Как избавиться от булькания в сплите?

Тема в разделе 'Кондиционирование и вентиляция', создана пользователем and64rei, 21 окт 2011.

  1. and64rei Старший мастер

    На форуме с:
    8 авг 2011
    Сообщения:
    485
    Симпатии:
    63
    Баллы:
    308
    Живём на 16 этаже. Стоит кондиционер, сплит-система. Дренажная трубка выведена наружу, как и у большинства жителей нашего города. Но на нашей высоте иногда бывает такой сильный ветер, что во внутреннем блоке кондиционера начинает что-то булькать. Подозреваю, что это воздух через дренажную трубку заходит внутрь и булькает в стоящем конденсате (воде). Причём, такое бывает, даже когда кондиционер не работает. Почему так происходит? Неправильно установлен внутренний блок (наклон)? И как бы от этого избавиться?
    and64rei, 21 окт 2011
    #1
    winemake нравится это.
  2. geha2 Мастер

    На форуме с:
    18 окт 2011
    Сообщения:
    420
    Симпатии:
    42
    Баллы:
    258
    Если булькает при запуске или после остановки минут 5-10 это считается нормальным. Если же булькает не только в этом случае, то тут попахивает воздухом в холодильном контуре. Вакуумировали когда запускали фреон? Если да, то может отсоединился шланг от сервисного порта.
    geha2, 26 окт 2011
    #2
  3. Slavuta Старший мастер

    На форуме с:
    1 авг 2011
    Сообщения:
    346
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    308
    Род занятий:
    Юрист
    Ну откуда человек знает вакуумировали не вакуумировали? Пришли установщики, которым деньги уплачены, за полтора-два часа всё поставили и ушли. Что, заказчик должен всё это время рядом стоять и спрашивать, что установщики в данный момент делают?
    А если Вы подозреваете, что это ветром с улицы воздух нагоняет, то просто поставьте на выходе трубки обратный клапан и забудете про бульканье.
    Slavuta, 29 окт 2011
    #3
  4. Sidnei Троечник

    На форуме с:
    1 ноя 2011
    Сообщения:
    1.970
    Симпатии:
    683
    Баллы:
    568
    Род занятий:
    Охота на ведьм, борьба с ветряными мельницами.
    А какой обратный клапан Вы имеете в виду? Специальный для сплит-систем? Будет ли работать клапан от водопроводной системы? Могут ли быть у установки последствия? Где устанавливать? Если скопится конденсат и начнется зима, не превратится ли клапан в другую головную боль?
    Sidnei, 3 ноя 2011
    #4
    На$$тёнка нравится это.
  5. winemake Интерн

    На форуме с:
    8 авг 2011
    Сообщения:
    166
    Симпатии:
    17
    Баллы:
    168
    Как говорят мастера, после установки нужно быть готовым, что сплит системы могут издавать и другие звуки – бульканье, шипение, потрескивание, щелчки. Бульканье и шипение фреона может быть слышно при включении или отключении компрессора. Потрескивание может возникать при сжатии или расширении деталей корпуса при изменении температуры. Кондиционер с уровнем шума в 25дБ будет работать громче, чем другой с показателем в 32дБ.
    winemake, 8 ноя 2011
    #5
  6. sopa8383 Интерн

    На форуме с:
    14 апр 2012
    Сообщения:
    109
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    181
    У меня точно такая же проблема. Живем на 6-м этаже. После установки началось непонятное булькание в блоке. Вызвали мастеров, не тех, которые устанавливали. Они сказали, что при установке не завакуумировали систему. Что-то поделали, и булькание прекратилось.
    sopa8383, 29 сен 2012
    #6
  7. svetlana270 Мастер

    На форуме с:
    2 сен 2012
    Сообщения:
    1.020
    Симпатии:
    44
    Баллы:
    248
    Это скорее всего у вас булькает фреон, зовите специалиста и пусть вскрывает его, исправляет неполадки.
    svetlana270, 30 сен 2012
    #7
  8. varonita Moderator

    На форуме с:
    6 сен 2012
    Сообщения:
    7.895
    Симпатии:
    1.148
    Баллы:
    618
    Мне кажется при любых неполадках (в том числе и при посторонних звуках) лучше обратиться в фирму которая устанавливала систему. Они или объяснят причину или (если это неполадка) устранят.
    varonita, 16 окт 2012
    #8
    На$$тёнка нравится это.
  9. sannas Старший мастер

    На форуме с:
    18 авг 2012
    Сообщения:
    895
    Симпатии:
    52
    Баллы:
    383


    Булькает у вас из за не правильного наклона как вы правильно догадались, вам надо исправить наклон трубки и все пройдет.
    sannas, 16 окт 2012
    #9
  10. kep1972 Мастер

    На форуме с:
    3 окт 2012
    Сообщения:
    149
    Симпатии:
    15
    Баллы:
    218
    Сто процентов система не завакуумирована. Втык установщикам,та же проблема была у меня.
    kep1972, 19 окт 2012
    #10
  11. mam Старший мастер

    На форуме с:
    9 фев 2012
    Сообщения:
    749
    Симпатии:
    45
    Баллы:
    323
    А ещё причина может быть в некачественном фрионе. Сейчас он китайский в основном. После ремонта мой холодильник стал булькать-спать невозможно. Мне ремонтники и объяснили причину.
    mam, 26 окт 2012
    #11
  12. mam Старший мастер

    На форуме с:
    9 фев 2012
    Сообщения:
    749
    Симпатии:
    45
    Баллы:
    323
    В фреоне никаких неполадок быть не может. Это качество фреона такое-они сейчас все китайские.
    mam, 26 окт 2012
    #12
  13. tvm_tvm Новичок

    На форуме с:
    6 мар 2010
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    36
    А в нашем кондиционере не только булькает, но еще и вода капает внутрь помещения. Может забилась выводная трубка, но непонятно, как это могло произойти. Или опять же дело в некачественном фреоне?
    tvm_tvm, 5 ноя 2012
    #13
  14. vikalisa Новичок

    На форуме с:
    3 окт 2012
    Сообщения:
    46
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    46
    Думаю что не в самой трубке, а в той части кондиционера, который на улице, вам просто нужно сделать такое накрытие и горизонтальное и вертикальное, как бы заслонить от прямиго направления ветра.
    vikalisa, 5 ноя 2012
    #14
  15. andreiii Мастер

    На форуме с:
    11 янв 2012
    Сообщения:
    444
    Симпатии:
    38
    Баллы:
    288
    Род занятий:
    строитель
    Вызывайте специалистов, пускай прогонят воздух с холодильного контура. А на трубку наденьте отрезанную горловину от пластиковой бутылки, она будет защищать от порывов ветра .
    andreiii, 5 ноя 2012
    #15
  16. Олег Ворченков Мастер

    На форуме с:
    16 дек 2013
    Сообщения:
    384
    Симпатии:
    25
    Баллы:
    258
    Специалистов в любом случае надо вызывать тут скрытая поломка, насчет пластиковой бутылки не уверен что поможет, только шуму наделает еще больше.
  17. ВСЕСАМА Специалист

    На форуме с:
    1 дек 2013
    Сообщения:
    3.847
    Симпатии:
    391
    Баллы:
    578
    Такая система штука не дешевая, зачем лезть самому и выяснять что там булькает. Кто ставил пусть приезжают и по гарантии устраняют неполадки.
    ВСЕСАМА, 23 дек 2013
    #17
    На$$тёнка нравится это.
  18. РоманБ Специалист

    На форуме с:
    26 июн 2011
    Сообщения:
    2.845
    Симпатии:
    222
    Баллы:
    548
    Это если еще гарантия не закончилась. А если закончилась - я бы к таким "мастерам" больше не доверял.
    РоманБ, 31 дек 2013
    #18
  19. GansRoses Ученик

    На форуме с:
    1 янв 2014
    Сообщения:
    125
    Симпатии:
    10
    Баллы:
    97
    У вас, наверное, попадает воздух в холодильный блок, а это уже разгерметизация, что приведет к поломке.
    GansRoses, 2 янв 2014
    #19
  20. Kireev Интерн

    На форуме с:
    27 ноя 2013
    Сообщения:
    372
    Симпатии:
    15
    Баллы:
    193
    Сначала нужно понять, что это поломка или неполадки, а потом вызывать спецов, а то сдерут за ложный вызов. Хорошо ответил в теме geha2(1-й ответ). Для некоторых систем булькание - это нормально.
    Kireev, 5 янв 2014
    #20