 2018
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    доброго времени суток . понимаю что тема не нова , но все же нужен совет.
    заселились с семьей в свой дом правда дом наполовину сделан т.е жилой . вторая половина заштукатурена и зашпатлевана. потолки в нежилой комнате не подшиты двп а только сделана обрешетка и пароизоляция с проклейкой швов и стыков примыкания к стене. между балками уложена теплоизоляция изовер скатная кровля в матах 25 см с перехлестом слоев. так вот после начала отопительного сезона и морозов в вверхней части стены почти возле потолка собирается конденсат. и пошла плесень.конденсат собирается в районе проклейки пароизоляции к стене, сам же потолок сухой. может кто подскажет или даст дельный совет в чем может быть причина и как ее устранить . спасибо.
    роман5456, 3 дек 2018
    #1
  2. Spurius Бывалый

    На форуме с:
    4 июл 2012
    Сообщения:
    209
    Симпатии:
    45
    Баллы:
    283
    причина в точке росы, в верхней части стены как правило армопояс, он промерзает обычно.

    если штукатурили и шпатлевали этим летом, то в стенах много воды из растворов, сейчас начали топить влага переходит из жидкого состояния в пар, воздух насыщен влагой, она конденсируется на холодных поверхностях.

    обеспечьте вытяжную вентиляцию на постоянной основе. на пару недель, там выключите, посмотрите.

    также посмотрите изовер на перекрытии, если он закрыт сверху, проверьте, влага может быть и там, раскройте в таком случае, хуже не будет, влага уйдет, потом закроете опять.