Какой выход из положения?

Тема в разделе 'Отопление, теплоснабжение, газоснабжение', создана пользователем Patrik1111, 27 фев 2012.

  1. Patrik1111 Старший мастер

    На форуме с:
    24 сен 2011
    Сообщения:
    739
    Симпатии:
    65
    Баллы:
    323
    В одном торговом центре была запроектирована система отопления. Здание трёхэтажное, да плюс чердак на котором расположилось два офиса. Стали заполнять, запускать систему. Вроде бы всё нормально, но не совсем. Верхние два офиса не греет. И воздух сбрасывали- ничего не помогло. Спецы говорят, что диаметр труб малый заложили в проект- не хватает объёма теплоносителя. Можно ли поменять циркуляционные насосы на более мощные? Поможет ли это?
    Patrik1111, 27 фев 2012
    #1
  2. fartuna_1991 Прохожий

    На форуме с:
    15 мар 2012
    Сообщения:
    17
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    8
    Мне кажется ни какой насос вам не нужен, есть более лёгкий выход из ситуации, вам просто надо купить тенды (воденные обогреватели типа электрических чайников) и установить их и вся проблема будет решена. Удачи
    fartuna_1991, 19 мар 2012
    #2
  3. mik1306 Moderator

    На форуме с:
    5 фев 2012
    Сообщения:
    1.357
    Симпатии:
    216
    Баллы:
    498
    Род занятий:
    Строительство
    Многое зависит от того какая схема отопления применена в вашем здании.
    Применение более производительного насоса может дать результат,но если гидравлическое сопротивление трубопроводов офисных помещений намного превышает гидросопротивление трубопроводов в других помещениях,то вряд ли.
    Решением проблемы может быть установка дополнительного маломощного насоса (например Grundfos)
    в "обратку"отопления офисных помещений.
    mik1306, 19 мар 2012
    #3
  4. Sereoga Подмастерье

    На форуме с:
    10 мар 2012
    Сообщения:
    67
    Симпатии:
    14
    Баллы:
    148
    Бывали случаи, когда вся система отопления выполнена правильно, но она не прогревается полностью, с экономили на насосах. Обязательно нужно поменять циркуляционные насосы. Устанавливать с наибольшим потоковым напором.
    Sereoga, 22 мар 2012
    #4
  5. mik1306 Moderator

    На форуме с:
    5 фев 2012
    Сообщения:
    1.357
    Симпатии:
    216
    Баллы:
    498
    Род занятий:
    Строительство
    Совсем не обязательно.
    Если три этажа отапливаются нормально проблема не в насосах.
    Нужно найти причину.
    Очень часто верхние этажи "завоздушены."
    Вроде бы сбросили воздух ,через какое то время проверяешь опять воздушная пробка.

    Бывает неправильно выполнена разводка.
    Нужно все проверить.
    mik1306, 22 мар 2012
    #5