как исправить косяк кладки газоблоков

Тема в разделе 'Строительство каменного дома', создана пользователем ovenson, 4 май 2013.

  1. ovenson

    На форуме с:
    4 май 2013
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Строители выполнили кладку из газобетона 2 этажа с горизонтальными и вертикальными щелями (см. фото) по всему периметру кладки. Судя по всему блоки плохо промазывались при кладке. Делали работы в мороз с добавкой морозостойкой добавки. Размер щелей колеблется от нескольких мм до 8мм. Фото прилагаю. Сейчас уже стоит крыша, дом с улицы оштукатурен.

    - Существует ли способ для заполнения таких щелей?
    - Имеет ли смысл это делать или достаточно просто при оштукатуривании промазать?
    - На сколько это повлияет на теплопотери дома?

    Вложения:

    • CIMG1637.JPG
      CIMG1637.JPG
      Размер файла:
      2 МБ
      Просмотров:
      11
    • CIMG1643.JPG
      CIMG1643.JPG
      Размер файла:
      2,2 МБ
      Просмотров:
      13
    • CIMG1652.JPG
      CIMG1652.JPG
      Размер файла:
      2,1 МБ
      Просмотров:
      7
    • CIMG1653.JPG
      CIMG1653.JPG
      Размер файла:
      2,1 МБ
      Просмотров:
      9
    • Фото0167.jpg
      Фото0167.jpg
      Размер файла:
      462,3 КБ
      Просмотров:
      11
    • Фото0168.jpg
      Фото0168.jpg
      Размер файла:
      347,4 КБ
      Просмотров:
      5
    ovenson, 4 май 2013
    #1
  2. Valeri Специалист

    На форуме с:
    15 авг 2012
    Сообщения:
    2.230
    Симпатии:
    274
    Баллы:
    578
    При такой кладке, вопрос стоит не в так в теплопотери дома (а она будет довольно большой), а в целостности самих стен. Ведь зимой и осенью в такие щели будет попадать вода и снег, которые потом растают, вот ваши стены и будут мокреть и разрушатся.
    Я лично знаю один способ исправить положение, берется раствор и с помощью любых подручных средств его запихивают в щели. Потом сверху штукатурят.
    И еще у вас видно проблемы не только с кладкой, но и с наружной штукатуркой. Ведь при хорошей штукатурке, щели в кладке так не светились бы.
    Valeri, 4 май 2013
    #2
  3. ovenson

    На форуме с:
    4 май 2013
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    фото были сделаны до наружней штукатурки. Теперь конечно их уже не видно, но внутри остается пустота.

    Таким способом запихать раствор глубоко не получится, ну максимум на 2-3 см. А стены то 40см.
    ovenson, 4 май 2013
    #3
  4. ovenson

    На форуме с:
    4 май 2013
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Есть ли способ глубоко затолкать клей?
    ovenson, 7 май 2013
    #4
  5. Valeri Специалист

    На форуме с:
    15 авг 2012
    Сообщения:
    2.230
    Симпатии:
    274
    Баллы:
    578
    Ну почему не получится, и больше чем 40-ка сантиметровые щели таким способом заделывали. Просто процесс довольно длительный. Да и то, что стены уже поштукатурены снаружи большой минус. Ведь нельзя определить заполнил раствор шов полностью, да и саму штукатурку повредить можно запросто.
    Valeri, 7 май 2013
    #5
  6. SValierii Подмастерье

    На форуме с:
    13 апр 2013
    Сообщения:
    116
    Симпатии:
    11
    Баллы:
    137
    Зачем его глубоко запихивать. 2-3 см вполне достаточно. Образуется воздушная подушка, а воздух он тоже в своем роде утеплитель. Стены стоять будут. Вообще для лучшей связки штукатурки с камнем иногда расчищают швы.
    SValierii, 8 май 2013
    #6
  7. jeck Старший мастер

    На форуме с:
    8 июл 2012
    Сообщения:
    1.282
    Симпатии:
    96
    Баллы:
    423
    Замажьте щели и все. У нас здание для подстанции из кирпичей, этих щелей полно, вот только и горе строителям заплатили меньше и на материале сэкономили, они еще стены кривые сделали. Щели просто замазали.
    jeck, 10 май 2013
    #7
  8. Leondos1981 Интерн

    На форуме с:
    3 фев 2013
    Сообщения:
    438
    Симпатии:
    23
    Баллы:
    193
    Да такое часто встречается. Нужно просто все щели заделать клеем для кладки газоблока. Потом можете штукатурить
    Leondos1981, 14 май 2013
    #8
  9. kolyavas18 Специалист

    На форуме с:
    10 мар 2012
    Сообщения:
    2.266
    Симпатии:
    240
    Баллы:
    548
    Если уж так проблематично заделать щели раствором на достаточную для Вас глубину, то нужно сначала запихать в щель какой-нибудь утеплитель, даже пакля подойдет, а потом уже и раствор. Но поверх обязательно нужно заштукатурить.
    kolyavas18, 16 май 2013
    #9
  10. Leondos1981 Интерн

    На форуме с:
    3 фев 2013
    Сообщения:
    438
    Симпатии:
    23
    Баллы:
    193
    А можно просто щели замазать клеем для кладки газоблоков и поштукатурить? Первый раз слышу, что бы в газоблоках нужно щели заделывать паклей. Ведь так делают в деревянных домах
    Leondos1981, 29 май 2013
    #10
  11. лисник Старший мастер

    На форуме с:
    13 май 2010
    Сообщения:
    813
    Симпатии:
    113
    Баллы:
    408
    И вообще я не считаю это косяком, так мелкие недоработки. Да и чего было ждать от строителей, клали кладку зимой. Если вы будете штукатурить с обеих сторон, то вообще не придавайте этим дефектам внимания – заштукатурятся щели. Если будете шпаклевать, то перед приклеиванием сетки замажьте щели обычной шпаклевкой.
    лисник, 31 май 2013
    #11
  12. serenada Мастер

    На форуме с:
    18 фев 2012
    Сообщения:
    371
    Симпатии:
    15
    Баллы:
    243
    Я думаю, что штукатурка с достаточной толщиной должна устранит данную проблему. Штукатурные работы должны выполняться в теплые дни сезона.
    serenada, 2 июн 2013
    #12

Поделиться этой страницей