    Есть ленточный фундамент, не замкнутый П образной формы, стоит около года без нагрузки. Как лучше эту ленту замкнуть, залить полосу и оставить шов или сделать арматурные выпуски со старого фундамента? Сижу в тупике 1 советник говорит надо для жесткости связать, 2ой говорит нужно сделать деформационный шов.
    PsNef, 23 июн 2014
    #1
  2. Sidnei Троечник

    На форуме с:
    1 ноя 2011
    Сообщения:
    1.967
    Симпатии:
    683
    Баллы:
    568
    Род занятий:
    Охота на ведьм, борьба с ветряными мельницами.
    Что в дальнейшем планируется?
    Sidnei, 23 июн 2014
    #2
  3. Goshek Специалист

    На форуме с:
    14 фев 2009
    Сообщения:
    6.282
    Симпатии:
    464
    Баллы:
    578
    Не нужен никакой деформационный шов, нужно оголить в существующем фундаменте арматуру, и соединить ее с каркасом нового бетонного фундамента.
    Goshek, 23 июн 2014
    #3
  4. PsNef

    На форуме с:
    23 июн 2014
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    1эт. здание. + крыша мансардой, но на этом участке фундамент крышу нести не будет.
    PsNef, 24 июн 2014
    #4
  5. Sidnei Троечник

    На форуме с:
    1 ноя 2011
    Сообщения:
    1.967
    Симпатии:
    683
    Баллы:
    568
    Род занятий:
    Охота на ведьм, борьба с ветряными мельницами.
    Я не знаю, есть там у вас арматура, либо нет, и прочих других условий, а их может быть очень много.
    Я бы вот такой вариант еще рассмотрел.
    У нового фундамента должна быть немного шире подошва, а состыковать вот таким образом.
    mak2333.jpg
    Другая сторона.
    mak033.jpg
    Прозрачно.
    mak034.jpg

    Если есть арматура, то как выше написали, соединить арматуру на сварку, можно с усилением.

    Кладку армировать сетками, почаще.
    Sidnei, 25 июн 2014
    #5
  6. kimmeriets Старший мастер

    На форуме с:
    28 янв 2012
    Сообщения:
    574
    Симпатии:
    65
    Баллы:
    383
    Связывать надо обязательно, иначе ваш дом просто напросто когда-то расползется в разные стороны. Если есть выпуски арматуры хорошо, а если не оставили, то надо разбить небольшую часть фундамента и сделать выпуски.
    kimmeriets, 28 июн 2014
    #6
  7. Vove Мастер

    На форуме с:
    3 фев 2013
    Сообщения:
    488
    Симпатии:
    26
    Баллы:
    243
    Да, для жесткости нужно проливать пояс. Выпуски можно сделать просто засверлив поглубже в имеющийся фундамент.
    Vove, 30 июн 2014
    #7
  8. Fanntazzerr Прохожий

    На форуме с:
    1 июл 2014
    Сообщения:
    18
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    8
    Для одноэтажного здания достаточно будет долить ленту даже без связи с существующим. Но далее придется в первые 3-4 ряда блоков арматуру заложить, для восприятия неравномерной усадки. Это куда меньше трудозатрат, чем раскапывать, долбить старый фундамент, варить и т.д.. Арматуру заводить за угол не менее чем на 1м.
    Fanntazzerr, 1 июл 2014
    #8
  9. Vove Мастер

    На форуме с:
    3 фев 2013
    Сообщения:
    488
    Симпатии:
    26
    Баллы:
    243
    А как пролить под старым фундаментом? или я неправильно понял по рисунку, что подошва нового заходит под старый.
    Vove, 7 июл 2014
    #9
  10. Sidnei Троечник

    На форуме с:
    1 ноя 2011
    Сообщения:
    1.967
    Симпатии:
    683
    Баллы:
    568
    Род занятий:
    Охота на ведьм, борьба с ветряными мельницами.
    Подкопать, но нужно смотреть по ситуации.
    Sidnei, 7 июл 2014
    #10
  11. Goshek Специалист

    На форуме с:
    14 фев 2009
    Сообщения:
    6.282
    Симпатии:
    464
    Баллы:
    578
    Можно перфоратором просверлить несколько отверстий в старом фундаменте, установить туда анкера из арматуры, которая затем будет сварена с каркасом нового фундамента.
    Goshek, 10 июл 2014
    #11
  12. Viconte Интерн

    На форуме с:
    13 фев 2013
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    6
    Баллы:
    152
    Лучше связать участки фундамента. В противном случае можем получить неравномерные осадки.
    Viconte, 1 окт 2014
    #12
  13. borisovich Подмастерье

    На форуме с:
    1 окт 2014
    Сообщения:
    162
    Симпатии:
    13
    Баллы:
    148
    Род занятий:
    Строитель
    При таком способе стоит используя электрическую сварку для уверенного соединения арматуры с анкером.
    borisovich, 1 окт 2014
    #13
  14. Blstone Старший мастер

    На форуме с:
    7 фев 2013
    Сообщения:
    948
    Симпатии:
    116
    Баллы:
    408
    Дело в том, что новый бетон имеет с уже залитым очень плохую адгезию. Поэтому если не соединить обе части арматурой, монолитной конструкции не получится.
    Blstone, 5 окт 2014
    #14
  15. svyryd2501 Старший мастер

    На форуме с:
    27 янв 2014
    Сообщения:
    647
    Симпатии:
    64
    Баллы:
    383
    Только для уверенности лучше залить под углы бетонную подушку, а сверху создать армированный пояс толщиной достаточной прочности от нагрузок. Чем больше толщина пояса (в разумных пределах) - тем лучше.
    svyryd2501, 9 окт 2014
    #15
  16. evig Специалист

    На форуме с:
    11 мар 2012
    Сообщения:
    1.979
    Симпатии:
    266
    Баллы:
    528
    Надо связать новую ленту со старым фундаментом с помощью арматуры по всей глубине, иначе зимой вспучивающийся грунт оторвет новую ленту от старого фундамента. И ещё, новая лента по глубине должна соответствовать старому фундаменту.
    evig, 8 ноя 2014
    #16
  17. svyryd2501 Старший мастер

    На форуме с:
    27 янв 2014
    Сообщения:
    647
    Симпатии:
    64
    Баллы:
    383

    Если речь идёт о фундаменте на средне пучинистых и пучинистых грунтах, то действительно, поперечное сечение каждого участка должно быть одинаковым.
    svyryd2501, 10 ноя 2014
    #17
  18. ssaanneekk Новичок

    На форуме с:
    27 окт 2014
    Сообщения:
    31
    Симпатии:
    6
    Баллы:
    42
    Однозначно связать старый бетон с новым! Пробурите в старом отверстия и туда арматурку, связать ну просто необходимо, не свяжите потом пойдет трещина! Зачем Вам эти нервы!
    ssaanneekk, 17 ноя 2014
    #18
  19. kimmeriets Старший мастер

    На форуме с:
    28 янв 2012
    Сообщения:
    574
    Симпатии:
    65
    Баллы:
    383
    Ну так а я о чем толкую. Если остались выпуски арматуры, то проще, прямо к ним можно привязаться. Ну а если нет, то можно перфоратором разбить углы до арматуры и к ней привязаться.
    kimmeriets, 20 ноя 2014
    #19
  20. Виталька2

    На форуме с:
    24 ноя 2014
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Вам советуют верно, я пятнадцать лет уже их заливаю. Арматуру связать необходимо, разбив старый бетон перфоратором а лучше серьезным отбойником. И приварить новую к ней. И не зависимо от того, будет ли нести эта часть фундамента, мансардное помещение или нет, это сделать - необходимо!
    Виталька2, 25 ноя 2014
    #20

Поделиться этой страницей