Конденсат на кирпичной трубе. В чем причина

Тема в разделе 'Кондиционирование и вентиляция', создана пользователем Arni, 27 авг 2011.

  1. Arni Интерн

    На форуме с:
    26 июл 2011
    Сообщения:
    208
    Симпатии:
    30
    Баллы:
    168
    В том году, ближе к зиме, мы провели газовое отопление. "Мы провели", как просто всего два слова, а сколько труда, сил, нервов и финансов было потрачено. Под газовую кочегарку была переоборудована старая угольная. Большая кирпичная труба с двумя каналами была сохранена. Один канал используется на вытяжку, а другой на трубу для котла. Тяги вполне хватает, но проблема в большом конденсате зимой. Труба за зиму размокла, обвалилась. Как быть, в чем подвох.
    Arni, 27 авг 2011
    #1
    Narkoz нравится это.
  2. wadson Мастер

    На форуме с:
    5 авг 2011
    Сообщения:
    403
    Симпатии:
    60
    Баллы:
    238
    Дело в том, что зимой температура внутренних стенок Вашей кирпичной трубы в канале для отвода газов "кочегарки" ниже так называемой "точки росы", образование конденсата и разрушение кирпича в этом случае неизбежно. Утепление кирпичного дымохода снаружи вряд ли даст результат, поэтому, по возможности, вставьте внутрь кирпичного дымохода дымоход из нержавеющей стали, или выведите от кочегарки автономный утепленный дымоход.
    wadson, 27 авг 2011
    #2
  3. timurjin Интерн

    На форуме с:
    6 май 2011
    Сообщения:
    63
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    151
    Подождите, а не наоборот? Однозначно, что температура внутри канала должна быть очень высокая (это же отвод дымовых газов, там не одна сотня градусов). Так что она никак не может быть ниже точки росы. С другой стороны, если внутри горячо, а снаружи холодно, то лага на поверхности трубы тоже скапливаться не должна бы. Возможно, нет хорошей тяги, и газы не отводятся в полном объеме. Из-за этого температура внутри и низкая. Проверьте тягу в дымовых каналах.
    timurjin, 5 сен 2011
    #3
  4. wadson Мастер

    На форуме с:
    5 авг 2011
    Сообщения:
    403
    Симпатии:
    60
    Баллы:
    238
    Конденсат образуется в начальной стадии растопки котла, при прохождении теплого водонасыщенного газа в холодной еще трубе.
    wadson, 5 сен 2011
    #4
  5. Дмитрий Куприенко Интерн

    На форуме с:
    26 сен 2011
    Сообщения:
    194
    Симпатии:
    25
    Баллы:
    168
    Все, недавно построенные мини-котельные, работающие на природном газе, имеют металлические трубы (не обращал внимание из нержавейки, или нет, скорей-всего из нержавейки). Так вот,-все эти трубы должным образом утеплены. Наверное же есть какая-то причина, по которой все это сделано именно таким образом.
  6. varonita Moderator

    На форуме с:
    6 сен 2012
    Сообщения:
    7.881
    Симпатии:
    1.146
    Баллы:
    618
    Никакого подвоха и вы сами отвечаете на свой вопрос - дело в конденсате. Кирпичную трубу поменяйте на металлическую и не парьтесь.
    varonita, 30 окт 2012
    #6
  7. amur Старший мастер

    На форуме с:
    25 окт 2012
    Сообщения:
    992
    Симпатии:
    76
    Баллы:
    423
    Надо было вам утеплить трубу стекловатой, тогда конденсат не образовывался на трубе.
    amur, 31 окт 2012
    #7
  8. Lenok Lenina Специалист

    На форуме с:
    11 окт 2011
    Сообщения:
    2.422
    Симпатии:
    190
    Баллы:
    548
    Обычно труба это сложная конструкция, которая состоит из 3х составляющих, сама труба, изоляция, кирпичная шахта, если у вас этого нет, то не завидую.
    Lenok Lenina, 31 окт 2012
    #8
  9. Emelyanenko

    На форуме с:
    31 окт 2012
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    видимо дело в изоляции, нужно скорее всего заново перестраивать трубу в той части где рассыпалась и добавить изоляции...
    Emelyanenko, 31 окт 2012
    #9
  10. Pomo4niza Интерн

    На форуме с:
    29 окт 2012
    Сообщения:
    273
    Симпатии:
    33
    Баллы:
    173
    Необходимо снаружи утеплять трубу. И еще проверить дымоходы на тягу, при плохой тяге в трубе скапливается конденсат.
    Pomo4niza, 31 окт 2012
    #10
  11. mylen Интерн

    На форуме с:
    24 ноя 2011
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    6
    Баллы:
    167
    Труба для котла сделана из старого дымохода, интересно при установке котла как на это отреагировали работники гор газа?
    mylen, 10 ноя 2012
    #11
  12. crazyromaha Ученик

    На форуме с:
    21 окт 2012
    Сообщения:
    93
    Симпатии:
    11
    Баллы:
    71
    Зима время холодов, а труба горячая, вот и идет разница в температуре и конденсат образуется и замерзает разрушается. Теплая часть трубы должна быть максимально изолирована, и не будет проблем.
    crazyromaha, 10 ноя 2012
    #12
  13. mam Старший мастер

    На форуме с:
    9 фев 2012
    Сообщения:
    745
    Симпатии:
    45
    Баллы:
    323
    Оберните трубу чем-либо для утепления. Да хоть старым одеялом. Не важно. Мне газовщики сами говорили, что трубу надо утеплять.
    mam, 14 ноя 2012
    #13
  14. yakida2121 Ученик

    На форуме с:
    12 ноя 2012
    Сообщения:
    70
    Симпатии:
    8
    Баллы:
    87
    У конденсата 2 составляющие: сажа и вода. Любой горючий материал содержит влагу, особенно дерево. Вам поможет утепление дымохода. Можно утеплить методом оштукатуривания, либо более затратный – минерально-базальтовые плиты.
    yakida2121, 3 янв 2013
    #14
  15. varonita Moderator

    На форуме с:
    6 сен 2012
    Сообщения:
    7.881
    Симпатии:
    1.146
    Баллы:
    618
    Старым одеялом точно не нужно утеплять, это горючий материал и не долго до беды. Нужно изолировать тоже по нормам например минватой.
    varonita, 4 янв 2013
    #15
  16. Narkoz Интерн

    На форуме с:
    2 ноя 2012
    Сообщения:
    418
    Симпатии:
    23
    Баллы:
    193
    Вам следует поменять кирпичную трубу на металлическую, что поможет вам избежать таких трудностей. Ещё нужно утеплить трубу, но используйте не горючие материалы.
    Narkoz, 4 янв 2013
    #16
  17. Alexander Nevesyolov Интерн

    На форуме с:
    23 июл 2011
    Сообщения:
    228
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    187
    Как это в чем, в том и есть, размокла и развалилась, потому что плохо все сделано было, надо теперь новую делать значит.
    Alexander Nevesyolov, 4 янв 2013
    #17
  18. Sidnei Троечник

    На форуме с:
    1 ноя 2011
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    684
    Баллы:
    568
    Род занятий:
    Охота на ведьм, борьба с ветряными мельницами.
    А как это вам газовики новый котел в старый дымоход подключили? На новый котел делают новый проект, новый дымоход, и пр. Если бы стоял до этого старый котел, с сданным в эксплуатацию дымоходом, то было - понятно, а так что - то странное...
    Sidnei, 4 янв 2013
    #18
  19. leo3621 Бывалый

    На форуме с:
    23 ноя 2012
    Сообщения:
    396
    Симпатии:
    67
    Баллы:
    308
    Род занятий:
    инженер - теплоэнергетик
    Водяной пар, содержащийся в дымовых газах (при сгорании любого органического вещества конечный продукт - СО2 + Н2О), конденсируется на стенах дымохода при их температуре ниже 100 оС. Для большинства автоматизированных современных газовых котлов температура уходящих - примерно 150 оС. Вы не сможете прогреть старую кирпичную трубу до 100 оС по всей длине, тем более, что котел работает в старт - стопном режиме. Вывод - лучше поставить новую утеплённую трубу, чтоб избавиться от проблемы.

    Прошу извинить, "водонасыщенного " газа не бывает. Водяной пар - это продукт сгорания.
    leo3621, 11 янв 2013
    #19
  20. Nemforttt Подмастерье

    На форуме с:
    18 янв 2013
    Сообщения:
    245
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    131
    Nemforttt
    Самый вариант для вас будет утепление трубы, это снизит вероятность появления конденсата.
    Nemforttt, 22 янв 2013
    #20

Поделиться этой страницей