Как создать ремонтнопригодный пиролизный котёл

Тема в разделе 'Отопление, теплоснабжение, газоснабжение', создана пользователем blago, 17 дек 2011.

  1. blago Прохожий

    На форуме с:
    28 сен 2011
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    8
    Некоторые стремятся приобрести самый совершенный котёл, с автоматикой. Не спешите приобретать такие котлы. Не гонитесь за продвинутыми западноевропейскими котлами. Они работают и обеспечивают комфортное проживание при условии наличия вблизи пунктов сервисного обслуживания. Если у вас отключится автоматика или по другой причине остановится котёл, вы не сможете сами устранить причину остановки котла.
    Если в течении 24 часов в холодные зимние дни вы не отремонтируете котёл, для вас это будет ЧП. Придется срочно искать "буржуйку".
    Используйте такой котёл, который является технологичным в плане быстрого устранения неполадок, как собственными силами, так и с привлечением сварщика.

    Конструкция данного пиролизного котла позволяет работать ему без теплоаккумулятора (ТА), быстро произвести ремонт теплообменника или футеровки в топочной камере.Теплообменник съёмный. Его легко снять. приварить дефектные места и вновь установить. Нижние наклонные плоскости топочной камеры поворотные. Т..к. расстояние от днища до верхнего рельса 500 мм,. опустив нижние наклонные панели можно без труда произвести все работы по замене сопел, футеровки и пр, Конструктивно котёл разработан так, чтобы его можно было легко обслуживать, производить ТО и ТР
    Самым простым в изготовлении из представляемых мною пиролизных котлов. является котёл с встроенным теплообменником из чугунных радиаторов МС-140. См. рис.ниже

    [IMG]
    Для изготовления, к примеру, котла, мощностью 10 квт. требуется всего 3 листа стальных Ст.09Г2С 2500х1250х4мм, пять секций МС-140 и печное литьё. В результате получаем загрузочные бункера объёмом 0,650 куб.м., куда можно заложить 250 кг. дров и гореть они должны в интенсивном режиме сжигания 85 часов. на естественной тяге. Это вполне достижимо, если правильно подобрать проходное сечение сопла, высоту дымоотводящей трубы и величину воздушного потока с боков.
    Для изготовления, к примеру, котла, мощностью 10 квт. требуется всего 3 листа стальных Ст.09Г2С 2500х1250х4мм, пять секций МС-140 и печное литьё. В результате получаем загрузочные бункера объёмом 0,650 куб.м., куда можно заложить 250 кг. дров и гореть они должны в интенсивном режиме сжигания 85 часов. на естественной тяге. Это вполне достижимо, если правильно подобрать проходное сечение сопла, высоту дымоотводящей трубы и величину воздушного потока с боков.
    Но, за кажущейся простотой возможны проблемы. Это вскипание котла и герметичность секций чугунных радиаторов. После сборки секций чугунных радиаторов на асбошнур с суриком необходимо проверить соединения на герметичность при давлении не менее 6 атм. При установке в качестве теплообменника секций чугунных радиаторов рекомендую только открытую систему отопления и установить ТА.
    Ниже рисунок котла, отвечающий всем канонам котлостроения.
    [IMG]

    В этом котле установлен съёмный теплообменник из жаровых труб. Имеются дверцы для чистки жаровых труб. Объём теплоносителя в теплообменнике выбран с учётом предотвращения закипания , а также он играет роль теплового аккумулятора (ТА).. Нет необходимости ставить отдельно ТА. Котёл может работать как с естественной вытяжке, так и с дымососом. Дополнительно организуемый при необходимости подсос воздуха с боков позволяет отрегулировать работу котла на любую мощность при естественной тяге.
    Спрашивайте. Что не ясно, отвечу.
    blago, 17 дек 2011
    #1
  2. AleksOF

    На форуме с:
    13 дек 2011
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Скажите пожалуйста чем ещё можно топить кроме древесины и какая частота загрузки топлива? Каков срок эксплуатации? Можно ли использовать такие котлы, в малых помещениях, например, если у меня дом на 80 квадратных метров и отопление из чугунных радиаторов? Заранее спасибо за ответ.
    AleksOF, 18 дек 2011
    #2
  3. blago Прохожий

    На форуме с:
    28 сен 2011
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    8
    Кроме древесины можно топить опилками, щепой, шелухой от семян. Частота загрузки, в среднем раз в 20 - 24 часа при интенсивном режиме сжигания топлива. Два самых первых варианта пиролизного котла работают второй сезон. В этом году ещё запустили несколько. Котлы для отопления малых помещений использовать можно режим работы для них будет на естественной вытяжке. Кроме того, продолжительность горения на одной закладке должна увеличится.
    blago, 18 дек 2011
    #3
  4. blago Прохожий

    На форуме с:
    28 сен 2011
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    8
    Что-то рисунки не открываются. Попробую загрузить ещё раз.

    Вложения:

    • image001.jpg
      image001.jpg
      Размер файла:
      47,2 КБ
      Просмотров:
      2
    • image011.jpg
      image011.jpg
      Размер файла:
      57 КБ
      Просмотров:
      2
    blago, 18 дек 2011
    #4

Поделиться этой страницей