Как сделать печь в руской бани?

Тема в разделе 'Бани, сауны, бассейны', создана пользователем semkia, 4 мар 2011.

  1. semkia

    На форуме с:
    4 мар 2011
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Я решил переложить печь в бане, но у меня не получается сделать правильный дымоход (дым не выходит в трубу). Скажите, как можно это исправить, и какие ошибки я совершил?
    semkia, 4 мар 2011
    #1
  2. tool70 Специалист

    На форуме с:
    16 июл 2008
    Сообщения:
    2.739
    Симпатии:
    503
    Баллы:
    578
    Род занятий:
    "Я свободен!"
    Тут без осмотра не обойтись. Вы бы хоть фото сделали. По всей видимости нет тяги.
    tool70, 4 мар 2011
    #2
  3. dimulka Подмастерье

    На форуме с:
    19 апр 2011
    Сообщения:
    128
    Симпатии:
    20
    Баллы:
    137
    основные причины отсутствия тяги это сужение дымохода или низкая труба. еще может быть вы пробовали затопить баню когда в бане холодней чем на улице, тяги тоже не будет.
    dimulka, 14 май 2011
    #3
  4. -WN- Мастер

    На форуме с:
    29 апр 2011
    Сообщения:
    384
    Симпатии:
    37
    Баллы:
    288
    Отсутствие тяги может быть еще из-за недостаточного доступа кислорода, т.е этому может повлиять отсутствие зольника. Если растопить печь, и дверку топки оставить открытой, то тяга появится.
    -WN-, 24 май 2011
    #4
    Hozyaika-2 нравится это.
  5. andrej-zharenov Moderator

    На форуме с:
    19 май 2011
    Сообщения:
    359
    Симпатии:
    25
    Баллы:
    258
    Род занятий:
    модератор RMNT.Ru
    Знаете, какой может быть даже причина? В трубе, птица могла свить гнездо или например, паук паутину поставил и все, нет тяги. Сначала, сделайте осмотр оголовка, а потом уже нужно думать, что случилось. Если сечение выбрано правильное, а оно может быть разным, смотря по производительности вашей печи ,то возможно, при кладке трубы, вы не качественно затерли швы и нет необходимого разряжения воздуха, т.е. тяги.
    andrej-zharenov, 31 май 2011
    #5
  6. РоманБ Специалист

    На форуме с:
    26 июн 2011
    Сообщения:
    2.842
    Симпатии:
    222
    Баллы:
    548
    Без хотя бы нормального чертежа Вашей печи о чем-то рассуждать можно только сугубо теоретически, с точностью "пальцем в небо". Хотите конкретики - скиньте в теме хотя бы схематичное изображение.
    РоманБ, 2 окт 2014
    #6
  7. Olga205 Интерн

    На форуме с:
    12 май 2014
    Сообщения:
    116
    Симпатии:
    10
    Баллы:
    168
    Полностью согласна что надо посмотреть ... вам предложат массу вариантов, но без наглядного примера ничего выяснить не удастся.
    Olga205, 2 окт 2014
    #7
  8. Катерина С/ Интерн

    На форуме с:
    1 авг 2014
    Сообщения:
    116
    Симпатии:
    20
    Баллы:
    168
    На самом - то деле ошибка в том, что вы сами пытаетесь сделать печку. Для этого есть специалисты - печники, которые сами все сделают.
    Катерина С/, 2 окт 2014
    #8
  9. Bambucha Мастер

    На форуме с:
    19 авг 2014
    Сообщения:
    273
    Симпатии:
    28
    Баллы:
    208
    Если нет тяги то поставьте маленький вентилятор который будет обеспечивать печь кислородом. Проверьте ваш дымоход, его длина должна быть минимум 5метров и он должен выступать над кровлей на 40см.
    Bambucha, 2 окт 2014
    #9
  10. Zeellion Прохожий

    На форуме с:
    14 сен 2014
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    6
    Много причин ведут к отсутствию тяги: неправильно подобраны строительные материалы, температура на улице выше, чем в помещении, в трубе очень холодный воздух, на трубе нет козырька. Сделать дымоход не так просто, как кажется. Вам бы показать специалисту, может, дымоход не так поставили или где-то сквозит.
    Zeellion, 3 окт 2014
    #10
  11. ИгорьСа45 Мастер

    На форуме с:
    23 сен 2014
    Сообщения:
    145
    Симпатии:
    24
    Баллы:
    218
    Можно и без чертежей, но ответьте. На каком растворе клали? Толщина шва? Как быстро после укладки пытались растопить и в какое время года?
    ИгорьСа45, 3 окт 2014
    #11
  12. Валентина69 Прохожий

    На форуме с:
    9 окт 2014
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    16
    Если честно, советовала бы вам найти хорошего печника (что кстати тоже нелегко) и нанять его. Потому что это врядли окажется единственной вашей проблемой с новой печью, нюансов слишком много и как говориться - скупой платит дважды. Удачи вам!
    Валентина69, 9 окт 2014
    #12
  13. Gennadij84

    На форуме с:
    15 окт 2014
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Мой дедушка печник (уже в почтенном возрасте - нет сил уже) так он говорил, что у человек правильно "заточен" должен быть плюс хорошая школа. Никогда не сложишь русскую печь самостоятельно.
    Gennadij84, 15 окт 2014
    #13
  14. Hozyaika-2 Старший мастер

    На форуме с:
    12 янв 2014
    Сообщения:
    395
    Симпатии:
    64
    Баллы:
    308
    А вы заслонку-то открыли, когда печку затопили? Если да, то попробуйте прочистить веником дымоход. Залезайте на крышу и через трубу веником почистите. Если не будет тяги, значит с оборотами напортачили. Заочно это не решить. Пригласите того, кто разбирается.
    Hozyaika-2, 15 окт 2014
    #14
  15. tomasss Мастер

    На форуме с:
    26 окт 2012
    Сообщения:
    511
    Симпатии:
    29
    Баллы:
    293
    Слабая тяга у вас, возможно труба слишком большая? Желательно чтобы изгибов было минимум.
    tomasss, 16 окт 2014
    #15
  16. svyryd2501 Старший мастер

    На форуме с:
    27 янв 2014
    Сообщения:
    647
    Симпатии:
    64
    Баллы:
    383
    Такую работу лучше доверить специалисту, у которого есть допуск к таким работам и право подписи актов её выполнения. Это хорошо что Вы обнаружили изъян в своей работе. А если дым будет выходить не там где надо, да ещё во время эксплуатации бани. Без соответствующей тяги - элементарно можно удушиться угарным газом. Так что с этим лучше не баловаться.
    svyryd2501, 16 окт 2014
    #16
  17. Alexandros Интерн

    На форуме с:
    20 сен 2014
    Сообщения:
    341
    Симпатии:
    27
    Баллы:
    193
    На словах трудно, что посоветовать... нужны фотографии или хотя бы более точные описания проблемы! Возможно проблемы в трубе, а точнее в её малом диаметре... или Вы допустили ошибки при ложке печи... Всё может быть.
    Alexandros, 16 окт 2014
    #17
  18. ВСЕСАМА Специалист

    На форуме с:
    1 дек 2013
    Сообщения:
    3.843
    Симпатии:
    391
    Баллы:
    578
    Надо было когда печку разбирали записывать и зарисовывать что и как и потом класть по этому же чертежу. А так, кто же поймет по вашему рассказу что и как у вас не так.
    ВСЕСАМА, 17 окт 2014
    #18
  19. hroza Новичок

    На форуме с:
    15 сен 2014
    Сообщения:
    49
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    36
    Я бы не советовала браться за это дело, если вы в этом не спец. Позовите лучше специалиста.
    hroza, 17 окт 2014
    #19
  20. kimmeriets Старший мастер

    На форуме с:
    28 янв 2012
    Сообщения:
    574
    Симпатии:
    65
    Баллы:
    383
    Вентилятор, это лишняя заморочка, да и куда его ставить в дымоход? Здесь скорее всего проблема в самом дымоходе, возможно угол неправильный, но не видя печки, судить сложно.
    kimmeriets, 30 окт 2014
    #20

Поделиться этой страницей