Как улучшить циркуляцию в батарее, не прогревается батарея

Тема в разделе 'Отопление, теплоснабжение, газоснабжение', создана пользователем Dimitri17, 27 дек 2016.

  1. Dimitri17

    На форуме с:
    27 дек 2016
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    ЖЭК поставил доп. батарею (теплоноситель снизу-вверх) 350 мм на 6 секций, плечо 120 см.

    Нижняя труба плеча практически холодная, верхняя труба плеча горячая, верх самой батареи постепенно угасает, низ батареи холодный.

    Краны работают (проверяется поочередным закрытием и спуском воды через маевского), но возможно в месте привязки к стояку пропускные отверстия труб плеча верхнего/нижнего разные.

    ЖЭК разводит руками. Есть идея либо поставить шайбу (заузить) место примыкания крана к батарее (верхнего/нижнего), либо подключить по диагонали (верхнего/нижнего).

    Что делать? Может кто-нибудь решал такую проблему? (вариант переварить трубы рассматривается в последнюю очередь).

    http://i045.radikal.ru/1612/73/2e24b432d856.jpg

    Вложения:

    Dimitri17, 27 дек 2016
    #1
  2. rmnt2 Есть парабеллум

    На форуме с:
    19 фев 2014
    Сообщения:
    10.059
    Симпатии:
    1.613
    Баллы:
    6.618
    За монтаж нобелевку. Углы на трубе где? Не пойдет горячая вода в трубу.
    На фото монтаж тоже не айс, но привел как схемку.
    [IMG]
    rmnt2, 20 янв 2017
    #2
  3. БДСУ Бывалый

    На форуме с:
    26 июл 2015
    Сообщения:
    102
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    187
    Род занятий:
    Бетонирование, земляные и демонтажные работы
    P2020004.JPG

    А так у меня трубы внутри выглядели...
    БДСУ, 4 фев 2017
    #3

Поделиться этой страницей