Испытание на прочность

Тема в разделе 'Измерители', создана пользователем over2020, 6 июл 2011.

  1. over2020 Новичок

    На форуме с:
    6 июл 2011
    Сообщения:
    18
    Симпатии:
    8
    Баллы:
    36
    В наличии имеется прибор по определению прочности бетона «Скол» Определяет прочность бетона по усилию выдергивания анкерного болта из тела бетона. Сама проблема заключается в том, что при проведение работы анкер выходит из тела бетона, но без сопротивление, т.е показатели прибора минимальны. Анкера присланы с завода, прибор прошел поверку. Получается прочность бетона 2.2 мПа. Измеряется прочность колонны. Отверстия и анкерные болты одного диаметра, и прочищены. У кого была такая проблема, помогите.
    over2020, 6 июл 2011
    #1
    agat45 нравится это.
  2. Rostislav Shemyakin Прохожий

    На форуме с:
    19 июл 2011
    Сообщения:
    16
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    16
    Вязкость и плотность - вещи разные! Колонна может либо упасть (не расчитаны глубина и несущая способность ее фундамента), либо сломаться. Любая несущая конструкция армируется (часто путают с наполнением), это когда металлический каркас заливают цементом.
    "Сколом" Вам проверить не удается, скорее всего, из-за некачественной смеси (пересыпали песок или цемент "лежалый").
    Rostislav Shemyakin, 20 июл 2011
    #2
  3. AlexRom Старший мастер

    На форуме с:
    27 фев 2010
    Сообщения:
    365
    Симпатии:
    79
    Баллы:
    308
    скол.jpg Таким прибором мы попытались пользоваться из-за жесткого технадзора (12м плиты перекрытия, 9м колонны и стаканы к ним). Но результаты нас не порадовали. Строительство велось осенью, часто на строительную площадку поступали железобетонные конструкции намокшие и ли сухие, так вот, при испытании - влажность давала ощутимый разбег значений. Следующий недостаток. В разных участках конструкции марка получалась разной (хотя бетон был одинаковый). Конечно мы ее усредняли, но из-за этого показатель значительно падал. При обращении на завод ЖБИ, был получен ответ, что марка бетона испытывается посредством кубиков и балочек (старый дедовский метод), и показатели от СКОЛА в любом случае будут отличаться из-за размеров испытательных элементов (на испытание влияет фракция щебня). По этому всю ответственность за ЖБИ при наличии сертификата нес завод. И постепенно нужность этого прибора у нас отошла.
    AlexRom, 26 июл 2011
    #3
  4. Goshek Специалист

    На форуме с:
    14 фев 2009
    Сообщения:
    6.277
    Симпатии:
    460
    Баллы:
    578
    Прибор "Скол" проводит испытание железобетонных изделий методом отрыва со скалыванием, и методом скалывания ребра. Этот прибор, разработан для проведения полевых испытаний, а испытания бетонных кубиков на сжатие, проводятся в лабораториях, и являются более достоверными.
    Goshek, 28 июл 2011
    #4
  5. Vladislawio

    На форуме с:
    29 июл 2011
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Скорее всего качество ж/б изделий у Вас "никакое". А может бетон не набрал еще достаточной прочности(конструкции меньше 21 суток), вариантов масса. Вообще не пойму зачем заставлять вас заниматься такого рода измерениями, если изделия - продукция завода?
    Vladislawio, 4 авг 2011
    #5
  6. Georgy

    На форуме с:
    26 сен 2011
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Если прибор поверен, то он показывает то, что есть на самом деле. Для проверки попробуйте определить прочность бетона этим прибором в конструкции, качество которой вам известно. Или наоборот, возьмите другой аналогичный прибор и проверте прочность этой сомнительной колонны.
    Georgy, 29 сен 2011
    #6
  7. Goshek Специалист

    На форуме с:
    14 фев 2009
    Сообщения:
    6.277
    Симпатии:
    460
    Баллы:
    578
    Может быть, дело вовсе не в приборе, а в лаборанте, который проводит испытание. Если получен отрицательный результат, то его можно вполне проверить каким-либо другим методом испытания. Например, можно использовать, хорошо, зарекомендовавший себя, молоток Кашкарова.
    Goshek, 26 авг 2012
    #7
  8. agat45 Интерн

    На форуме с:
    24 авг 2012
    Сообщения:
    133
    Симпатии:
    22
    Баллы:
    168
    Как правило, никто такими приборами не пользуется. Имеется ввиду строительство дачных, загородных домов и коттеджей. За десятилетнюю практику ни один заказчик не потребовал лабораторных испытаний прочности бетона.
    agat45, 22 сен 2012
    #8
  9. Goshek Специалист

    На форуме с:
    14 фев 2009
    Сообщения:
    6.277
    Симпатии:
    460
    Баллы:
    578
    Колонна, является конструктивным элементом каркаса дома, поэтому, испытание его материала на прочность лишним не будет, особенно, если при бетонировании делались перерывы, а бетонная смесь приготавливалась непосредственно на строительной площадке.
    Goshek, 29 сен 2012
    #9

Поделиться этой страницей