    Для начала строительства моей семьей был приобретен участок, с достаточно ровной поверхностью и хорошим расположением относительно города.
    IMG_4826.jpg

    Дом планируется небольшой 7,400*7,400 в полтора этажа. Грунт достаточно твердый, грунтовых вод нету поэтому не было необходимости рыть яму по фундамент слишком глубокую. Глубину мы сделали 90см.
    Фото0143.jpg Фото0145.jpg Фото0144.jpg

    Вот так выглядела яма под основные стены.
    Фото0244.jpg

    Дальше следовала подсыпка фундамента, которую я сделал с трех слоев 10см песка(смоченного и хорошо утрамбованного) следом 20 см крупного щебня и затем снова 10 см песка ( смоченного и утрамбованного). Итак подушка под фундамент заняла 30см.
    Фото0270.jpg

    Очень важно последний слой песка контролировать уровень , в дальнейшем фундамент ляжет ровнее.
    Следующий этап, для меня самый интересный, армирование фундамента, Для этого я использовал арматуру 12.
    ajnj (6).jpg

    Наконец приступил момент заливки бетона. Бетон смешивал сам Марку 200 ( 1 ведро цемента, 3 ведра песка, 5 ведер среднего щебня) Так выглядел фундамент залитый вровень с землей.
    ajnj (8).jpg ajnj (9).jpg Фото0275.jpg
    Фото0279.jpg

    Еще одним ОЧЕНЬ ВАЖНЫМ моментом в заливке фундамента это , заранее продумать вывод и ввод коммуникаций в дом ( вода, канализация), Я ставил металлические гильзы (трубы большего диаметра чем канализационные. Это важный момент поскольку если не оставить место в фундаменте для труб, его в готовом виде придется выбивать.
    Так выглядит вывод канализации в моем доме.
    Фото0276.jpg Фото0280.jpg

    Опалубку делали из разных досок, обрезков и т.д. Высоту фундамента выбираете сами. Высота моего цоколя составила в среднем 40см от земли. Верхнюю часть фундамента заливал таким самым бетоном(1:3:5).
    ajnj (4).jpg ajnj (7).jpg Фото0296.jpg Фото0297.jpg Фото0300.jpg
    Фото0301.jpg Фото0302.jpg
    И вот что получилось от моих усилий. Фундамент делал в одиночку, время потратил прилично зато результатом очень доволен, и уверен в качестве сделанной работы.
    В среднем на весь фундамент у меня ушло 8кубов бетона.
    Фото0295.jpg Фото0303.jpg

    Всем спасибо за внимание, Специально для РМНТ.
    Безымянный-39.jpg

    Вложения:

    • ajnj (16).jpg
      ajnj (16).jpg
      Размер файла:
      392,6 КБ
      Просмотров:
      9
    • ajnj (5).jpg
      ajnj (5).jpg
      Размер файла:
      475,2 КБ
      Просмотров:
      8
    • ajnj.jpg
      ajnj.jpg
      Размер файла:
      404,4 КБ
      Просмотров:
      8
    • IMG_4824.jpg
      IMG_4824.jpg
      Размер файла:
      217,5 КБ
      Просмотров:
      9
    • NОKIA023.jpg
      NОKIA023.jpg
      Размер файла:
      341 КБ
      Просмотров:
      8
    • NОKIA024.jpg
      NОKIA024.jpg
      Размер файла:
      333,8 КБ
      Просмотров:
      8
    • NОKIA041.jpg
      NОKIA041.jpg
      Размер файла:
      481,4 КБ
      Просмотров:
      9
    • Фото0136.jpg
      Фото0136.jpg
      Размер файла:
      511,4 КБ
      Просмотров:
      8
    • Фото0137.jpg
      Фото0137.jpg
      Размер файла:
      636,3 КБ
      Просмотров:
      7
    • Фото0140.jpg
      Фото0140.jpg
      Размер файла:
      666,7 КБ
      Просмотров:
      8
    • Фото0141.jpg
      Фото0141.jpg
      Размер файла:
      456,6 КБ
      Просмотров:
      8
    • Фото0142.jpg
      Фото0142.jpg
      Размер файла:
      615 КБ
      Просмотров:
      9
    • Фото0147.jpg
      Фото0147.jpg
      Размер файла:
      562,4 КБ
      Просмотров:
      7
    • Фото0148.jpg
      Фото0148.jpg
      Размер файла:
      395,1 КБ
      Просмотров:
      7
    • Фото0149.jpg
      Фото0149.jpg
      Размер файла:
      408,8 КБ
      Просмотров:
      7
    • Фото0150.jpg
      Фото0150.jpg
      Размер файла:
      544,3 КБ
      Просмотров:
      7
    • Фото0151.jpg
      Фото0151.jpg
      Размер файла:
      356,5 КБ
      Просмотров:
      7
    • Фото0152.jpg
      Фото0152.jpg
      Размер файла:
      687,9 КБ
      Просмотров:
      6
    • Фото0189.jpg
      Фото0189.jpg
      Размер файла:
      514,9 КБ
      Просмотров:
      9
    • Фото0190.jpg
      Фото0190.jpg
      Размер файла:
      286,6 КБ
      Просмотров:
      7
    • Фото0243.jpg
      Фото0243.jpg
      Размер файла:
      844,5 КБ
      Просмотров:
      7
    • Фото0269.jpg
      Фото0269.jpg
      Размер файла:
      588,2 КБ
      Просмотров:
      7
    • Фото0278.jpg
      Фото0278.jpg
      Размер файла:
      708,3 КБ
      Просмотров:
      7
    • Фото0281.jpg
      Фото0281.jpg
      Размер файла:
      822,3 КБ
      Просмотров:
      7
    • Фото0282.jpg
      Фото0282.jpg
      Размер файла:
      572,1 КБ
      Просмотров:
      7
    • Фото0283.jpg
      Фото0283.jpg
      Размер файла:
      505 КБ
      Просмотров:
      7
    • Фото0298.jpg
      Фото0298.jpg
      Размер файла:
      509,4 КБ
      Просмотров:
      5
    Andrey1303, 22 янв 2014
    #1
    Kokoc, dakim, ivan1170 и 4 другим нравится это.
  2. Neformal75 Старший мастер

    На форуме с:
    27 июл 2012
    Сообщения:
    1.579
    Симпатии:
    180
    Баллы:
    498
    Вы в одиночку столько работы проделали? Силён человек :cool:
    У меня столько же пошло в квартире, в одной комнате, на исправление косяка строителей.
    Плюсую работу.
    Neformal75, 31 янв 2014
    #2
  3. Алексей TT Banned

    На форуме с:
    29 янв 2014
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    36
    Работы конечно сделано много,да вот только глубина траншеи недостаточная 90 см и подушка ещё 30 см,на заливку осталось 60 см.А фундамент должен быть глубже глубины промерзания почвы минимум на 30-50 см это однозначно.Хорошая морозная зима и всё,просядет.
    Алексей TT, 1 фев 2014
    #3
  4. олег вел Старший мастер

    На форуме с:
    4 дек 2013
    Сообщения:
    1.387
    Симпатии:
    86
    Баллы:
    373
    Я прошу Вас почитать статью, которая вам докажет, что промерзание грунта не как не влияет на фундамент дома. Почему у всех, в голове торчит это глубокое заблуждение? Как же строят на вечной мерзлоте? Товарищ допустил всего одну незначительную ошибку, сэкономил на арматуре и верхний армопояс глубоко залил в верхней части фундамента. До верхнего края фундамента, должно быть от арматуры не более 7 см. Арматура так не работает. Может и треснуть фундамент со временем.
    олег вел, 1 фев 2014
    #4
    Стройчик нравится это.
  5. ВСЕСАМА Специалист

    На форуме с:
    1 дек 2013
    Сообщения:
    3.847
    Симпатии:
    391
    Баллы:
    578
    Вот уж действительно фундаментальная работа, во всех смыслах этого слова. Один залил фундамент, это сильно. А домик одноэтажный будет? А то если выше, то слабоват вариант.
    ВСЕСАМА, 1 фев 2014
    #5
  6. Andrey1303 Ученик

    На форуме с:
    19 янв 2014
    Сообщения:
    50
    Симпатии:
    10
    Баллы:
    87
    Да в один этаж,
    .
    Andrey1303, 1 фев 2014
    #6
  7. evig Специалист

    На форуме с:
    11 мар 2012
    Сообщения:
    1.979
    Симпатии:
    266
    Баллы:
    528
    Для дома в полтора этажа такой фундамент вполне подойдет. Подушка в 30 см и метр армированного монолита обеспечит надлежащую прочность фундамента.
    evig, 1 фев 2014
    #7
  8. Liman Бывалый

    На форуме с:
    17 сен 2013
    Сообщения:
    416
    Симпатии:
    65
    Баллы:
    308
    Однозначно надо читать СНиП "Основания зданий и сооружений", где сказано, что глубина промерзания не имеет значения при закладке, если УГВ ниже нее мин. на 2м., а у мужика вода далеко. Нормальный МЗЛФ, плюс.
    Liman, 1 фев 2014
    #8
  9. novic Специалист

    На форуме с:
    17 апр 2011
    Сообщения:
    2.884
    Симпатии:
    275
    Баллы:
    578
    Работа большая и трудоёмкая. Но вот, думаю, что немного глубже нужно было делать. Это же фундамент. А вдруг потом мансарду решите пристроить и придётся его укреплять.
    novic, 2 фев 2014
    #9
  10. Патап Бывалый

    На форуме с:
    1 фев 2014
    Сообщения:
    137
    Симпатии:
    9
    Баллы:
    187
    На вечной мерзлоте строят свайные фундаменты,ленты там нет и в помине.
    Что до арматуры,то у меня двухэтажный кирпичный дом стоит 23-года вообще без арматуры на фундаменте, из дорожных бортов.
    Патап, 2 фев 2014
    #10
  11. Andrey1303 Ученик

    На форуме с:
    19 янв 2014
    Сообщения:
    50
    Симпатии:
    10
    Баллы:
    87
    Нет дом. будет в один этаж, и мансарды не будет. А коробка уже стоит год нормально.
    Andrey1303, 2 фев 2014
    #11
  12. junis Новичок

    На форуме с:
    19 сен 2013
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    33
    Возможно ошибаюсь, но по-моему глубина заложения фундамента маловата, возможен размыв почвы и проникновение полевых мышей.
    junis, 2 фев 2014
    #12
  13. junis Новичок

    На форуме с:
    19 сен 2013
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    33
    Возможно ошибаюсь, но по-моему глубина заложения фундамента маловата, возможен размыв почвы и проникновение полевых мышей.
    junis, 2 фев 2014
    #13
  14. Патап Бывалый

    На форуме с:
    1 фев 2014
    Сообщения:
    137
    Симпатии:
    9
    Баллы:
    187
    Где-то читал исследование,что 90% грызунов проникают в жилище через открытые окна и двери,а также печные и вентиляционные трубы.
    Патап, 2 фев 2014
    #14
  15. Анатолий c Мастер

    На форуме с:
    9 дек 2013
    Сообщения:
    408
    Симпатии:
    65
    Баллы:
    258
    Молодец! Своими руками делать - это не только тяжело но и приятно. Небольшие косяки, конечно, есть: разрывать процесс бетонировки по горизонту не желательно, защитный слой арматуры должен быть 3-5см, да и канализация зимой будет замерзать.
    Анатолий c, 3 фев 2014
    #15
  16. Root Бывалый

    На форуме с:
    15 июн 2008
    Сообщения:
    1.838
    Симпатии:
    218
    Баллы:
    498
    Так и строят, закладывая фундамент ниже уровня оттаивания грунта, а чаще забивая сваи ниже этого уровня. При этом принимают меры для предотвращения проникновения тепла вглубь через элементы фундамента, дабы не вызвать размораживания грунта в теплое время года. Газоперекачивающие станции на газопроводах вообще на охлаждаемых сваях ставят, с холодильными установками замораживающими грунт.
    Root, 4 фев 2014
    #16
  17. Habi Интерн

    На форуме с:
    11 янв 2014
    Сообщения:
    313
    Симпатии:
    21
    Баллы:
    173
    Поставил плюс за то, что детально расписали о том, как сделать фундамент под домик. Я сделаю такой же фундамент, но не под дом, а под кирпичный сарай.
    Habi, 4 фев 2014
    #17
  18. IvanGrn Ученик

    На форуме с:
    7 янв 2014
    Сообщения:
    66
    Симпатии:
    9
    Баллы:
    87
    Произвести такой объем работ в одиночку (если я правильно понял). Однозначно вызывает уважение. Но мне тоже показалось, что нужно было прокапать чуть глубже.
    IvanGrn, 4 фев 2014
    #18
  19. Liman Бывалый

    На форуме с:
    17 сен 2013
    Сообщения:
    416
    Симпатии:
    65
    Баллы:
    308
    Хорошо что еще архитекторам не кажется, а расчеты делают.:) Каждый застройщик в состоянии расчитать размеры ленты МЗЛФ и глубину заложения согласно весу дома с лентой и сопротивлению грунта. Информации в сети предостаточно.
    Liman, 4 фев 2014
    #19
  20. Goshek Специалист

    На форуме с:
    14 фев 2009
    Сообщения:
    6.282
    Симпатии:
    464
    Баллы:
    578
    Информацию о строительстве фундамента нужно получать не из сети, а от знающего инженера-строителя. Фундамент нужно закладывать не выше глубины промерзания грунта. Ширину подошвы нужно определять по расчету, но, если не были проведены геологические изыскания, то, несущую способность грунта нужно принимать не выше, чем, 2 кг/см2. Слоеную подсыпку под монолитный железобетонный фундамент устраивать не нужно. Бетон, при таком составе, будет иметь марку не 200, а 100. Продольную арматуру нужно варить, а поперечную вязать, причем расстояние между рамками должно быть не более 300 мм. Перерывы в бетонировании устраивать нежелательно, т. к. появляются рабочие швы, а, если уж устраивать, то, шов должен быть вертикальным.