Как уменьшить шум системы отопления.

Тема в разделе 'Отопление, теплоснабжение, газоснабжение', создана пользователем poiski78, 18 окт 2011.

  1. poiski78 Интерн

    На форуме с:
    18 окт 2011
    Сообщения:
    53
    Симпатии:
    6
    Баллы:
    167
    Коллеги , всем доброе время суток. Смонтировал систему отопления медными трубами ,плюс алюминевые радиаторы. Установил циркуляционный насос Grundfos UPS 25-40 , насос работает на первой ступени мощности. Достал неприятный шум движения воды в трубах и радиаторах.Подскажите что делать. Может быть поставить дроссель , что бы уменьшить количество воды проходяшей по трубам в минуту , или поставить какой нибудь дополнительный регулятор мощности для снижения частоты вращения насоса.
    poiski78, 18 окт 2011
    #1
  2. malser Интерн

    На форуме с:
    13 июл 2011
    Сообщения:
    70
    Симпатии:
    15
    Баллы:
    198
    Проверьте для начала, нет ли воздуха в насосе или системе. Он может издавать сильный шум при наличии воздуха (прилагаю инструкцию к насосу). Если не поможет, то расскажите, каким образом регулируется частота вращения двигателя насоса. Из инструкции я не понял. Регуляторов мощности сейчас выпускают много, но они плохо работают или не работают вообще с электродвигателями.

    Вложения:

    • 147.pdf
      Размер файла:
      796,6 КБ
      Просмотров:
      0
    malser, 18 окт 2011
    #2
  3. poiski78 Интерн

    На форуме с:
    18 окт 2011
    Сообщения:
    53
    Симпатии:
    6
    Баллы:
    167
    В системе воздуха нет, или очень мало. А насос регулируется тумблером на пластмассовой крышке.
    Три положения тумблера , первая , вторая и третья ступени скорости.
    poiski78, 20 окт 2011
    #3

Поделиться этой страницей