    Обсуждение статьи Как самостоятельно установить УЗО

    [IMG]
    Статью полностью можно прочитать здесь: http://www.rmnt.ru/story/electrical/385999.htm
    rmnt, 18 авг 2012
    #1
  2. Beej Интерн

    На форуме с:
    18 май 2012
    Сообщения:
    22
    Симпатии:
    7
    Баллы:
    152
    Согласен, слово "можно" здесь использовал некорректно. Менять местами РЕ и N, конечно же, нельзя. Речь шла о том, что без установки УЗО в этом конкретном случае не произойдёт защитного отключения. Спасибо за поправку.
    Beej, 18 ноя 2012
    #41
  3. Мария 11 Мастер

    На форуме с:
    18 ноя 2012
    Сообщения:
    164
    Симпатии:
    20
    Баллы:
    218
    Видела американскую телепередачу про строительство домов ("Полное перевоплощение" как-то так называется), так они привозят готовые блоки стен с прочного материала, которые собираются на шурупах. Тогда ничего удивительного, что при землетрясениях американские дома складываются, как карточные домики
    Мария 11, 9 дек 2012
    #42
  4. Кузёма

    На форуме с:
    9 дек 2012
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    3
    У меня в проекте на электрику дома на подключение бойлера и стиральной машинки указан диференциальный автомат АД С25. В продаже в магазине у нас таких нет. Электрик говорит, что вместо АД можно поставить простой автомат ВА47 С25 и УЗО. Но у меня сомнения, что не зарубит эту тему инспектор энергонадзора. (У нас с подключением энергии очень строго: сначала энергонадзор, потом уже в "электросети".
    Кто в курсе, правильная ли это замена?
    Кузёма, 9 дек 2012
    #43
    ivz78 нравится это.
  5. Dmitr

    На форуме с:
    10 дек 2012
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Да, это правильная замена будет. Необходимо УЗО (выключатель дифференциальный - ВД)
    ставить последовательно с автоматическим выключателем ВА47-29 . УЗО защита от утечки, ВА защита от КЗ и перегрузки. А автомат дифференциальный (то что у Вас в проекте АД) совмещают две эти защиты. В СП 31-110-2003 это описано.
    Dmitr, 10 дек 2012
    #44
  6. varonita Moderator

    На форуме с:
    6 сен 2012
    Сообщения:
    7.895
    Симпатии:
    1.148
    Баллы:
    618
    Даже если это термоутеплитель, если при воздействии болгаркой выделяется такой едкий дым, нужно его менять, скорей всего и просто при эксплуатации он не безвреден.
    varonita, 14 дек 2012
    #45
  7. mam Старший мастер

    На форуме с:
    9 фев 2012
    Сообщения:
    749
    Симпатии:
    45
    Баллы:
    323
    Что касается частных домов, то кирпич не применяют уже. Дорого и долго. Строят из панелей, отделку делают сайдингом.
    mam, 15 дек 2012
    #46
  8. Sergey K. Интерн

    На форуме с:
    2 дек 2012
    Сообщения:
    288
    Симпатии:
    25
    Баллы:
    152
    Не токсичен материал, могу сказать что болгаркой вы разогреваете материал и он горит, гореть будет любом материал, или плавиться - потому и запах и дым.
    Sergey K., 15 дек 2012
    #47
  9. ivz78 Специалист

    На форуме с:
    22 дек 2012
    Сообщения:
    2.105
    Симпатии:
    184
    Баллы:
    548
    Род занятий:
    Энергосберегающие технологии
    Ваш автомат дифференциальный - это, по сути, тот же УЗО, но со встроенным реле защиты. 25 - это максимально допустимый ток нагрузки (25 ампер). Вы можете поставить УЗО с чувствительность более 50 мА и реле защиты на 25 ампер перед ним (их ещё называют реле нагрузки, устройство защиты от перепадов напряжения, барьер и т.п.). И обязательно учтите, что при использовании УЗО необходимо, чтобы в розетке был заземляющий контакт!!!
    ivz78, 6 янв 2013
    #48
  10. BigSerg Мастер

    На форуме с:
    6 окт 2008
    Сообщения:
    166
    Симпатии:
    13
    Баллы:
    218
    Позвольте уточнить! Не в розетке, а вся электропроводка должна быть с контуром заземления. С остальным-полностью согласен.
    BigSerg, 8 янв 2013
    #49
  11. Andrey077 Ученик

    На форуме с:
    29 ноя 2012
    Сообщения:
    60
    Симпатии:
    8
    Баллы:
    87
    Замена конечно правильная, но если вы все делаете по проекту и энергонадзор у Вас такой строгий то лучше заранее этот вопрос согласовать и внести в проект соответствующие изменения. А еще лучше заказать дифференциальное реле в интернет магазине их счас очень много, и я уверен в их Вы найдете все что нужно.
    Andrey077, 8 янв 2013
    #50
  12. ivz78 Специалист

    На форуме с:
    22 дек 2012
    Сообщения:
    2.105
    Симпатии:
    184
    Баллы:
    548
    Род занятий:
    Энергосберегающие технологии
    Простите. не так выразился. Именно заземляющий контур должен быть присоединён к контакту в розетке.
    ivz78, 9 янв 2013
    #51
  13. Вольт Подмастерье

    На форуме с:
    11 ноя 2009
    Сообщения:
    35
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    133
    Зря Вы ставите бойлер и стиралку на один диф,я бы взял два дифа АВВ по 16-А каждый если УЗО то после автомат к.з. однополюсный ,заземление обязательно.
    Вольт, 9 янв 2013
    #52
  14. Vovka26 Интерн

    На форуме с:
    22 окт 2012
    Сообщения:
    175
    Симпатии:
    9
    Баллы:
    187
    Делая ремонт тоже ставили УЗО вместо АД, но к каждому крупному электро прибору ставили отдельный автомат. Как нам объяснили, это норма при соблюдении противопожарной установке.
    Vovka26, 11 янв 2013
    #53
  15. metis

    На форуме с:
    6 фев 2013
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    УЗО эффективная защита, как с заземлением, так и без него. Разница лишь в том, что с заземлением УЗО сработает, как только фаза пробьет на корпус, а без заземления, как только человек возьмется за этот самый корпус. А еще УЗО необходимо защищать от токов короткого замыкания и пере нагрузке и ставить автомат защиты на порядок выше по току, чем УЗО
    metis, 6 фев 2013