Измеритель сопротивления заземления

Тема в разделе 'Измерители', создана пользователем rom_s, 11 янв 2009.

  1. rom_s Ученик

    На форуме с:
    10 июл 2008
    Сообщения:
    170
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    53
    У меня на даче оборудована небольшая мастерская. Есть там токарный станочек, точило, пользуюсь ручным электроинструментом. Для всего этого сделал заземляющий контур. А какое сопротивление заземления до сих пор не знаю. Подскажите, пожалуйста, чем можно замерять сопротивление заземления в бытовых условиях?
    rom_s, 11 янв 2009
    #1
  2. Root Бывалый

    На форуме с:
    15 июн 2008
    Сообщения:
    1.842
    Симпатии:
    219
    Баллы:
    498
    Задача не простая, в одном из способов включается источник тока между контуром и дополнительным электродом вбитым в землю на некотором расстоянии от контура. При этом измеряется потенциал между контуром и еще одним дополнительным электродом заглубленным в промежутке между контуром и первым дополнительным электродом. Рассчитывается сопротивление по закону ома, исходя из значений напряжения и тока полученных при замерах. Придется конечно потрудится, забивая штыри в землю, но сопротивление заземления узнаем с точностью до одного ома. Если особо точные измерения не требуются, в случае когда сопротивление необходимо лишь оценить, находится ли оно в пределах какой то величины, можно поступить следующим образом. Между фазным проводом сети и проводом заземления включается мощный потребитель (ТЭН, электроплитка, утюг) с известным сопротивление нагревательного элемента, измеряется ток в цепи, по закону Ома находится сопротивление всей цепи. Сопротивлением заземления будет разность между полным сопротивлением всей цепи и сопротивлением нагревательного прибора. Ток нужно измерить сразу после включения, когда утюг или ТЭН не успели прогреться, при нагреве сопротивление нихрома возрастает, что скажется на результатах измерения.
    Root, 12 янв 2009
    #2
  3. vadzz Ученик

    На форуме с:
    16 июл 2008
    Сообщения:
    388
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    78
    Мне кажется лучше пригласить специалиста из местных электросетей (или из строительной фирмы) с прибором и он быстро и точно сделает замеры специальным прибором. Можно конечно и самому попробовать померить таким прибором, если он есть (такой прибор позволяет также измерить удельное сопротивление грунта). Расчеты не всегда будут точны (скорее всего погрешность будет большой), а тут дело такое, сопротивление заземления по стандарту какое должно быть? (чем меньше тем лучше :) ) Счет идет на десятые доли Ома (если я не ошибаюсь).
    vadzz, 12 янв 2009
    #3
  4. Root Бывалый

    На форуме с:
    15 июн 2008
    Сообщения:
    1.842
    Симпатии:
    219
    Баллы:
    498
    Совершенно согласен с вами, если нужно точно знать сопротивление заземления (в особенности в ожидании комиссии по безопасности условий труда), лучше будет если измерения проведет специалист, с применением поверенных приборов. Кстати о приборах, существует два вида, одни работают по принципу вольтметра - амперметра и требуют применения дополнительных электродов, что конечно же трудоемко. Второй тип приборов бесконтактный, катушка такого прибора наводит ток в заземляющем проводнике переменным магнитным полем известной напряженности и измеряет ток в нем (и в заземлителе) устройством типа измерительных клещей, полученные результаты измерения автоматически переводятся в единицы измерения сопротивления. Измерение сопротивления вторым прибором дело нескольких минут, только вот прибор достаточно дорогой, опять же придется искать у кого позаимствовать на время.
    Root, 13 янв 2009
    #4
  5. vadzz Ученик

    На форуме с:
    16 июл 2008
    Сообщения:
    388
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    78
    В некоторых регионах - эта процедура вообще целая трагедия (да и приборов таковых редко встретишь, но у нас есть). А так мне электрики многие говорили, что можно не заморачиваться с этими измерениями. Достаточно использовать хорошую шину заземления (т.е. приобрести у них :) ), правильно ее провести и смонтировать и грубо говоря, забить хороший стальной прут в плотный грунт (можно залить это место водичкой). Но с другой стороны, как Вы и писали, а если придет комиссия, то тут они накопают, как бы Вы ни старались (им как раз достаточно этого одного прибора).
    vadzz, 15 янв 2009
    #5
  6. rom_s Ученик

    На форуме с:
    10 июл 2008
    Сообщения:
    170
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    53
    Говорят, есть такой прибор, РНИ называется. Меряет сопротивление заземления с точностью 0,05Ом. Может кто знает что это такое и где можно найти? По моему, их уже не выпускают, прибор старый, с прошлого века.
    rom_s, 15 янв 2009
    #6
  7. KARLOS_009 Мастер

    На форуме с:
    21 сен 2008
    Сообщения:
    482
    Симпатии:
    14
    Баллы:
    278
    У меня на заставе для подобной работы был прибор, называемый "мегомметр". Использовался для определения сопротивления заземления объектов и аппаратуры. В комплекте с ним была специальная таблица со значениями сопротивления.
    KARLOS_009, 31 янв 2009
    #7
  8. Root Бывалый

    На форуме с:
    15 июн 2008
    Сообщения:
    1.842
    Симпатии:
    219
    Баллы:
    498
    Приборы - измерители сопротивления заземления часто представляют собой прибор измеряющий ток в и напряжение, тот же самый метод вольтметра - амперметра, только проделываемый одним прибором. Мегомметр вряд ли подойдет для таких целей, скорее миллиомметр, но им только сопротивление провода заземления можно измерить, а этого мало для точного определения сопротивления всего заземляющего устройства.
    Root, 31 янв 2009
    #8
  9. rom_s Ученик

    На форуме с:
    10 июл 2008
    Сообщения:
    170
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    53
    Мегаомиетр точно е подойдет для решения этой задачи, ведь им измеряют большое сопротивление – килоомы и мегаомы, а сопротивление заземления несколько ом или даже меньше 1ома.
    rom_s, 8 фев 2009
    #9
  10. сергей к. Прохожий

    На форуме с:
    8 фев 2009
    Сообщения:
    24
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    18
    Мегомметр предназначен для измерения сопротивления ИЗОЛЯЦИИ, а не контура! Из старых приборов для контуров я пользуюсь до сих пор М416.
    А вообще то величина сопротивления контура о котором идет речь - не нормируется в ПУЭ! Замерил и замерил. :)
    Для сравнения - величина сопротивления контура подстанции - не выше 4.) Ом... Для контура молниезащиты - 30 Ом.
    Так что - лишь бы контур БЫЛ ВООБЩЕ.
    сергей к., 8 фев 2009
    #10
  11. rom_s Ученик

    На форуме с:
    10 июл 2008
    Сообщения:
    170
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    53
    В ПУЭ может и не нормируется, но если сопротивление заземления будет больше сопротивления по цепи корпус инструмента-оператор-земля, при возниконвении аварийной ситуации, ток пойдет именно по этой цепи. Так что, желательно знать оба сопротивления.:)
    rom_s, 15 фев 2009
    #11
  12. igor(odessa)

    На форуме с:
    5 янв 2010
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Говориш не нормируется:
    1)Пункт 1.7.46 Части подлежашие заземлению
    2)пункт 1.7.62 Электроустановки напряжением до 1кВ с глухозаземленой нейтралью
    380 В - 2 Ом
    220 В - 4 Ом
    127 В - 8 Ом
    3)В нашем случае контур заземления не связан с нейтралью значит соопротивление должно быть не более 5 ом при напряжении до 380 В линейного напряжения(пункт 1.7.97 переносные электроприемники)
    igor(odessa), 5 янв 2010
    #12
  13. пенсионер Старший мастер

    На форуме с:
    4 май 2009
    Сообщения:
    952
    Симпатии:
    194
    Баллы:
    408
    У нас ЭТЛ пользовалась прибором М-416 Покупать для разовых работ - горячка. Обратитесь в ближайшую ЭТЛ, заплатите деньги и все померяют. Стоит это измерение около 350 рублей( ТЕРп81-04-01-2001в пересчете базовых цен 2001г ,к текущему уровню), но естественно за такую цену ни кто дергаться не будет - придется договариваться на другую.
    пенсионер, 11 янв 2010
    #13
  14. Root Бывалый

    На форуме с:
    15 июн 2008
    Сообщения:
    1.842
    Симпатии:
    219
    Баллы:
    498
    Дык, если даже купить, им еще воспользоваться нужно суметь. Куда штыри измерительные забивать, как проводить измерения, я вот к примеру ни в зуб ногой по этой теме. Дай мне десять таких приборов, я один фиг неправильно замеры сделаю. Получается, прямая дорога мне к специалистам в этом деле.
    Root, 15 фев 2010
    #14
  15. Kotjara Мастер

    На форуме с:
    23 дек 2008
    Сообщения:
    566
    Симпатии:
    18
    Баллы:
    278
    Кроме того, проверяются еще и все переходные сопротивления на выполненных стационарных заземлениях корпусов электроустановок. Когда ожидается проверка, мы заказываем у специализированной конторы протокол испытаний, стоит он до 60$ с выездом специалиста. А по поводу сопротивления заземляющего контура оно очень изменяется в зависимости от влажности почвы, в засуху наше показывает до 10 Ом, но стоит вылить на него пару ведер воды и его сопротивление падает ниже 1 Ома.
    Kotjara, 22 фев 2010
    #15
  16. vdman

    На форуме с:
    9 мар 2010
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью

    1.7.104. Сопротивление заземляющего устройства, используемого для защитного заземления открытых проводящих частей, в системе IT должно соответствовать условию:
    R ≤ Uпр / I
    где R - сопротивление заземляющего устройства, Ом;
    Uпр - напряжение прикосновения, значение которого принимается равным 50 В (см. также 1.7.53);
    I - полный ток замыкания на землю, А.
    Как правило, не требуется принимать значение сопротивления заземляющего устройства менее 4 Ом. Допускается сопротивление заземляющего устройства до 10 Ом, если соблюдено приведенное выше условие, а мощность генераторов или трансформаторов не превышает 100 кВ·А, в том числе суммарная мощность генераторов или трансформаторов, работающих параллельно.

    Получается не больше 10
    vdman, 9 мар 2010
    #16
  17. Андрей Кислов Старший мастер

    На форуме с:
    12 июл 2011
    Сообщения:
    1.316
    Симпатии:
    171
    Баллы:
    498
    Для бытовых условий , есть дедовский метод проверить контур заземления , контролькой ноль на землю, если лампочка горит ярко , значит контур удовлетворительный и не морочить себе голову.
    Андрей Кислов, 12 авг 2011
    #17
  18. ChemistArtur

    На форуме с:
    13 апр 2013
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Всем добрый день. Хотел поделиться с вами одной компанией, которая занимается, разными замера в любых областях. Вот недавно мне надо было сделать замеры 1.замеры сопротивления контура заземлени и 2.замеры параметров цепи “фаза-ноль”. Специалисты приехали и все сделали быстро и в сроки, я доволен предоставили все документы о проделанной работе. Если кому интересно вот сайт http://faza-spb.ru/ . Рекомендую. Спасибо
    ChemistArtur, 13 апр 2013