Как правильно прорубать проем в несущей стене?

Тема в разделе 'Перепланировка и демонтаж', создана пользователем ssergej, 24 ноя 2013.

  1. ssergej Мастер

    На форуме с:
    6 окт 2012
    Сообщения:
    194
    Симпатии:
    27
    Баллы:
    233
    Появилась необходимость сделать проем в стене, но загвоздка в том, что данная стена является несущей и, в то же время, стена самая длинная. Потому вопрос: как правильно делать проем в такой стене и на что, в первую очередь, необходимо обращать внимание?
    ssergej, 24 ноя 2013
    #1
  2. varonita Moderator

    На форуме с:
    6 сен 2012
    Сообщения:
    7.895
    Симпатии:
    1.148
    Баллы:
    618
    В первую очередь разрешение возьмите на такую перепланировку. Грамотный конструктор рассчитает проект, архитектор даст разрешение (или не даст). Возможно понадобится стальная перемычка из швеллеров или двутавров.
    varonita, 24 ноя 2013
    #2
    Июль нравится это.
  3. Diana_32 Подмастерье

    На форуме с:
    30 янв 2013
    Сообщения:
    234
    Симпатии:
    11
    Баллы:
    137
    Согласование само собой, а вот хочу вам особо заметить, что при резке используйте алмазную резку. Потому как именно она, более менее режет стену и не оставляет трещин, даже микротрещин. Это мой совет, так как сама столкнулась с этим и сделали нам хорошую трещину соседи с нижнего этажа. Будьте аккуратны.
    Diana_32, 24 ноя 2013
    #3
  4. Natasha2006a Прохожий

    На форуме с:
    6 фев 2014
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    8
    Кроме упомянутого выше алмазного диска, швеллеров и прочих расходных материалов, следует позаботится о прочности и надежности выбранной перемычки и ни в коем случае не следует забывать о электроразводке.
    Natasha2006a, 14 фев 2014
    #4
  5. svyryd2501 Старший мастер

    На форуме с:
    27 янв 2014
    Сообщения:
    647
    Симпатии:
    64
    Баллы:
    383
    Прежде всего, на такой вид работы необходимо разрешение. Дальше всё зависит от величины проёма и от материала капитальной стены. Если стена из кирпича, то перемычка просто необходима, ну а если из железобетона, и проём небольшой - то по ситуации.
    svyryd2501, 14 фев 2014
    #5
  6. bask Интерн

    На форуме с:
    1 фев 2014
    Сообщения:
    173
    Симпатии:
    22
    Баллы:
    168
    Ну разрешение само собою , но безопасность тоже важна.Если есть возможность (мне проще , я живу в угледобывающем районе ), то при таких работах хорошо использовать шахтные стойки (это что то на подобии домкрата) , гарантия надёжности -100% .
    bask, 15 фев 2014
    #6
  7. Goshek Специалист

    На форуме с:
    14 фев 2009
    Сообщения:
    6.282
    Симпатии:
    464
    Баллы:
    578
    Вначале на стене нужно разметить будущий проем, затем над ним сверху, с двух сторон стены, пробить штрабы и установить швеллеры №14, причем, по обе стороны будущего проема, швеллер должен выступать не менее чем на 250 мм. Затем швеллеры соединяются между собой сквозными шпильками, установленные, в предварительно просверленные в стене отверстия. После этого проем можно пробивать.
    Goshek, 15 фев 2014
    #7
    homohilaris нравится это.
  8. РоманБ Специалист

    На форуме с:
    26 июн 2011
    Сообщения:
    2.845
    Симпатии:
    222
    Баллы:
    548
    Как по мне, то правильно будет НЕ делать проем, в конце концов, в любой комнате двери можно делать минимум в 2 стенах.
    РоманБ, 15 фев 2014
    #8
  9. homohilaris Старший мастер

    На форуме с:
    2 фев 2014
    Сообщения:
    768
    Симпатии:
    131
    Баллы:
    358
    Можно дополнить? Прежде чем решитесь узаконить право на проем в несущих конструкциях, вам предстоит составить план действий до последней мелочи и до последнего сантиметра описывающий, какие изменения вы собираетесь устроить. Вот эта составленная вами бумажка серьезно увеличивает шансы все же получить желаемое разрешение.
    homohilaris, 15 фев 2014
    #9
  10. Anatoli Новичок

    На форуме с:
    1 май 2013
    Сообщения:
    32
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    46

    Соглашусь с автором выше, ведь это не китайская стена? Зачем создавать себе трудности, пользуйтесь как есть. Мы не знаем где эта стена, что она несет и вообще смысл переделки.
    Anatoli, 15 фев 2014
    #10
  11. novic Специалист

    На форуме с:
    17 апр 2011
    Сообщения:
    2.884
    Симпатии:
    275
    Баллы:
    578
    Логичнее вам настроиться на то, что делать такой проём в несущей стене вам просто не разрешат. Лучше придумать что-то другое.
    novic, 15 фев 2014
    #11
  12. zariyus Интерн

    На форуме с:
    7 фев 2014
    Сообщения:
    307
    Симпатии:
    18
    Баллы:
    193
    Когда все согласуете, перед вырубанием проема, нужно искателем скрытой проводки найти и отметить таковую. А, так же, расположение арматуры, если стена железобетонная.
    zariyus, 16 фев 2014
    #12